main circuit fault cauze, o ultima tentativa pe acest forum
oktav
post Dec 1 2011, 06:46 PM
Post #1


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 4
Joined: 10-September 11
Member No.: 13,825



Salutare din nou! Mai incerc o data, dupa 3 luni de asteptare a unui raspuns pe alte 2 topicuri...
Nu cer luna de pe cer, decat un sfat pe care sigur mi-l poate da unul din moderatorii cu experienta.
Deci - Savio Minigaia din 2003, identica cu Biasi parva.
pana acum nu am schimbat nimic la ea, am efectuat doar curatiri pe ici-colo si refacerea pernei de aer.
La una din reporniri, din pacate am uitat sa deschid turul si returul de sub centrala; remediere dupa 10 secunde.
Problema: aparent de atunci, destul de frecvent apa calda nu mai porneste mereu (nu se produce aprinderea, pentru ca tija microswichului membranei nu iese complet), da eroare de "main circuit fault" - singurul remediu pe care l-am gasit provizoriu fiind pornirea pentru macar cateva secunde a incalzirii la calorifere - parca atunci ar debloca ceva... Incarcarea circuitului primar e corecta, la 1,1-1,2 atm (sigur nu e blocat manometrul).
Explicatii plauzibile (as dori sfat - care ar fi cea mai sigura):
1. Membrana cu toate accesoriile ei - dar atunci de ce pornirea incalzirii remediaza problema?
2. Diverter valve - nu mai inchide bine circuitul caloriferelor? - dar atunci s-ar indrepta apa spre calorifere si s-ar incalzi in locul apei calde, nu s-ar bloca pe "main circuit flow"
3. Pompa de recirculare - desi se aude ca porneste - nu pompeaza ca lumea la comanda de apa calda? - dar atunci de ce merge perfect la calorifere?
4. Valva de by-pass (solicitata la acea pornire cu robinetii inchisi) - poate sa fi patit ceva incat sa dea aceste probleme?
Fiind frig acum, nu risc o desfacere majora a centralei acum; daca voi fi absolut nevoit, as vrea sa merg la sigur...
Va multumesc!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
moales florin
post Dec 1 2011, 09:13 PM
Post #2


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 122
Joined: 8-September 04
Member No.: 331



QUOTE (oktav @ Dec 1 2011, 08:46 PM) *
Salutare din nou! Mai incerc o data, dupa 3 luni de asteptare a unui raspuns pe alte 2 topicuri...
Nu cer luna de pe cer, decat un sfat pe care sigur mi-l poate da unul din moderatorii cu experienta.
Deci - Savio Minigaia din 2003, identica cu Biasi parva.
pana acum nu am schimbat nimic la ea, am efectuat doar curatiri pe ici-colo si refacerea pernei de aer.
La una din reporniri, din pacate am uitat sa deschid turul si returul de sub centrala; remediere dupa 10 secunde.
Problema: aparent de atunci, destul de frecvent apa calda nu mai porneste mereu (nu se produce aprinderea, pentru ca tija microswichului membranei nu iese complet), da eroare de "main circuit fault" - singurul remediu pe care l-am gasit provizoriu fiind pornirea pentru macar cateva secunde a incalzirii la calorifere - parca atunci ar debloca ceva... Incarcarea circuitului primar e corecta, la 1,1-1,2 atm (sigur nu e blocat manometrul).
Explicatii plauzibile (as dori sfat - care ar fi cea mai sigura):
1. Membrana cu toate accesoriile ei - dar atunci de ce pornirea incalzirii remediaza problema?
2. Diverter valve - nu mai inchide bine circuitul caloriferelor? - dar atunci s-ar indrepta apa spre calorifere si s-ar incalzi in locul apei calde, nu s-ar bloca pe "main circuit flow"
3. Pompa de recirculare - desi se aude ca porneste - nu pompeaza ca lumea la comanda de apa calda? - dar atunci de ce merge perfect la calorifere?
4. Valva de by-pass (solicitata la acea pornire cu robinetii inchisi) - poate sa fi patit ceva incat sa dea aceste probleme?
Fiind frig acum, nu risc o desfacere majora a centralei acum; daca voi fi absolut nevoit, as vrea sa merg la sigur...
Va multumesc!

Go to the top of the page
 
+Quote Post
moales florin
post Dec 1 2011, 09:20 PM
Post #3


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 122
Joined: 8-September 04
Member No.: 331



Incearca apa calda pe ,,vara" Daca nu porneste ,inlocuieste membrana.Curata vana cu trei cai.Curata tija ce ataca microintrerupatorul.Este de recomandat un service-man priceput.Succes.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
new_valis
post Dec 2 2011, 05:12 AM
Post #4


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 1,191
Joined: 10-April 05
From: ROMĀNIKA...
Member No.: 486



Am īntālnit şi eu acest defect o dată : era de vină by-pass-ul ! Din cauza mizeriei, nu mai īnchidea corect , iar cānd exista cerere de acm , detectorul de flux nu permitea pornirea centralei. Pe īncălzire mergea corect .

Trebuie demontat şi curăţat by-pass-ul . Bine ar fi dacă ai schimba şi membrana detectorului de flux, sigur e 'obosită'...


--------------------
Nu spune niciodată ''Nu se poate'' , ci īncepe cu '' Să vedem ''!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mitadi
post Dec 3 2011, 07:53 PM
Post #5


Membru
**

Group: Members
Posts: 15
Joined: 1-February 11
Member No.: 13,512



salutare,
schimba membrana si mai vorbim.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oktav
post Dec 4 2011, 09:01 PM
Post #6


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 4
Joined: 10-September 11
Member No.: 13,825



Multumesc pentru interventii!
Ma gandeam eu ca nu i-a facut bine unei valve de by-pass "jegoase" dupa 8 ani de functionare o intrare brusca in functiune.
Va trebui sa o curat sau sa o schimb.
E clar de asemenea ca membrana si-a cam trait traiul...
Din pacate am o centrala cam rara in Romania (Savio Minigaia 24s, comercializata in UK ca Biasi Parva 24s); pe site-uri din Anglia am gasit piese - inca nu i-am contactat sa vad daca-mi trimit in Ro; mai caut la italieni; aveti o sursa buna de astfel de piese de schimb in Romania? La noi in oras, toate firmele de centrale au spus ca nu se mai "prea" ocupa decat de service Ariston, Proterm, Romstal - si cam atat. Oare se mai potriveste membrana de la alte firme italienesti?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gygel
post Dec 12 2011, 01:04 PM
Post #7


Membru senior
***

Group: Members
Posts: 92
Joined: 6-October 08
From: otelu rosu
Member No.: 2,474



daca vorbim de membrana de fluxul pe carel genereaza pompa si nu vana cu 3 cai,atunci sigur nu e membrana ci sant infundate [opturate ] acea tevusca subtire care intra in corpul membranei pri ea se creaza depresiunea de fapt e un baipas,curato bine si corpul membranei si sigur va merge