iordantonio
post Dec 26 2017, 07:14 PM
Post #1


Membru
**

Group: Members
Posts: 16
Joined: 2-October 12
Member No.: 14,615



Am o centala termica Ariston Uno de vreo 9 ani, la trei camere curte parter, inchiriate si locuiesc in alta localitate. Cu toate ca s-a verificat amanuntit instalatia, se pierd circa 0,5 bar in 5-7 zile, dar totul e uscat si interiorul centralei... Daca la proba localizarii pierderii, inchizand un timp turul si returul, ar scadea din presiune, pe unde ar putea pierde in afara de schimbatorul secundar, caz in care s-ar transfera din agent termic in apa menajera? Vasul de expansiune poate fi scos din cauza? Ar fi o solutie montarea pe retur a unui incarcator automat care sa mentina presiune constanta in instalatie (1,2-1,5 bar)?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mosul59
post May 18 2019, 06:21 PM
Post #2


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 4-November 18
Member No.: 16,410



QUOTE (iordantonio @ Dec 26 2017, 03:14 PM) *
Am o centala termica Ariston Uno de vreo 9 ani, la trei camere curte parter, inchiriate si locuiesc in alta localitate. Cu toate ca s-a verificat amanuntit instalatia, se pierd circa 0,5 bar in 5-7 zile, dar totul e uscat si interiorul centralei... Daca la proba localizarii pierderii, inchizand un timp turul si returul, ar scadea din presiune, pe unde ar putea pierde in afara de schimbatorul secundar, caz in care s-ar transfera din agent termic in apa menajera? Vasul de expansiune poate fi scos din cauza? Ar fi o solutie montarea pe retur a unui incarcator automat care sa mentina presiune constanta in instalatie (1,2-1,5 bar)?

Pierderea de presiune se gaseste in schimbatorul de caldura pentru ACM Daca ti se pare costisitor inlocuirea lui poti folosi un regulator de presiune pe intrarea de apa rece a centralei care va mentine presiunea la aproximativ 2bari