1. Schimbatorul tau de caldura (schimbatorul primar) are probleme cu depuneri, nu de calcar ci de oxizi si maluri din agentul termic (CT monotermica cu SQ in placi)
2. Necesita spalare chimica a schimbatorului si a instalatiei
3. In mod normal nu trebuia sa se intample asta in 6 luni, posibil schimbatorul cu probleme din fabricatie
4. Montarea sau nu a diafragmei de gaze arse, precum si reglarea centralei la capacitate pe incalzire si pe ACM, o stabileste PIF-istul cu analizorul de gaze
5. Recomandarea producatorului din cartea tehnica (diafragma si presiuni de gaz) este orientativa si este bine sa se tina cont de ea, dar decizia o ia PIF-istul
6. Scaderea puterii generale (a presiunii de gaz din vana) a centralei, conduce la o insuficienta preparare de ACM, chiar daca pentru incalzire nu sunt probleme, este o solutie de scurta durata, nu rezolva problema centralei, ea se va accentua in timp.
7. Opturarea schimbatorului cu depuneri explica si prezenta efectului de fierbere in centrala (zgomotul auzit de tine), debitul redus al agentului termic si implicit ridicarea rapida a temperaturii pe turul centralei in detrimentul unei circulatii corespunzatoare.
Cea mai buna solutie, inlocuirea schimbatorului si spalarea instalatiei.


--------------------
UNDE-I FUM ... E SI CALDURA !!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mugu
post Apr 17 2010, 12:53 PM
Post #22


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 16-April 09
Member No.: 11,421



