ciudatenie buderus logamax condensatie, apa condensatie
adi2010
post Mar 12 2010, 07:43 PM
Post #1


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 3-March 10
Member No.: 12,839



Am aceasta centrala de 1 si jumatate. Este un logamax cu condensatie care este prevazut cu un boiler de 160l si mai are 2 vase de expansiune. Toate bune si frumoase, pina intr-o zi simbata, cind imi beam si eu cafeaua linistit, cind deoadata VUUUMMMMM un zgomot de la centrala. Bineinteles las naibii cafeaua, alerg pe holul unde este centrala montata si observ ca din teava din care picura de obicei apa provenita de la condensatie, acum TISNEA apa ca de la robinet ! Totul a durat maxim 10-15 secunde dupa care a inceput iar sa picure.... De atunci chestia asta se petrece cam de 3 ori pe saptamana.
Ce ma sfatuiti ? DE la ce se acumuleze apa aia care este mai este si calda pe deasupra ???? Orice sugestie este binevenita. Multumesc.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adrianharlea
post Mar 12 2010, 07:47 PM
Post #2


Membru senior
***

Group: Members
Posts: 94
Joined: 21-January 08
Member No.: 1,942



la centrala mea ferroli in condensatie am un filtru pe traseul pe care curge apa din condes.filtrul il desfac cam la 6 luni si il curat.se strange mizerie in el.probabil la tine este infundat acest filtru, daca ai???nu stiu??verifica.cred ca se strange apa in cuva din centrala si curge gramada cand face destula presiune sa sparga dopul de mizerie.este calda pt ca este colectata de pe traseul cosului de evacuare.nu este prblema asta
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DorinColita
post Mar 12 2010, 08:01 PM
Post #3


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 7-December 09
From: Braila
Member No.: 12,575



QUOTE (adi2010 @ Mar 12 2010, 09:43 PM) *
Am aceasta centrala de 1 si jumatate. Este un logamax cu condensatie care este prevazut cu un boiler de 160l si mai are 2 vase de expansiune. Toate bune si frumoase, pina intr-o zi simbata, cind imi beam si eu cafeaua linistit, cind deoadata VUUUMMMMM un zgomot de la centrala. Bineinteles las naibii cafeaua, alerg pe holul unde este centrala montata si observ ca din teava din care picura de obicei apa provenita de la condensatie, acum TISNEA apa ca de la robinet ! Totul a durat maxim 10-15 secunde dupa care a inceput iar sa picure.... De atunci chestia asta se petrece cam de 3 ori pe saptamana.
Ce ma sfatuiti ? DE la ce se acumuleze apa aia care este mai este si calda pe deasupra ???? Orice sugestie este binevenita. Multumesc.

Atentie ! Scurgerea condensului in teava de scurgere (acolo unde se racordeaza furtunul de condens de la centrala la teava de scurgere) trebuie sa fie neetansa. Trebuie sa se scurga intr-o palnie. Pot exista pe parcurs inchideri hidraulice care pot dauna scurgerii libere. Verifica sifonul centralei. Acolo se strange slam si se poate infunda.


--------------------
UNDE-I FUM ... E SI CALDURA !!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adi2010
post Mar 13 2010, 10:18 AM
Post #4


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 3-March 10
Member No.: 12,839



Nu exista nici un filtru pe traseul apei de condensatie. Am obs. insa urmatorul fenomen:

1. Uneori cind pe teava picura apa normal, daca suflu in aceasta teava, aerul intimpina o usoara rezistenta din partea apei, apoi, incepe sa curga apa in jet puternic cam 2-3 secunde apoi revine la pic-pic-pic-pic...
2. Cind suflu in teava, daca nu se intimpla fenomenul de la pct. 1, se aude cum bolboroseste apa undeva in centrala.
3. De cind a aparut acest fenomen, centrala nu mai comuta automat de pe programul de zi pe cel de noapte si invers. Practic sta aprins tot timpul ledul de " Automat" insa, seara la ora 23.00 cind trebuie sa comute pe programul de noapte, ea ( centrala smile.gif ) ramine tot pe automat. Centrala este comandata de un modul RC-35.
Am citit manualele insa nu gasesc nimic aiurea setat la mine. Ma gindesc ca poate exista optiunea de Master reset, sau ceva ca sa o fac sa revina la setarile originale ale fabricantului, insa NU STIU CUM SA-I DAU RESET ! Nu scrie nicaieri.
Go to the top of the page
 