Buna ziua!
Detin o CT Junkers ZW 23-1 AE 23 iar ieri mi-i s-a parut ca nu are presiune destula (undeva mai putin de 1 bar) si am facut presiune dar nu am strans surubul cum trebuia si dupa 1 h aveam 3 bar presiune in centrala.
Am oprit alimentarea cu apa rece, am aerisit instalatia prin caloriferul de la baie si am ajuns din nou la presiune de 1-1,2 bar la care e si acum.
Problema e ca,atunci cand era la 3 bar, si am folosit apa calda a inceput sa curga apa din centrala de langa surubul prin care se face presiune in CT - langa o rozeta rosie in partea stanga a cum te uiti la centrala(in stanga robinetului de tur a apei calde) ....
Nu stiu ce anume este (aeristitorul centralei, o supapa de supraplin....habar nu am)...
Cert este ca si acum imi picura, la interval mai mare ce e drept, si nu stiu ce are...
Am rotit de rozeta aia rosie si curge apa....nu stiu dc e bine ce fac...
Multumesc