Bună seara! De cānd se īnregistrează temperaturile astea foarte scăzute, centrala nu mai reușește să īncălzească dormitorul (unde este montat termotatatul) la 20 de grade cāt este setat termostatul. Am o centrală Ariston T2 23 MFFI. Īn panoul de la centrală, pot regla temp. agentului termic pe o scară de la 1 la 8, așa că nu știu care este temp exactă. Exită vreo problemă dacă măresc temp de la 5, cāt este acum, la 7-8? Merge īncontinuu și mă oftică faptul că tot nu īncălzește atāt cāt īmi doresc.

NOTA: Caloriferul dintr-o cameră este oprit și este posbil ca agentul termic să se răcească atunci cānd trece pe acolo / Cred că peretele din exterior nu este izolat (stau cu chirie și nu știu prea multe detalii).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aprositos
post Feb 11 2012, 09:56 PM
Post #2


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 17-October 06
From: Mangalia, Constanta, Romania
Member No.: 1,323



Titlul topicului trebuie schimbat, cred eu, din "Problemă de randament la centrală" in "Problema redimensionare calorifer" smile.gif



--------------------
Decat sarac si bolnav, mai bine bogat si sanatos!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mitadi
post Feb 12 2012, 02:19 AM
Post #3


Membru
**

Group: Members
Posts: 15
Joined: 1-February 11
Member No.: 13,512



Buna,
In mod normal cand se pune termostat de camera,reglajul la centrala se pune pe maxim(in cazul tau 8),daca si atunci nu termostateaza mai repede,trebuie schimbat radiatorul.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Feb 13 2012, 07:38 AM
Post #4


Membru senior
***

Group: Administrators
Posts: 766
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Ca sa intelegeti de ce va recomanda un alt calorifer, trebuie sa stiti ca necesarul de incalzire variaza in functie de temperatura exterioara si interioara dorita. Acum fiind mai frig necesarul de incalzire al camerei este mai mare.
Puterea radiatorului depinde de temperatura agentului termic. Astfel, un radiator de 2000W la 90/70 grdC (temperatura tur/retur) poate avea 1000 W la 50/30.

Daca ridicand temperatura agentului termic pe tur nu rezolvati situatia, e clar ca este subdimensionat radiatorul.