IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

Grup instalatori specialitate

zeboman
Posted on: Dec 12 2012, 07:00 PM


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 9-October 12
Member No.: 14,631


QUOTE (new_valis @ Dec 12 2012, 08:33 PM) *
Dacă turul se īncălzeşte rapid īn cele 20-30 sec, este o problemă de circulaţie īn circuitul de īncălzire (filtru Y īnfundat, trasee colmatate, etc). Dacă temp. creşte lent , verifică coşul de fum (să nu fie obturat cu gheaţă , sau īmbinarea să fie corectă).

Multumesc pentru raspunsul prompt. Intr-adevar turul se incalzeste foarte rapid. Credeam initial ca e vorba de senzor sau sonda de temperatura dar functioneaza foarte bine pe ACM. Multumesc inca odata
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7006 · Replies: 2 · Views: 6,138

zeboman
Posted on: Dec 12 2012, 06:17 PM


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 9-October 12
Member No.: 14,631


Buna seara... Am nevoie urgent de o solutie. Problema consta in functionarea pe incalzire a CT (de dimineata a inceput sa functioneze asa): ciclul respectiv de incalzire al radiatoarelor dureaza 20-30 sec dupa care se opreste si iar porneste.Nu intra in avarie. Pe ACM functioneaza cum trebuie. Am cronotermostat dar la fel face si fara el. Am 8 radiatoare din otel si toate caldute in partea de sus si reci in partea de jos. Ultima revizie a fost facuta anul trecut.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7003 · Replies: 2 · Views: 6,138