Salut!Ma bag si eu in seama dupa atata amar de timp,cand vad atatea cazuri de tehnicieni de service care mai mult freaca timpul,al firmei si,mai ales,al clientului in loc sa fie directi si sa explice ce si cum omului.Nu toate defectele se pot diagnostica cu certitudine.Si cand e vorba de garantie,beleau dracului,care trebuie sa plateasca?Ca toti vrem sa o facem pe banii altora.Si asta pentru ca nu se precizeaza niciodata punctual de catre firma pentru client in ce conditii se acorda garantia,la ce componente si asa mai departe.Nu,clientul stie ca are garantie o mie de ani,firma zice ca da,are centrala asta ani mari si buni de garantie si cand vine beleaua incepe dansul cu "cine plateste".Daca ar citi si clientul conditiile cerute de producator la instalarea unei centrale s-ar vedea ca sunt conditii destul de restictive pentru calitatea apei,presiunea acesteia,presiunea gazului,tensiunea de alimentare electrica.Daca s-ar pune in practica asa ceva cred ca din cauza calitatii execrabile a apei si nu numai nu prea am mai vedea multa centrale montate asa cum se monteaza acum,cu niste smecherii de asa zise "filtre" si alte inventii super tehnice.Ar fi filtre de impuritati cu site de ordinul micronilor,reductoare de presiune si statii de dedurizare la fiecare centrala,basca convertoare-stabilizator de tensiune si asa mai departe.Dar in conditiile astea ar mai fi doritori de centrale termice?Eu cred ca nu prea.daca echipamentul aditional costa cat centrala.Asa ca se lasa treaba sa mearga din inertie si se promite marea cu sarea,iar la hop incep discutiile.
In aceeasi ordine de idei mai e vorba si de modul in care se procedeaza la instalare.Legea spune ca instalarea se face de catre firma autorizata.Asta nu inseamna o garantie prea mare a profesionalismului celor care reprezinta acea firma.Nu,pentru ca pot fi un profesionist fara sa am girul unei firma de profil si pot fi un parlit de "meserias" mandru purtator al etichetei de angajat al unei firme de profil.Asa ca....
O operatie strict recomandata data fiind calitatea aproape generalizata a radiatoarelor este spalarea instalatiei pentru a purja cea mai mare cantitate de pudra de carbune insuflata in radiatoare la finalul fabricarii(pentru a le proteja de umezeala pana la momentul punerii in opera),plus alte impuritati provenite din procesul de montaj efectiv al instalatiei.Altfel pudra asta se depune si devine o crusta izolatoare,care reduce drastic transferul de caldura si de aici zgomote de genul celor auzite de tine.Si daca apa e dura asta se adauga celeilalte cauze si totul devine si mai complicat.
Sau totul poate sa provina de la o defectiune de fabricatie,care produce undeva micsorarea sectiunii de trecere si de aici micsorarea debitului si supraincalzirea apei si iarasi acele zgomote.
In cazul tau centrala asta are prostul obicei sa nu vrea sa se aeriseasca prea bine.Si in cazul asta zgomotul e cel pe care il explici tu.Dar in acest caz ar fi trebuit sa se manifeste mai devreme,de la PIF si nu asa de tarziu.Oricum,ne e de exclus si varianta aceasta.
Asa ca,vezi tu,sunt o sumedenie de cauze responsabile de manifestarile centralei tale.Ca tehnicianul are nevoie de timp ca sa-si dea seama de cauza e una,dar ca face tot felul de reglaje si da fel de fel de explicatii e cu totul altceva.Ce face el cu reglajele e sa reduca zgomotul emis datorita scaderii presiunii maxime pe regim de apa calda,respectiv viteza de crestere a temperaturii apei,marind astfel in timp amploarea efectelor.Ca sa intelegi fenomenul gandeste-te ca centrala are vana de gaz ca un robinet.In functionare exista doua regimuri de functionare,regim de incalzire si regim de apa calda iar puterea maxima este de 24 KW(ca exemplu).Presiunea de gaz cu care functioneaza centrala este diferita astfel:exista o valoare minima,reglata mecanic,sub care nu se poate cobora,o valoare maxima,reglata mecanic,care nu e depasita in functionare, si o presiune maxima pe regim de incalzire,reglata electronic si care adapteaza puterea generata de centrala la necesarul de caldura in KW al spatiului pe care urmeaza sa-l incalzeasca.De asemenea centrala moduleaza flacara,adica urmareste sa obtina temperatura necesara cu consumul cel mai mic de gaz,respectiv ea va regla presiunea,respectiv flacara astfel incat sa fie cea mai economica.Pe regim de incalzire centrala porneste pe regim de presiune de aprindere,reglata electronic si efectiva doar la pornire,trece pe presiune minima si dupa un timp de cateva zeci de secunde se ridica la nivelul maxim reglat in prealabil.Pe regim de apa calda functionarea e diferita.Pentru a reusi sa produca apa calda in cel mai scurt timp centrala va porni la fel,cu presiune de aprindere si va trece in regim de presiune maxima.deci se va duce in flacara maxima.In momentul cand apa atinge temperatura reglata presiunea va fi micsorata treptat astfel incat sa se mentina temperatura necesara dar cu presiunea cea mai mica.Asa ca,vezi tu,pe regim de apa calda temperatura apei va creste foarte rapid.In caz ca exista depuneri,adica schimbatorul de caldura e izolat,sau sectiunea e micsorata apa va castiga foarte repede in temperatura,care nu va putea fi cedata normal in functionare.Temperatura va deveni foarte mare si va genera zgomotele amintite pentru ca apa efectiv fierbe pana la stadiul de vapori(in unele zone ale schimbatorului).Se poate ajunge pana la zgomote de genul loviturilor,batailor,asta cand se forteaza functionarea in continuare.La tine prepararea apei calde se face in doua componente:schimbatorul primar,cel in care bate flacara si care prepara agent termic,respectiv apa fierbinte folosita pentru regim de caldura,si schimbatorul secundar,de ACM,prin imtermediul caruia se prepara apa calda(folosind apa fierbinte preparata in schimbatorul primar).Ca atare problema poate fi localizata in primul rand in schimbatorul secundar(traseul de apa fierbinte) sau in schimbatorul primar,asta in etapa urmatoare.Asadar tehnicianul are de parcurs catava etape,al carui cost e suportat fie de firma(deplasarile,verificarile de componete),fie d.e client daca se realizeaza spalarea chimiva a componetelor.Si daca se constata remedierea odata cu spalarea banii i-ai platit cu randament maxim,iar dac se constata ca e o defectiune de fabricatie banii raman dati ajutand la descoperirea defectului.Deci....Ori asa,ori asa,tot de bani se vorbeste.Iti urez succes!