De cateva luni, cam de la incepului lunii noiembrie mai exact, am ceva probleme cu centrala termica Junkers Ceraclass Comfort ZWE 24-5 MFA (cumparata in martie-aprilie 2007).
La cateva minute dupa ce porneste, apare codul de avarie C4, ceea ce inseamna "Presostatul diferenţial nu se deschide īn poziţia de repaus".
De atunci am tot apelat la cateva firme de service (vreo 4 pana acum). Veneau cei de la firma, stateau pe langa centrala 1-2 ore, pornea centrala si plecau. Dar mai mult de 4-5 zile nu mergea ca intra iar in codul asta de avarie. Cam pe fiecare i-am chemat de 2 ori, ca a 3-a oara nu mai veneau, nici macar nu mai raspundeau la telefon. La sfatul unora de la service, am schimbat presostatul respectiv, dar fara nici o schimbare in comportament.

In momentul asta, centrala merge cam 2 zile, dar face repaus intre 2 si 6 zile (la momentul la care scriu acum, e la a 4 zi de repaus).
La momentul actual, am impresia ca e o problema fie cu teava de evacuare, fie cu ventilatorul ei, fiindca in marea majoritatea a cazurilor, codul de avarie apare cand afara e ceva mai frig. In perioada cand in iarna asta au fost temperaturi maricele, centrala nu facea probleme.

Am nevoie de alte sfaturi, fiindca deja nu mai stiu ce sa mai ii fac, mai ales ca nu pot sa stau fara apa calda si caldura cat timp sotia e insarcinata. Am luat in calcul chiar si varianta sa o schimb, fiindca certificatul de garantie nu mai il am (s-a gandit mama sotiei sa ne faca curat prin casa).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DorinColita
post Feb 15 2010, 11:20 PM
Post #2


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 7-December 09
From: Braila
Member No.: 12,575



QUOTE (gonen @ Feb 15 2010, 11:44 PM) *
De cateva luni, cam de la incepului lunii noiembrie mai exact, am ceva probleme cu centrala termica Junkers Ceraclass Comfort ZWE 24-5 MFA (cumparata in martie-aprilie 2007).
La cateva minute dupa ce porneste, apare codul de avarie C4, ceea ce inseamna "Presostatul diferenţial nu se deschide īn poziţia de repaus".
De atunci am tot apelat la cateva firme de service (vreo 4 pana acum). Veneau cei de la firma, stateau pe langa centrala 1-2 ore, pornea centrala si plecau. Dar mai mult de 4-5 zile nu mergea ca intra iar in codul asta de avarie. Cam pe fiecare i-am chemat de 2 ori, ca a 3-a oara nu mai veneau, nici macar nu mai raspundeau la telefon. La sfatul unora de la service, am schimbat presostatul respectiv, dar fara nici o schimbare in comportament.

In momentul asta, centrala merge cam 2 zile, dar face repaus intre 2 si 6 zile (la momentul la care scriu acum, e la a 4 zi de repaus).
La momentul actual, am impresia ca e o problema fie cu teava de evacuare, fie cu ventilatorul ei, fiindca in marea majoritatea a cazurilor, codul de avarie apare cand afara e ceva mai frig. In perioada cand in iarna asta au fost temperaturi maricele, centrala nu facea probleme.

Am nevoie de alte sfaturi, fiindca deja nu mai stiu ce sa mai ii fac, mai ales ca nu pot sa stau fara apa calda si caldura cat timp sotia e insarcinata. Am luat in calcul chiar si varianta sa o schimb, fiindca certificatul de garantie nu mai il am (s-a gandit mama sotiei sa ne faca curat prin casa).

Cele 2 furtunase care fac legatura intre ventilator si presostatul de gaze arse, fac condens pe interior. Desfa-le, sufla-le si monteaza la loc exact in pozitia in care au fost initial (nu inversa furtunele intre ele). Le poti izola pe amandoua cu un tub izolator termic. Din cauza aerului rece care trece exact pe exteriorul lor se formeaza condensul. Spor la treaba.


