Setare cetrala cu termostat ambiental
petrachec72
post Jan 4 2009, 04:32 PM
Post #21


Membru
**

Group: Members
Posts: 13
Joined: 1-January 09
From: Bucuresti
Member No.: 7,645



QUOTE (speed_buster @ Nov 13 2005, 06:14 PM) *
Am instalata o centrala Saunier Duval Therma Classic F24 E2 . Pana acum nu am dotat-o cu un termostat ambiental (sau termostate pt calorifere) fiind pana acum nu a fost cazul (acum vine prima iarna). Am 2 intrebari:
1. Toata lumea spune ca scade consumul de gaz daca folosesc un astfel de termostat ambiental. Este adevarat? Merita investiti 2-3 mil intr-un astfel de aparat?
2. In eventualitatea achizitionarii cum ar trebui sa setez centrala. Am auzit niste pareri (din partea a 2 pers dif) ca ar trebui sa dau la maxim din centrala 70-73 de grade si controlul sa il am din termostat. E mai economic asa sau s-o las la 50-60 din centrala? Cam aceeasi problema si cu apa calda...e mai eficient s-o tin pe o temp mai mare si sa incalzeasca mai putina (o combin cu mai multa rece) sau sa fie incalzita mai multa la o temp mai mica?

Va multumesc anticipat.

Buna ziua, si eu am acelasi model de centrala cu dumneavoastra numai ca o generatie mai veche Saunier Duval Thema Classic F24 E; de 5 ani functioneaza cu termostat de ambient classic (fara programare, mai accesibil ca pret) si pe 1 ianuarie s-a defectat termostatul. Incerc sa iau o hotarare daca merita sa il inlocuiesc sau nu...acum am lasat centrala sa functioneze in mod independent....cu termostatul de ambient la 7 calorifere cu o lungime a instalatiei de 37,80 m in conditiile unei locuinte la curte, neizolate termic consumam cam 12,53 mc/24h cu temperatura apei reglata pe 50-60oC(2) sau 60-70oC (3), iar acum fara termostat consumul este de 14,73 mc/24h cu temperatura apei reglata la 50oC (1) ....la temperatura apei de 60-70oC , consumul este aproape dublu....Pare a functiona mai economic cu termostat de ambient, si se poate seta pe ce temperatura doriti dumneavoastra (de exemplu, cand temperatura mediului ambiant este setata pe 20oC, centrala porneste cand temperatura scade cu 2 grade.....functioneaza cam 1/2h si face pauza de 1h) ,dar inconvenientul este ca in momentul in care centrala se opreste se simte destul de rece in casa .....cat despre apa calda ...firma care a instalat centrala mi-a recomandat sa setez incalzirea apei calde pe modul "ecologic" ca ar fi cel mai economic, firma de service de acum, respectiv Saunier Duval mi-au recomandat sa o setez pe 1 sau 2 ....nu stiu cat de coerenta am fost si daca am reusit sa va fiu de folos... Mult succes si poate raspunsurile de pe forum ne vor ajuta sa luam o decizie corecta....Multumesc si eu anticipat tuturor celor care ne sunt de ajutor, la multi ani, un an nou cu impliniri si fara probleme!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
007
post Jan 4 2009, 06:27 PM
Post #22


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 6
Joined: 30-December 08
From: iasi
Member No.: 7,544



1 In primul rand conteaza foarte mult izolatia imobilului.Daca e ok atunci se merita montarea unui termostat de ambianta, dar cred ca suma vehiculata este foarte mare(2-3 mil.)
2 in afara de faptul ca se face o economie de combustibil, dupa atingerea temperaturii setate pompa de circulatie mai functioneaza pana la 5 minute dupa care se opreste, realizandu-se astfel si o economie de energie electrica
3 temperatura de lucru a centralei ar trebui intradevar setata mai mare pentru a evita porniri si opriri repetate ale echipamentului si pentru a realiza o incalzire mai rapida a incaperii


