Posted by: MIHAILA CATALIN LAURENTIU Feb 4 2010, 03:58 PM

Salut am si eu o problema cu apa calda mai exact. Cu aproximativ o luna in urma a inceput sa-mi faca figuri cand dau pe apa menajera, pornea greu si incalzea foarte putin apa si o dadaeam la maxim. Acum incerc in zadar si nu mai vrea sa plece in nici un chip pe apa calda. Ce e de facut? Merci.

Posted by: DorinColita Feb 4 2010, 07:09 PM

QUOTE (MIHAILA CATALIN LAURENTIU @ Feb 4 2010, 05:58 PM) *
Salut am si eu o problema cu apa calda mai exact. Cu aproximativ o luna in urma a inceput sa-mi faca figuri cand dau pe apa menajera, pornea greu si incalzea foarte putin apa si o dadaeam la maxim. Acum incerc in zadar si nu mai vrea sa plece in nici un chip pe apa calda. Ce e de facut? Merci.

verifica flussostatul de ACM, este blocat din cauze mecanice (depuneri de calcar) Daca specificai ce tip de centrala Ariston este iti spuneam exact unde gasesti flussostatul. Cauta pe intrarea de apa rece sau in grupul hidraulic.

Posted by: MIHAILA CATALIN LAURENTIU Feb 5 2010, 08:47 AM

QUOTE (DorinColita @ Feb 4 2010, 07:09 PM) *
verifica flussostatul de ACM, este blocat din cauze mecanice (depuneri de calcar) Daca specificai ce tip de centrala Ariston este iti spuneam exact unde gasesti flussostatul. Cauta pe intrarea de apa rece sau in grupul hidraulic.


Merci, am scris in titlu este Microtec 23 MFFI. Astept un raspuns cu pozitia acestui flussostat.

Posted by: DorinColita Feb 6 2010, 05:31 PM

QUOTE (MIHAILA CATALIN LAURENTIU @ Feb 5 2010, 10:47 AM) *
Merci, am scris in titlu este Microtec 23 MFFI. Astept un raspuns cu pozitia acestui flussostat.

La centrala Microtec 23 MFFI flussostatul (fluxostatul) ACM se afla in grupul hidraulic langa pompa de circulatie agent termic incalzire. Se opreste apa rece, se deconecteaza centrala de la curent electric, se goleste circuitul de ACM, in capatul opus (in stanga) pompei de circulatie se demonteaza carcasa din plastic care ascunde comanda electrica ACM, se demonteaza senzorul de ACM impreuna cu filtrul de apa rece, se curata, i se reda mobilitatea si se monteaza la loc. Senzorul se demonteaza prin desurubare. Atentie !!! Va curge putina apa din grupul hidraulic. Se vor lua masuri sa nu ajunga apa la circuite electrice. Spor la treaba.