--------------------
UNDE-I FUM ... E SI CALDURA !!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gonen
post Feb 18 2010, 07:35 PM
Post #3


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 4
Joined: 14-February 10
Member No.: 12,800



QUOTE (DorinColita @ Feb 16 2010, 01:20 AM) *
Cele 2 furtunase care fac legatura intre ventilator si presostatul de gaze arse, fac condens pe interior. Desfa-le, sufla-le si monteaza la loc exact in pozitia in care au fost initial (nu inversa furtunele intre ele). Le poti izola pe amandoua cu un tub izolator termic. Din cauza aerului rece care trece exact pe exteriorul lor se formeaza condensul. Spor la treaba.



am incercat de mai multe ori si faza cu furtunasele. din pacate, fara o rezolvare. a mai functionat timp de 24 de ore, de pe 17 februarie dimineata (in jur de ora 8) pana pe 18 (tot in jur de ora 8 dimineata). acum nu functioneaza, iarasi, si ma astept ca sa porneasca de la sine, sambata sau duminica dimineata.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
new_valis
post Feb 19 2010, 05:44 AM
Post #4


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 1,191
Joined: 10-April 05
From: ROMĀNIKA...
Member No.: 486



Posibil si Tubul Venturi sa aiba o problema (e bine de inlocuit). Sau o intrerupere ori contact imperfect a cablajului dintre presostat si placa.

Un alt suspect este placa insasi...


--------------------
Nu spune niciodată ''Nu se poate'' , ci īncepe cu '' Să vedem ''!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DorinColita
post Feb 19 2010, 09:15 AM
Post #5


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 7-December 09
From: Braila
Member No.: 12,575



QUOTE (gonen @ Feb 15 2010, 11:44 PM) *
La cateva minute dupa ce porneste, apare codul de avarie C4, ceea ce inseamna "Presostatul diferenţial nu se deschide īn poziţia de repaus".

Din moment ce eroarea C4 semnifica: "Presostatul diferenţial nu se deschide īn poziţia de repaus" , este cel mai probabil ca (,) condensul prezent in furtunase sa impiedice revenirea lui la pozitia de repaus. Spui ca dupa ce sufli furtunele iti merge o zi apoi intra in avarie. Pozitia de asezare a furtunelor cu inchidere hidraulica proieminenta (sifonare), favorizeaza stocarea condensului in furtune. Schimba pozitia furtunelor pe la partea de sus, izoleaza-le f bine cu un izolator termic pe ambele, verifica presiunea diferentiala maxima creata de ventilator si cea la care cupleaza presostatul. Daca presostatul este reglabil, ridica presiunea de cuplare aproape de max ventilator, si micsoreaza histerezis-ul (creste presiunea de revenire la repaus). Asa cum a spus f bine Vali, verifica tubul Venturi si curata palele ventilatorului, verifica daca ai diafragma corespunzatoare la aer, trebuie sa obtii max din ventilator. Defectul este clar din ansamblul presostat, Venturi, furtune, ventilator. Adesea in Venturi se formeaza panze de paianjen care impiedica funct normala. Verifica.


--------------------
UNDE-I FUM ... E SI CALDURA !!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gonen
post Feb 19 2010, 07:09 PM
Post #6


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 4
Joined: 14-February 10
Member No.: 12,800



am uitat sa mentionez, ca aceasta problema a aparut cam la 1 saptamana dupa ce s-a vopsit blocul pe exterior, iar teava de eliminarea a gazelor nu este decat la cativa centrimetrii departare de perete. si ma gandesc sa nu fie si asta o cauza.
am mai observat ca in perioada cand functioneaza, cam la 1-2 minute reporneste flacara, scotand un zgomot gen "buf" destul de puternic. nu stiu daca acest comportament il avea si inainte, dar am impresia ca e totusi normal.

din pacate sfaturile date in ultimele mesaje, depasesc capacitatile si cunostintele mele despre aceaste centrala termica, nefiind domeniul meu. o sa tiparesc sfaturile voastre si luni, cand o sa revin in oras, voi cauta ajutor de specialitate. apropo, e cineva dintre voi din Bucuresti-Buftea (sau cu ceva cunostinte in zona asta) si care sa aiba timp sa faca verificarile respective (contracost, desigur) ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
new_valis
post Feb 20 2010, 06:04 AM
Post #7


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 1,191
Joined: 10-April 05
From: ROMĀNIKA...
Member No.: 486



QUOTE (gonen @ Feb 19 2010, 09:09 PM) *
am uitat sa mentionez, ca aceasta problema a aparut cam la 1 saptamana dupa ce s-a vopsit blocul pe exterior, iar teava de eliminarea a gazelor nu este decat la cativa centrimetrii departare de perete. si ma gandesc sa nu fie si asta o cauza...



