Probleme Savio Minigaia Biasi, apa calda mereu fierbinte; uneori nu se incalzeste
oktav
post Oct 1 2011, 09:35 PM
Post #1


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 4
Joined: 10-September 11
Member No.: 13,825



Buna seara! Deschid nou topic dupa 2-3 saptamani in care nu am primit raspuns intr-un topic mai vechi.
Am o centrala Biasi savio minigaia 24s cu tiraj fortat din 2002 (in functiune din 2003). Pana anul asta a fost nevoie doar de reglari la vana de gaz si de o spalare chimica a schimbatorului secundar acum 1 an; anul asta m-am hotarat sa ma documentez ca sa-mi rezolv pe cat posibil singur niste probleme aparute; am rezolvat astfel:
- scurgeri pe la imbinarile de pexal pe turul proximal - inlocuire mufe si portiuni de pexal
- variatie prea mare a presiunii de pe manometru in cursul functionarii (intre rece si cald), cu scurgeri intermitente de apa prin supapa de aerisire automata de pe pompa Wilo - probabil datorita unor scaderi de presiune apei sub 0.4 atm - si de 2 ori prin supapa de 3 bari - cand am incarcat-o prea mult cu apa - am refacut perna de aer din vasul de expansiune asa cum am gasit pe forum
- oprirea centralei pe lipsa de tiraj chiar in toiul gerurilor, chiar cand nu era gheata depusa vizibil - desfacut tubulatura de evacuare, pus garnitura la unul din capetele cotului unde instalatorul initial nu mi-a pus-o(!), acolo fiind urme clare de scurgeri repetate de lichid in tubul exterior (abur condensat din tubul de evacuare, care probabil crea chiar zapada obstruanta in acel loc)
- vibratii si scartaituri ale ventilatorului - dat jos si curatat de praful de 1 mm grosime depus pe lamelele turbinei, pus ulei de mecanisme fine in rulmentii ruginiti, potrivit mai la fix cotul tubulaturii de evacuare cu topul centralei - nu se mai transmite vibratia ventilatorulu(care e mult mai silentios, dar are un discret 8) in toata tubulatura

Mai am insa 2 probleme la care va cer sfatul:
1. Indiferent de pozitia butonului de reglare atemperaturii ACM (care este intact), centrala incalzeste apa la maxim (circa 55 gr) orpindu-se doar cand circuitul primar ajunge la 75 gr;am inversat cei doi senzori NTC, am luat si unul nou (verde de la ariston) - nu s-a schimbat nimic; sa fie partea de modulare ACM de pe placa electronica?exista cineva care poate repara asa ceva? - modulatorul vanei de gaz functioneaza, daca scot una din mufele lui, flacara variaza scurt
2. Dupa ce am scos apa din centrala de cateva ori cu procedurile de mai sus, din pacate la una din reumpleri si porniri a centralei uitand sa deschid robinetii de tur si retur inainte - se intampla uneori (1 data la 1-3 zile) sa porneasca doar pompa la cererea de ACM - in pozitia de vara, cu cod de eroare pe leduri "main circuit faulty"; atunci trebuie sa inchid centrala si sa o dau pe iarna (incalzire) ca sa faca si apa calda. S-or fi deranjat piesele (poate prea coapte in 8 ani de folosire) din vana cu 3 cai si calea de scurtcircuitare a circuitului primar? Mi-e cam tarsa sa desfac asemnea piesa, fara sa fiu sigur...
Multumiri anticipate.