cristis
Salut,

Am si eu o intrebare: a mai patit cineva ca in momentul in care se utilizeaza doar dusul, dar pe o durata mai mare sa aiba momente in care in loc sa vina apa calda vine apa rece ?
Scenariu: teste cu centrala cu functia Confort activata si nu, data treptat pana la maxim pe circuitul ACM si pur si simplu lasat sa curga apa calda DOAR la cada.
Rezultatul este de fiecare data acelasi: apar momente de cateve secunde bune in care apa care curge este rece.
Exista o solutie pentru acest lucru?
Sper sa fie un prost reglaj al celor care au facut PIF-ul.
new_valis
Inainte de a-ti da raspunsul, as vrea sa stiu exact ce tip de centrala detii!
cristis
Centrala: Ariston UNO 24 MFFI
CristianG
Gazele de ardere cedeaza caldura apei in schimbatorul primar, daca aceasta caldura nu este preluata in intregime de catre apa, centrala se poate supraincalzi. pentru a nu se supraincalzi, exista un senzor care transmite informatia placii electronice care comanda vana de gaz => intrerupe gazul => apa rece. Mai departe, se raceste schimbatorul de caldura, vana se deschide.

Concluzie, este posibil sa aveti un debit mic de apa si atunci ar trebui sa reduca puterea centralei.
cristis
Salut,

Ok, m-am convins, se pare ca acei ~13 l/minut nu prea sunt ei chiar la parametrii nemaipomeniti, iar cand vine iarna si mai e vorba de delta T-ul ala, nu vreau sa ma mai gandesc.

Ce rugaminte as avea: ce debit de ACM recomandati si la ce delta T pentru ca aceasta problema sa dispara. M-ar interesa sa nu dea doar debitul necesar pentru un dus si atat, daca cineva spala ceva la revedere apa calda la dus.

Mersi mult de raspuns.

P.S.: daca s-ar supraincalzi si ar opri gazul, ar trebui sa se auda acest lucru, mai exact cand porneste din nou flacara sau ma insel ? pentru ca in cazul de fata nu pare sa opreasca flacara, ci din contra merge fara intrerupere.

P.P.S.: sau este mai bine sa fac urmatoarea miscare:
1) bolier mare pe gaz pentru ACM
2) centrala DOAR pentru incalzire

si daca da, ce capacitate ar trebui pentru boiler si daca exista ceva recomandari.
new_valis
cristis!

Din capul locului spun: nu este normal ceea ce ti se intampla.

Atat timp cat tii deschis robinetul de apa calda, arzatorul trebuie sa fie deschis, iar temperatura pe acm trebuie sa fie constanta!

Functionarea atipica pe care o prezinti, are cel putin trei explicatii:
- senzor acm defect
- vana de gaz defecta, sau prost reglata cu ocazia PIF-ului
- placa electronica defecta.

Nu ai spus nimic despre modul in care se comporta centrala pe incalzire! Tot asa face?

Zi-mi mai mult, si-ti zic mai mult!
cristis
Salut,

Vezi MP.
Mersi.