Trebuia sa spui asta de la inceput! angry.gif

Trebuie data jos tubulatura de admisie-evacuare si curatata . La fel si ventilatorul de aer (se curata paletajul si se verifica integritatea Tubului Venturi ). Iar la remontare, mare atentie la imbinari : trebuie sa fie perfect etanse!


--------------------
Nu spune niciodată ''Nu se poate'' , ci īncepe cu '' Să vedem ''!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DorinColita
post Feb 25 2010, 07:36 AM
Post #8


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 7-December 09
From: Braila
Member No.: 12,575



QUOTE (gonen @ Feb 19 2010, 09:09 PM) *
am uitat sa mentionez, ca aceasta problema a aparut cam la 1 saptamana dupa ce s-a vopsit blocul pe exterior, iar teava de eliminarea a gazelor nu este decat la cativa centrimetrii departare de perete. si ma gandesc sa nu fie si asta o cauza.
am mai observat ca in perioada cand functioneaza, cam la 1-2 minute reporneste flacara, scotand un zgomot gen "buf" destul de puternic. nu stiu daca acest comportament il avea si inainte, dar am impresia ca e totusi normal.

din pacate sfaturile date in ultimele mesaje, depasesc capacitatile si cunostintele mele despre aceaste centrala termica, nefiind domeniul meu. o sa tiparesc sfaturile voastre si luni, cand o sa revin in oras, voi cauta ajutor de specialitate. apropo, e cineva dintre voi din Bucuresti-Buftea (sau cu ceva cunostinte in zona asta) si care sa aiba timp sa faca verificarile respective (contracost, desigur) ?

Ai uitat sa precizezi probabil si faptul ca s-a montat izolatie termica pe exteriorul blocului si ca meseriasii in necunostinta de cauza au acoperit partial kit-ul de evacuare al centralei sau din "greseala" au scapat ceva bucati de mortar sau tencuiala in interiorul kitului. Verifica kitul de evacuare, aspiratia aerului si evacuarea sa se faca liber. Verifica daca in timpul functionarii centralei cu flacara maxima, aceasta (flacara) se desprinde de arzator. Aceasta semnifica neetanseitati pe traseul de evacuare gaze arse. Verifica si ai grija la etansarea kit-ului cum bine a spus new_valis.


--------------------
UNDE-I FUM ... E SI CALDURA !!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gicu
post Feb 25 2010, 05:51 PM
Post #9


Membru
**

Group: Members
Posts: 20
Joined: 16-June 08
Member No.: 2,098



QUOTE (DorinColita @ Feb 25 2010, 10:36 AM) *
Ai uitat sa precizezi probabil si faptul ca s-a montat izolatie termica pe exteriorul blocului si ca meseriasii in necunostinta de cauza au acoperit partial kit-ul de evacuare al centralei sau din "greseala" au scapat ceva bucati de mortar sau tencuiala in interiorul kitului. Verifica kitul de evacuare, aspiratia aerului si evacuarea sa se faca liber. Verifica daca in timpul functionarii centralei cu flacara maxima, aceasta (flacara) se desprinde de arzator. Aceasta semnifica neetanseitati pe traseul de evacuare gaze arse. Verifica si ai grija la etansarea kit-ului cum bine a spus new_valis.





as recomanda sa chemi sevisul si sa iti scoata diafragma
problema care mai apare si la alte modele de junkers din noua gama
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gonen
post Mar 1 2010, 11:34 AM
Post #10


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 4
Joined: 14-February 10
Member No.: 12,800



QUOTE (DorinColita @ Feb 25 2010, 09:36 AM) *
Ai uitat sa precizezi probabil si faptul ca s-a montat izolatie termica pe exteriorul blocului si ca meseriasii in necunostinta de cauza au acoperit partial kit-ul de evacuare al centralei sau din "greseala" au scapat ceva bucati de mortar sau tencuiala in interiorul kitului. Verifica kitul de evacuare, aspiratia aerului si evacuarea sa se faca liber. Verifica daca in timpul functionarii centralei cu flacara maxima, aceasta (flacara) se desprinde de arzator. Aceasta semnifica neetanseitati pe traseul de evacuare gaze arse. Verifica si ai grija la etansarea kit-ului cum bine a spus new_valis.



intr-adevar e facuta si izolatie termica pe exterior, dar cu aproape 1 an inainte de a apare problema cu C4, de aceea nu am precizat de ea.
va veni maine o persoana de la service si ii voi da si si sfaturile pe care le-ati scris aici.