Motan avarie E5?
new_valis
QUOTE (StanDaniel @ Jun 30 2018, 05:18 PM) *
Motan avarie E5?



Probleme cu admisia/evacuarea aer-gaze arse. Coș fum īnfundat sau neetanș, sau probleme cu presostatul de aer.
misu ploiesteanu
aceiasi alarma E5 o am si eu la un Motan Maxoptimus de 31kw, din senin cu o saptamina in urma functiona si in weekend cind am fost si am bagat-o in priza surpriza
. in carte scre ;- ventilator defect sau presostat
ventilatorul se roteste liber nu are bobina arsa...am suflat furtunelele catre presostat si el pare in regula...
din disperare de cauza am scos mufa senzorului de turatie al ventilatorului si surpriza; a pornit centrala dar cu turatie maxima la ventilator.
am mers mai departe si am masurat frecventa impulsurilor date de senzor atunci cind nu porneste si este de 200hz. deci dupa parerea mea senzorul este functional.
ce poate sa aiba? sa fie setari pe care le pierde la scoaterea din priza???