Posted by: Casper87 Nov 1 2011, 04:02 PM

Va salut, am o rugaminte la cei mai in tema, de o luna de zile am si eu o instalatie de incalzire centrala compusa din 5 calorifere , boiler cu serpentina si cazan Celsius 19 kw. Toate bune pana aici, insa am o nelamurire: pe cazan am montat un termomanomentru de 10 bar. In manualul cazanului spune ca instalatia trebuie umpluta pana la presiunea de 1 bar, deoarece in conditi de functionare , ar atinge presiune de 1.5 - 1.6 bar. Intrebare: de ce la rece imi scade presiunea pana la 0.5-0.7 bar in instalatie? si... daca eu am 1 bar la rece, la temp de 60-70 grade nu ajunge la 2 bar? pe cazan scrie ca 2 bar este MAXIMUL.

Imi cer scuze pentru exprimarea "babeasca" dar sunt mai novice si...

Multumesc wink.gif

Posted by: new_valis Dec 10 2011, 06:35 PM

Cu siguranţă montajul, ca şi PIF -ul , au fost făcute de un nespecialist (ca să folosesc un termen academic) , care nu a fost īn stare să-ţi explice cum funcţionează o instalaţie de īncălzire.

Regulă: pe un echipament NU se montează decāt accesorii care respectă indicaţiile producătorului !!!

Adică : dacă pres. de lucru este 2 bar, NICIODATĂ nu vei pune pe cazan supape de siguranţă mai mari de 2 bar , şi nici manometre care au plaja de citire la 10 bar (de . ex).

Dacă pif-istul şi-ar fi făcut cum trebuie treaba, n-ai mai fi postat acum... dry.gif