Am instalata o centrala Saunier Duval Therma Classic F24 E2 . Pana acum nu am dotat-o cu un termostat ambiental (sau termostate pt calorifere) fiind pana acum nu a fost cazul (acum vine prima iarna). Am 2 intrebari:
1. Toata lumea spune ca scade consumul de gaz daca folosesc un astfel de termostat ambiental. Este adevarat? Merita investiti 2-3 mil intr-un astfel de aparat?
2. In eventualitatea achizitionarii cum ar trebui sa setez centrala. Am auzit niste pareri (din partea a 2 pers dif) ca ar trebui sa dau la maxim din centrala 70-73 de grade si controlul sa il am din termostat. E mai economic asa sau s-o las la 50-60 din centrala? Cam aceeasi problema si cu apa calda...e mai eficient s-o tin pe o temp mai mare si sa incalzeasca mai putina (o combin cu mai multa rece) sau sa fie incalzita mai multa la o temp mai mica?

Va multumesc anticipat.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Replies
nairda
post Jan 17 2010, 11:22 AM
Post #2


Membru
**

Group: Members
Posts: 18
Joined: 20-July 09
Member No.: 12,264



Buna ziua tuturor,

Mare rugaminte catre cei cu experienta :
- in momentul de fata centrala din dotare Ariston Uno 24 MFFI, tiraj fortat are cuplata un cronotermostat AURATON 2005.
- centrala este setata dupa cum urmeaza:
1) treapta 5 din 6 la caldura ( calorifere) si imi indica o temperatura de 80 grade atunci cand ajunge la temperatura setata din cronotermostat, dupa care coboara la 60 de grade.
2) treapta 4 din 6 la apa calda
Rugamintea este sa imi precizati daca acest mod de setare si functioanare este in regula sau trebuie schimbat.
Precizez ca, sunt montate geamuri termopan iar casa este izolata.

Cu multumirile de rigoare,
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DorinColita
post Feb 9 2010, 02:06 AM
Post #3


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 7-December 09
From: Braila
Member No.: 12,575



QUOTE (nairda @ Jan 17 2010, 01:22 PM) *
Buna ziua tuturor,

Mare rugaminte catre cei cu experienta :
- in momentul de fata centrala din dotare Ariston Uno 24 MFFI, tiraj fortat are cuplata un cronotermostat AURATON 2005.
- centrala este setata dupa cum urmeaza:
1) treapta 5 din 6 la caldura ( calorifere) si imi indica o temperatura de 80 grade atunci cand ajunge la temperatura setata din cronotermostat, dupa care coboara la 60 de grade.
2) treapta 4 din 6 la apa calda
Rugamintea este sa imi precizati daca acest mod de setare si functioanare este in regula sau trebuie schimbat.
Precizez ca, sunt montate geamuri termopan iar casa este izolata.

Cu multumirile de rigoare,

80 gr C pe incalzire este o varianta economica a functionarii centralei, poate un pic disconfort datorat inertiei termice a caloriferelor, deci e OK
ACM recomand in orice caz sub 50 gr C, cat mai aproape de temperatura de folosire, personal recomand 43-47 gr C este OK


--------------------
UNDE-I FUM ... E SI CALDURA !!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posts in this topic
- speed_buster   Setare cetrala cu termostat ambiental   Nov 13 2005, 06:14 PM
- - CristianG   1. Da, pentru ca in primul rand se face un reglaj ...   Nov 14 2005, 08:00 AM
- - speed_buster   Se recomanda sa tin centrala chiar la maxim? Imi ...   Nov 14 2005, 10:44 AM
- - bask   Da ! Temperatura mare pe tur - regim de functiona...   Nov 15 2005, 12:40 PM
- - speed_buster   Cel mai sensibil pe care mi-l pot permite este un ...   Nov 15 2005, 03:03 PM
- - CristianG   Nu as acorda o mare atentie dotarilor, pentru ca d...   Nov 15 2005, 05:13 PM
- - bask   Foarte mare atentie la locul de montaj al senzorul...   Nov 15 2005, 08:05 PM
- - new_valis   Foarte corecta observatia lui bask! Amplasarea te...   Nov 17 2005, 07:51 PM
- - speed_buster   Gata l-am cumparat si l-am instalat. Am luat un Au...   Nov 19 2005, 09:20 AM
- - new_valis   Abia acum treaba e OK! Lasa plasticul, nu asta e ...   Nov 19 2005, 07:16 PM
- - speed_buster   O am setata la 70 de grade. Acum pot maxim 73 dar ...   Nov 20 2005, 11:57 AM
- - energon   (bask)Da ! Temperatura mare pe tur - regim de fun...   Nov 20 2005, 08:49 PM
- - goad   La temperaturi atit de mari pe tur ( 80gr.) ,indif...   Nov 20 2005, 09:30 PM
- - speed_buster   Am recitit manualul centralei si am descoperit cev...   Nov 23 2005, 03:39 PM
- - CristianG   Sonda de exterior nu este foarte scumpa (~70 RON),...   Nov 24 2005, 07:28 AM
- - speed_buster   Poate la centralele de generatie un pic mai veche ...   Nov 24 2005, 10:32 AM
- - bask   E simplu, daca vei numara placile schimbatorului d...   Nov 24 2005, 11:30 AM
- - energon   (energon)(bask)Da ! Temperatura mare pe tur - reg...   Nov 30 2005, 09:19 PM
- - Ionel   1. La centrala in discutie (Saunier Duval Therma C...   Jan 4 2006, 07:21 PM
- - Ionel   V-as rugat sa ma lamuriti care este problema cu so...   Jan 12 2006, 03:18 PM
|- - DorinColita   QUOTE (Ionel @ Jan 12 2006, 05:18 PM) V-a...   Feb 2 2010, 09:06 PM
- - petrachec72   QUOTE (speed_buster @ Nov 13 2005, 06:14 ...   Jan 4 2009, 04:32 PM
- - 7   1 In primul rand conteaza foarte mult izolatia imo...   Jan 4 2009, 06:27 PM
- - nairda   Buna ziua tuturor, Mare rugaminte catre cei cu ex...   Jan 17 2010, 11:22 AM
- - DorinColita   QUOTE (nairda @ Jan 17 2010, 01:22 PM) Bu...   Feb 9 2010, 02:06 AM


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



RSS Lo-Fi Version Time is now: 2nd April 2020 - 09:16 PM
Aer conditionat | Centrale termice