Poate cineva sa-mi explice daca un by pass automat al centralei termice compenseaza rolul unui dezaierator al pompei de circulatie?Sau daca aceasta compensare se realizeaza prin dezaieratoare puse pe traseul instalatiei(la schimbari de nivel)?A doua chestie se refera la functia suplimentara de protectie anticalcar pe care o au unele marci (modele) de centrale termice.In ce consta principiul de functionare sau, ma rog solutia tehnica gasita?Filtrul magnetic anticalcar cam cat este de util in raport cu aceasta solutie tehnica oferita de unii fabricanti de centrale ?De fapt cat este de util acest filtru?Suplineste el cu brio lipsa unei astfel de dotari suplimentare ,sau nu ?S-ar putea da un raport al eficientei intre sistemul anticalcar propriu al centralei si filtrul pe care-l montam toti ?Va multumesc pentru rabdare si astept lamuririle dumneavoastra.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post May 11 2006, 04:59 PM
Post #2


Membru senior
***

Group: Administrators
Posts: 766
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



1. By-pass la centrala termica exista pentru a asigura o minima circulatie a agentului termic. NU are legatura cu dezaeratoarele.
2. Solutia "anti-calcar" la centralele termice (la bitermice se intalneste) este monitorizarea circulatiei de apa prin schimbatorul de caldura pe partea de apa calda... si daca se observa o curgere (suficient de mica, astfel incat sa nu fie de fapt o cerere de apa calda) datorata spre exemplu unei baterii defecte, sa semnalizeze utilizatorul. Denumirea pompoasa de "anti-calcar" la dotarea unor centrale nu are legatura cu un dispozitiv menit sa imbunatateasca calitatea apei... el fiind doar un dispozitiv de alertare-informare.
3. Filtru anti-calcar magnetic este recomandat. Eficienta lui este suficienta pentru valoarea lui ca produs.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
new_valis
post May 12 2006, 03:30 PM
Post #3


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 1,191
Joined: 10-April 05
From: ROMÂNIKA...
Member No.: 486



As vrea doar sa mai adaug ca la centralele cu boiler incorporat ( la boilere , in general) , dispozitivul anti-calcar este format dintr-un anod de magneziu imersat in circuitul de preparare acm.

Acesta retine compusii duri din apa. Insa dupa vreo trei-patru ani trebuie inlocuit.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
energon
post May 17 2006, 06:51 AM
Post #4


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 111
Joined: 17-September 05
From: Nu in Romania
Member No.: 576



Exista centrale cu filtru magnetic incorporat.


--------------------
Ingineru'
Go to the top of the page
 
+Quote Post
okta
post Oct 14 2006, 01:43 PM
Post #5


Membru
**

Group: Members
Posts: 31
Joined: 3-April 06
From: Oneşti
Member No.: 926



Dar filtrul magnetic cum previne depunerile de calcar si cum de nu necesita intretinere?