Va solicit sprijin in rezolvarea problemei urmatoare.
In august am instalat calorifere plus centrala termica Vitopend 100WH1 in casa din Campina (3 camere, baie , bucatarie - total 6 calorifere, 3 mari si 3 mai mici)
Totul merge bine, mai putin o problema:

De cite ori trag apa la closet, in momentul cind plutitorul rezervorului de apa se inchide (bazinul s-a umplut), centrala incearca sa porneasca pt o secunda.
Practic se aprinde led-ul pe panou, si se aude zgomotul ventilatorului - circa 10 secunde (flacara NU porneste)
Acelasi fenomen apare cind inchid robinetul de apa rece de la chiuveta din baie sau de la cada/dus

La folosirea chiuvetei din bucatarie (apa rece) fenomenul NU apare.
Centrala este fizic instalata in bucatarie.

Firma instalatoare sustine ca nu are solutie (reprezentant autorizat alfirmei Viesman din Brasov).
Cei din Brasov, contactati prin email, si care nu s-au obosit prea tare ca sa rezolve problema (aparatul este in garantie) au sugerat montarea unei supape de sens la intrarea in centrala, lucru care s-a facut deja, fara success.
In acest moment firma instalatoare ridica din umeri neputincioasa, iar Viesmann Brasov ma ignora.

Are cineva o propunere/solutie pentru remedierea acestei situatii?
Poate fi centrala defecta?
Sau conditiile din casa produc acest fenomen?

Cu multumiri

Mircea N
Go to the top of the page
 
+Quote Post
terman
post Dec 5 2008, 05:49 AM
Post #2


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 401
Joined: 16-September 07
Member No.: 1,696



QUOTE (mirceani @ Dec 5 2008, 12:36 AM) *
Va solicit sprijin in rezolvarea problemei urmatoare.
In august am instalat calorifere plus centrala termica Vitopend 100WH1 in casa din Campina (3 camere, baie , bucatarie - total 6 calorifere, 3 mari si 3 mai mici)
Totul merge bine, mai putin o problema:

De cite ori trag apa la closet, in momentul cind plutitorul rezervorului de apa se inchide (bazinul s-a umplut), centrala incearca sa porneasca pt o secunda.
Practic se aprinde led-ul pe panou, si se aude zgomotul ventilatorului - circa 10 secunde (flacara NU porneste)
Acelasi fenomen apare cind inchid robinetul de apa rece de la chiuveta din baie sau de la cada/dus

La folosirea chiuvetei din bucatarie (apa rece) fenomenul NU apare.
Centrala este fizic instalata in bucatarie.

Firma instalatoare sustine ca nu are solutie (reprezentant autorizat alfirmei Viesman din Brasov).
Cei din Brasov, contactati prin email, si care nu s-au obosit prea tare ca sa rezolve problema (aparatul este in garantie) au sugerat montarea unei supape de sens la intrarea in centrala, lucru care s-a facut deja, fara success.
In acest moment firma instalatoare ridica din umeri neputincioasa, iar Viesmann Brasov ma ignora.

Are cineva o propunere/solutie pentru remedierea acestei situatii?
Poate fi centrala defecta?
Sau conditiile din casa produc acest fenomen?

Cu multumiri

Mircea N


parerea mea e ca nu centrala are vreo vina....cred ca de la baterie...daca e monocomanda,s-ar putea cartusul ceramic din interior sa nu fie pozitionat corect.
scoti tzumburucul ala din plastic rosu cu albastru si in interior ai un surub crestat.il scoti cu o surubelnita,dupa care scoti manerul (tragi in sus) si apoi reaseyi cartusul...sau il inlocuiesti daca e crapat/deteriorat......sustin ca nu centrala e de vina ptr. ca exact acelasi lucru li s-a intimplat si altora....culmea tot un Viessmann,alt model dar acelasi fluxostat.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
terman
post Dec 5 2008, 05:51 AM
Post #3


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 401
Joined: 16-September 07
Member No.: 1,696



observ ca si datorita apei de la closet....deci zic eu ca instalatia nu-i cum trebuie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mirceani
post Dec 5 2008, 01:42 PM
Post #4


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 10-October 08
Member No.: 2,670



