Posted by: ady_marinescu Feb 25 2015, 01:05 PM

Buna ziua!

Am o centrala Hermann Supermaster inox 30 SE, cu boiler incorporat de 60L, tiraj fortat.
De ceva vreme incoace merge intermitent. Pornese flacara cateva secunde, se opreste cateva secunde, si tot asa.
De functionat, functioneaza, incalzeste, dar merge la modul descris mai sus.
Nu are afisaj, are doar 2 led-uri (verde-ok, rosu-eroare). Ledul rosu e stins.
Ce s-ar putea face?


Posted by: obywan Feb 27 2015, 10:26 AM

QUOTE (ady_marinescu @ Feb 25 2015, 01:05 PM) *
Buna ziua!

Am o centrala Hermann Supermaster inox 30 SE, cu boiler incorporat de 60L, tiraj fortat.
De ceva vreme incoace merge intermitent. Pornese flacara cateva secunde, se opreste cateva secunde, si tot asa.
De functionat, functioneaza, incalzeste, dar merge la modul descris mai sus.
Nu are afisaj, are doar 2 led-uri (verde-ok, rosu-eroare). Ledul rosu e stins.
Ce s-ar putea face?

Posibil sa fie incarcata cu praf turbina de la ventilator si ajumge la limita de comutare a presostatului de aer adica turatie mica, mai ales cand aerul din camera de ardere se ncalzeste si depresiunea scade. Problema se rezolva prin curatarea turbinei ventilatorului sub jet subtire de apa cu o pensula. De preferinta sa ap[elezi la un specialist. De asemenea mai poate fi defect si presostatul de gaze arse.

Posted by: ady_marinescu Feb 27 2015, 01:53 PM

Am inteles. La un moment dat nu vroia sa plece flacara deloc. Se infundase unul din furtunelele de la presostat si nu mai facea depresiune. S-a rezolvat usor prin suflarea lui mai puternica.
O sa verific si ventilatorul de praf.