Salutare am nevoie disperata de un ajutor
Am o centrala vitopend 100, iar traseul caloriferelor este in doua parti , un traseu incalzeste bucataria, living , dormitor si baie, iar celalalt incalzeste hol, dormitor si baie din nou Problema mea e ca caloriferl din dormitor nu se incalzeste decat in partea de sus, dar dupa el cel din baie se incalzeste ce sa fac, de aerisit tot le aerisesc , am mai observat ca si presiunea in centrala scade cam la o luna sub unu ce e de facut plsssssssss help |
|
|
![]()
Post
#2
|
|
Nou venit ![]() Group: Members Posts: 3 Joined: 12-December 09 Member No.: 12,590 ![]() |
Ceea ce trebuie sa faci este sa echilibrezi hidraulic caloriferele, adica deschiderea robinetului de retur se face la maxim la ultimul calorifer din coloana si invers proportional catre centrala termica . Cald sus si rece jos caloriferul nu inseamna decat ca este aer in el , awerisirea se face in acel calorifer.
|
|
|
![]() ![]() |
![]() |