Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Puterea la radiatoare
Forumul Centrale-termice > Centrale termice > General
cromo
Pentru stabilirea marimii radiatoarelor am intrat in posesia unui tabel cu puterea fiecaruia din gama care ma intereseaza. Problema este ca pentru fiecare radiator am doua valori pentru putere, ambele in W, date pentru 90/70/20 grd. C si 75/65/20 grd. C. Care este diferenta?
Mentionez ca am fost la doua firme de instalatii si acestea mi-au calculat diferit necesarul, tocmai pe baza acestei diferente.
CristianG
Puterile radiatoarelor sunt diferite in functie de temperatura agentului termic.

90/70/20 inseamna temperatura agent termic intrare 90 grdC, temperatura iesire 70 grdC, temperatura interioara de calcul 20 grdC.

Similar 75/65/20.

mentiune... agentul termic realizat de o centrala termica conventionala are temperatura maxima 85 grdC.