--------------------
[font="Century Gothic"][/font][size="4"][/size][color="#0000FF"][/color]Adi
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nairda
post Jan 17 2010, 11:22 AM
Post #23


Membru
**

Group: Members
Posts: 18
Joined: 20-July 09
Member No.: 12,264



Buna ziua tuturor,

Mare rugaminte catre cei cu experienta :
- in momentul de fata centrala din dotare Ariston Uno 24 MFFI, tiraj fortat are cuplata un cronotermostat AURATON 2005.
- centrala este setata dupa cum urmeaza:
1) treapta 5 din 6 la caldura ( calorifere) si imi indica o temperatura de 80 grade atunci cand ajunge la temperatura setata din cronotermostat, dupa care coboara la 60 de grade.
2) treapta 4 din 6 la apa calda
Rugamintea este sa imi precizati daca acest mod de setare si functioanare este in regula sau trebuie schimbat.
Precizez ca, sunt montate geamuri termopan iar casa este izolata.

Cu multumirile de rigoare,
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DorinColita
post Feb 2 2010, 09:06 PM
Post #24


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 7-December 09
From: Braila
Member No.: 12,575



QUOTE (Ionel @ Jan 12 2006, 05:18 PM) *
V-as rugat sa ma lamuriti care este problema cu sonda de exterior la o centrala.

La centrala Saunier Duval Therma Classic F24 E2 se poate monta orice tip de sonda sau este obligatoriu sa o pun pe cea de la Saunier Duval?

-

Sonda de ext preia temperatura atmosferica, se monteaza in partea de N-NE a locuintei, ferita de razele solare directe, si de influente calorice ( geamuri, usi, cosuri de fum, etc), cu ajutorul acestei temperaturi si in functie de curba de incalzire si temperatura interioara aleasa, automatizarea centralei stabileste singura temperatura agentului termic de incalzire, astfel incat temperatura interioara si confortul termic sa fie optime. O curba de incalzire bine aleasa ( functie de gradul de izolatie al cladirii, de gradul de masivitate al cladirii, de tipul instalatiei si de felul corpurilor de incalzire) ar trebui sa asigure un confort sporit in cladire. Personal, desi consider o metoda ce duce la confort sporit, nu recomand folosirea in instalatiile simple ( gen apartament ) deoarece conduce la consum excesiv.
La CT Saunier Duval ca si la celelalte centrale termice este bine sa montezi piesa originala recomandata de producator. Atunci esti sigur ca centrala face ceea ce a fost proiectat.


--------------------
UNDE-I FUM ... E SI CALDURA !!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DorinColita
post Feb 9 2010, 02:06 AM
Post #25


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 7-December 09
From: Braila
Member No.: 12,575



QUOTE (nairda @ Jan 17 2010, 01:22 PM) *
Buna ziua tuturor,

Mare rugaminte catre cei cu experienta :
- in momentul de fata centrala din dotare Ariston Uno 24 MFFI, tiraj fortat are cuplata un cronotermostat AURATON 2005.
- centrala este setata dupa cum urmeaza:
1) treapta 5 din 6 la caldura ( calorifere) si imi indica o temperatura de 80 grade atunci cand ajunge la temperatura setata din cronotermostat, dupa care coboara la 60 de grade.
2) treapta 4 din 6 la apa calda
Rugamintea este sa imi precizati daca acest mod de setare si functioanare este in regula sau trebuie schimbat.
Precizez ca, sunt montate geamuri termopan iar casa este izolata.

Cu multumirile de rigoare,

80 gr C pe incalzire este o varianta economica a functionarii centralei, poate un pic disconfort datorat inertiei termice a caloriferelor, deci e OK
ACM recomand in orice caz sub 50 gr C, cat mai aproape de temperatura de folosire, personal recomand 43-47 gr C este OK


--------------------
UNDE-I FUM ... E SI CALDURA !!!