boiler mixt ariston
radu_cracu
post Oct 23 2006, 07:56 AM
Post #1


Membru
**

Group: Members
Posts: 20
Joined: 20-December 05
Member No.: 777



Am montat un boiler mixt (electric + ag. termic) ariston model TI TRONIC 100 V TD 2K adus de cineva din ungaria pe o centrala termica pe lemne viadrus.
Problema este ca nu prepara apa calda decat electric in cca 4 h, iar pe agent termic apa este doar calduta fara a putea fi folosita nici macar pt un dus :?: :shock: , desi temperatura agentului termic depaseste 70gr. C, iar cand acesta scade sub 60 gr.C alimentarea pompei care deserveste boilerul este intrerupta. Am incercat sa mentin temperatura cazanului la 80-90 gr C timp de cca 2 h dar tot nu am reusit sa prepar apa calda. Din pacate boilerul a venit intr-o folie de plastic (sac), fara o carte tehnica.
Daca stie cineva mai multe despre acest boiler sau o idee de a pune in functiune acest boiler va rog sa mi le comunicati.

Va multumesc anticipat
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Replies
GANDMVS
post Oct 31 2006, 08:00 PM
Post #2


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796



Axul pompei se poate invirti si fara sa existe circulatie prin pompa. Va dau exemple de la pardoseli executate de necunoscatori, ba chiar de la alte utilizari. "Dovada" circulatiei o poate da numai un fluxostat sau un debitmetru.
Star RS 25/2 este o pompa mica de tot, pe care majoritatea utilizatorilor de Wilo o folosesc la boilere cu serpentina (eu chiar o recomand). Problema cea mai frecventa este aerisirea.
In primul rind trebuie facuta incarcarea pe retur.
Instalatia sa aiba aerisitoare in toate buclele (care nu pot fi evitate, pentru ca orice instalator stie ca e mai bine cu mai putine bucle, cel putin din punctul de vedere al timpului afectat pentru realizare).
Returul de la cazan este totdeauna mai jos, pentru ca circulatia prin serpentina sa se faca in contracurent fata de circulatia apei calde menajera, care este preluata de la partea superioara a boilerului. (pentru orice eventualitate verifica si legaturile hidraulice, care ar trebui sa fie in urmatoarea ordine, de sus in jos: iesire a.c.m., intrare tur de la cazan, iesire tur de la cazan, intrare a.r. Este posibil sa mai ai si un racord pentru recirculare, in cazul in care traseul pina la cel mai indepartat consumator depaseste 15 metri (zice STAS-ul romanesc).

In rest ce sa-ti mai sugerez? Ca preparare prin solar nu face TI Tronic-ul.

P.S. Incearca sa masori cumva temperatura in partea de sus a acumularii, ca de acolo tre' sa iei apa pe care o folosesti in scop menajer, si atunci o sa iti dai seama daca merge schimbul de caldura.