ARISTON Micro Genus - porneste-> opreste-> bec rosu
podinac
post Oct 18 2005, 11:09 AM
Post #1


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 18-October 05
Member No.: 632



AJUTOR !!
Am o ct ARISTON Micro Genus. A mers OK 2 ani - fara probleme. Acu însă: porneşte merge cam un minut apoi se opreşte. Porneşte din nou, merge mai puţin apoi se opreşte definitiv şi se aprinde un led roşu. Despre ledul respectiv se spune în cărţulia aia de întreţinere că ar fi led care indică presiune redusă în instalaţie, pentru a remedia verificati presiunea, opriţi şi reporniţi. BUUUUN. Da presiunea e 1,5 bar :!: De ce zice că nu are presiune :?: :?: Am probat şi am băgat presiune şi mai mare. NIMIC. AJUTOOR ! :cry: :cry:
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Oct 19 2005, 07:06 AM
Post #2


Membru senior
***

Group: Administrators
Posts: 766
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Cred ca se refera la presiunea de gaz.....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
podinac
post Oct 19 2005, 07:30 AM
Post #3


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 18-October 05
Member No.: 632



Nu e gazu'. Din pacate
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ovidius14
post Nov 23 2005, 08:12 PM
Post #4


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 23-November 05
Member No.: 706



Este pompa blocata
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bask
post Nov 24 2005, 11:36 AM
Post #5


Membru senior
***

Group: Members
Posts: 94
Joined: 14-September 05
Member No.: 571



Apeleaza la solutia asta:

Ia telefonu' si suna la service, se rezolva mult mai rpd !!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
new_valis
post Nov 27 2005, 01:16 PM
Post #6


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 1,191
Joined: 10-April 05
From: ROMNIKA...
Member No.: 486



La MICRO GENUS , led-ul rosu aprins inseamna doar doua lucruri:

- lipsa gaz
- presostat de aer defect.

E interesant de stiut daca chestia asta se intampla deopotriva pe incalzire si a.c.m., sau numai pe incalzire!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bask
post Nov 27 2005, 08:15 PM
Post #7


Membru senior
***

Group: Members
Posts: 94
Joined: 14-September 05
Member No.: 571



Cred ca a doua cauza se exprima corect astfel:
-lipsa tiraj (la modelele mai vechi se topea tubul Venturi) sau iarna se formeaza gheata la iesirea din kitul de evacuare....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
new_valis
post Nov 27 2005, 10:25 PM
Post #8


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 1,191
Joined: 10-April 05
From: ROMNIKA...
Member No.: 486



Sorry! Dar bask iar greseste!

Cum adica se topeste tubul Venturi?

Si in alta ordine de idei, simptomul relatat de PODINAC este specific unei functionari atipice a presostatului de aer! Si asta nu din cauza tirajului!

Ca veni vorba, stii , bask, cum este legata priza activa a presostatului de aer la MICRO GENUS? Pe aspiratie , sau pe refulare?(a ventilatorului!)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bask
post Nov 28 2005, 03:16 PM
Post #9


Membru senior
***

Group: Members
Posts: 94
Joined: 14-September 05
Member No.: 571



Pai uite asa ca erau facute din mase plastice si se deformau daca temperatura de evacuare era mai mare decat cea prevazuta (la vechile AT 23 MFFI).
In ce priveste intrebarea pe care mi-ai pus-o nu prea stiu raspunsul, ca nu lucrez cu Ariston...dar daca nu ma insel este o CT cu ventilator cu turatie variabila si atunci... e legata cred pe exhaustare..si s-ar putea sa existe si vreo ramificatie...o sa verific...dar cred ca asa trebuie sa fie...sau mai bine spune-mi tu pe MP
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bask
post Nov 28 2005, 03:22 PM
Post #10


Membru senior
***

Group: Members
Posts: 94
Joined: 14-September 05
Member No.: 571



A si sa nu uit !
Se poate sa fie condens pe traseele prizelor de aer ? Asta nu duce la functionare incorecta a presostatului.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
new_valis
post Nov 30 2005, 09:09 PM
Post #11


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 1,191
Joined: 10-April 05
From: ROMNIKA...
Member No.: 486



Pe verificate!

- priza activa la MICRO GENUS este pe aspiratie!
- condensul in tubulatura de prelevare poate induce o functionare necorespunzatoare a presostatului de aer!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bask
post Dec 1 2005, 04:51 PM
Post #12


Membru senior
***

Group: Members
Posts: 94
Joined: 14-September 05
Member No.: 571



Da ! Multumesc de informatie.
Din pacate nu am cunostinte si practica pe Ariston modelele de dupa 2000.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GANDMVS
post Jan 4 2006, 06:49 PM
Post #13


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796



Mai stie careva ca se poate monta un kit anticondens pentru microgenus care sa elimine problema datorata faptului ca turatia variabila a ventilatorului este cea mai mare cauza a formarii de condens. (kit-ul este de doua feluri - pentru cazurile grave si pentru cazurile in care modelul anterior nu are efect)

PLUS:
Mai stiti ca aceeasi problema o are si Vitopend 200?
Solutia?
Deflector metalic peste furtunase (fara instructiuni de montaj) livrat moka la cerere.
Si nici nu va recomand aceasta solutie daca nu izolati furtunele cu izolatie de elastomer ca vintu' bate peste tot, nu numai peste deflector. Oricum kit-ul anticondens de la Ariston este cel mai indicat.
Go to the top of the page
 
+Quote Post