Corect, NU este bateria

Daca este instalatia de apa, ce anume poate fi gresit?
Casa (si instalatia) este facuta acum vreo 40 de ani

Inainte de a lua vreo masura, am nevoie de o intelegere clara si logica a fenomenului care apare acolo

Normal era ca firma care instaleaza sa faca ceva teste, masuratori (la presiune de ex) etc
Cel putin asa gandesc eu


Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Dec 5 2008, 03:02 PM
Post #5


Membru senior
***

Group: Administrators
Posts: 766
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Care instaleaza sau care face service?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Dec 5 2008, 03:19 PM
Post #6


Membru senior
***

Group: Administrators
Posts: 766
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Centrala are un fluxostat care sesizeaza cererea de apa calda, daca la inchiderea bateriilor apa ajunge sa miste acel fluxostat (o mica elice) ea considera ca exista cerere. La pornire, centrala verifica mai intai toate sistemele de siguranta, unele operatii sunt vizibile, gen pornirea ventilatorului pentru a verifica daca se vor evacua gazele de ardere, altele mai putin vizibile, daca exista gaz, toate operatiunile acestea necesita timp, mai exact secunde. Daca cererea a incetat in timpul procesului de pornire, centrala ... se opreste.

=> Problema este de la instalatie, si nu este in sarcina celor de la service sa o rezolve. O schema a circuitului de apa rece si calda v-ar putea ajuta. Luati legatura cu instalatorul care a montat centrala si verificati.

Spuneati ca instalatia este foarte veche, probabil parte din ea este si ingropata... iar acolo nu stiti exact ce este, va trebui sa aflati, sau sa ignorati acele pseudo-porniri.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
terman
post Dec 5 2008, 03:27 PM
Post #7


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 401
Joined: 16-September 07
Member No.: 1,696



QUOTE (mirceani @ Dec 5 2008, 01:42 PM) *
Corect, NU este bateria

Daca este instalatia de apa, ce anume poate fi gresit?
Casa (si instalatia) este facuta acum vreo 40 de ani

Inainte de a lua vreo masura, am nevoie de o intelegere clara si logica a fenomenului care apare acolo

Normal era ca firma care instaleaza sa faca ceva teste, masuratori (la presiune de ex) etc
Cel putin asa gandesc eu


inainte de orice,verifica acea piesa daca e corect pozitionata,macar elimini o ipoteza.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mirceani
post Dec 5 2008, 03:44 PM
Post #8


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 10-October 08
Member No.: 2,670



QUOTE (CristianG @ Dec 5 2008, 10:19 AM) *
Centrala are un fluxostat care sesizeaza cererea de apa calda, daca la inchiderea bateriilor apa ajunge sa miste acel fluxostat (o mica elice) ea considera ca exista cerere. La pornire, centrala verifica mai intai toate sistemele de siguranta, unele operatii sunt vizibile, gen pornirea ventilatorului pentru a verifica daca se vor evacua gazele de ardere, altele mai putin vizibile, daca exista gaz, toate operatiunile acestea necesita timp, mai exact secunde. Daca cererea a incetat in timpul procesului de pornire, centrala ... se opreste.

=> Problema este de la instalatie, si nu este in sarcina celor de la service sa o rezolve. O schema a circuitului de apa rece si calda v-ar putea ajuta. Luati legatura cu instalatorul care a montat centrala si verificati.

Spuneati ca instalatia este foarte veche, probabil parte din ea este si ingropata... iar acolo nu stiti exact ce este, va trebui sa aflati, sau sa ignorati acele pseudo-porniri.



Inteleg
Intradevar, instalatia este veche si ingropata in tencuiala.
Deci inteleg ca o miscare de apa pe teava pacaleste centrala, in momentul inchiderii robinetului de apa rece.
Mai in detaliu, ce anume in instalatie ar putea fi gresit, ca sa cauzeze fenomenul asta? Cum s-ar remedia?

sau

Poate fi eventual acest fluxostat defect sau dereglat?

