Am probleme cu o centrala Sylbery 24 cu tiraj fortat: functioneaza pe incalzire(desi ledul rosu, avarie palpaie) si in momentul deschiderii robinetului de ACM se opreste. Cand ichid robinetul de ACM centrala porneste din nou.Banuiesc ca defect vana cu 3 cai. Va multumesc anticipat.
obywan
QUOTE (stefan71 @ Apr 7 2014, 05:07 PM) *
Am probleme cu o centrala Sylbery 24 cu tiraj fortat: functioneaza pe incalzire(desi ledul rosu, avarie palpaie) si in momentul deschiderii robinetului de ACM se opreste. Cand ichid robinetul de ACM centrala porneste din nou.Banuiesc ca defect vana cu 3 cai. Va multumesc anticipat.

Acest model de centrala nu are vana cu trei cai. Problema este de la senzorul de temperatura de pe circuitul de apa calda. Acesta este defect dar placa electronica permite functionarea pe incalzire daca senzorul de temperatura de pe circuitul de incalzire este bun.