Problema este ca eu sunt la New York, de unde scriu, si nu la fata locului, ca sa ma ocup mai in detaliu.
In casa locuieste mama mea, persoana in varsta, care evident nu are habar de problemele astea.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Dec 5 2008, 04:11 PM
Post #9


Membru senior
***

Group: Administrators
Posts: 766
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Presiunea la apa rece e mare?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
terman
post Dec 5 2008, 06:01 PM
Post #10


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 401
Joined: 16-September 07
Member No.: 1,696



e si asta o varianta...reductor de presiune.acolo unde s-a manifestat fenomenul,presiunea nu era f. mare....in schimb in anumite zile curgerea nu era cu debit constant, ci cu turbulente....astfel ca apareau socuri hidraulice...dar cred ca e mica probabilitatea ca asta sa fie cauza.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
instalator
post Dec 6 2008, 09:58 AM
Post #11


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 70
Joined: 17-January 08
From: BRAILA
Member No.: 1,932



Am intalnit o situatie asemanatoare iar problema era la hidrofor. La acesta se poate regla dP (diferenta de presiune intre maxim si minim) La minim hidroforul porneste iar la maxim se opreste . Daca dP-ul este mare atunci in momentul in care hidroforul porneste creeaza curenti care pot "pacali" fluxostatul. Una dintre solutii este reglarea dP-ului , micsorarea acestuia , in asa fel incat sa nu mai apara fenomenul acesta dar nici hidroforul sa nu aiba porniri si opriri repetate.Oricum situatia prezentata este foarte rara , alti factori determinanti fiind si distanta de la hidrofor la centrala cat si marimea instalatiei.
Ca veni vorba ... am mai intalnit o situatie cand pornea si chiar se aprindea arzatorul centralei. Si cauta .... si cauta... wacko.gif wacko.gif .Instalatia era alimentata de la "oras" deci nu se punea problema ca mai sus. In final am gasit cauza.De vina era alimentarea la .........masina de spalat. Aceasta se alimenta de la o baterie la care in locul pipei a fost montat racordul de alimentare cu apa. Aceasta deservea numai masina de spalat si era amplasata in spatele acesteia (mascata) . Bateria era alimentata cu apa rece si apa calda , dar pentru ca proprietarul folosea numai apa rece folosind incalzirea masinii de spalat obartainul de apa calda era inchis .....dar nu de tot angry.gif .Scaunul era mancat,garnitura "dusa"si facea by-pass prin baterie in momentul cand masina de spalat "cerea" apa rece.


--------------------
ABDULA DANIEL
Go to the top of the page
 
+Quote Post
007
post Jan 3 2009, 09:30 PM
Post #12


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 6
Joined: 30-December 08
From: iasi
Member No.: 7,544



monteaza o supapa de sens la intrare apa rece in centrala si nu o sa mai faca asa


--------------------
[font="Century Gothic"][/font][size="4"][/size][color="#0000FF"][/color]Adi
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aprositos
post Jan 4 2009, 02:16 PM
Post #13


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 17-October 06
From: Mangalia, Constanta, Romania
Member No.: 1,323



QUOTE (7 @ Jan 4 2009, 01:30 AM) *
monteaza o supapa de sens la intrare apa rece in centrala si nu o sa mai faca asa


QUOTE (mirceani @ Dec 5 2008, 04:36 AM) *
De cite ori trag apa la closet, in momentul cind plutitorul rezervorului de apa se inchide (bazinul s-a umplut), centrala incearca sa porneasca pt o secunda. [...........]
Cei din Brasov, contactati prin email, si care nu s-au obosit prea tare ca sa rezolve problema (aparatul este in garantie) au sugerat montarea unei supape de sens la intrarea in centrala, lucru care s-a facut deja, fara success.


La multi ani, si un AN NOU bun tuturor (cu scuzele de rigoare pentru lipsa mea, nejustificata dealtfel blush.gif )! Am intalnit problema la centrale Ferroli DOMIproject, care nu au fluxostat cu elice ci cu "pastila" din magnet. Fenomenul aparea datorita "loviturii de berbec", iar in situatiile cu hidrofor se datorau vasului de expansiune care era prea mic sau fara presiunea corespunzatoare a aerului.


--------------------
Decat sarac si bolnav, mai bine bogat si sanatos!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



RSS Lo-Fi Version Time is now: 19th November 2019 - 09:55 AM
Aer conditionat | Centrale termice