Buna seara,
De trei zile acul de la centrala scade la zero dar centrala functioneaza normal atat pe caldura cat si pe apa calda. Dupa ce reglez presiunea la 1.5 acul se misca foarte usor tot timpul (sus/jos) fara a fi pornita centrala.Nu pierde apa pe nicaieri ( am verificat toate imbinarile ) Va rog astep un raspuns.

Multumesc
new_valis
N-ai precizat ce model de VITOPEND 100 este...

Eu cred că există totuşi o pierdere īn instalaţie pe care nu o observi pe moment. Ştiu ce spun ; am trecut şi eu prin aşa ceva... blush.gif

Dacă īnsă chiar nu sunt pierderi , ar putea fi următoarele explicaţii :

- foarte mult aer īn instalaţie care , eliminat automat de către aerisitorul de pe pompă , duce la scăderea presiunii
- aerisirea voluntară a caloriferelor fără a mai umple instalaţia
- pierderea aerului din vasul de expansiune
- neetanşeitatea robinetului de umplere (sau a sch. de căldură īn plăci - spart - extrem de rar -) , coroborată cu probleme ale circuitului de apă rece (īn anumite momente, presiunea din reţea scade sub cea din circuitul de īncălzire ).

Īntrucāt VITOPEND 100 nu are presostat de apă (de aceea funcţionează şi la 0 bar) , menţinerea unei presiuni corecte īn cazan este foarte importantă.
Daniel09
QUOTE (new_valis @ Oct 29 2011, 04:46 PM) *
N-ai precizat ce model de VITOPEND 100 este...

Eu cred că există totuşi o pierdere īn instalaţie pe care nu o observi pe moment. Ştiu ce spun ; am trecut şi eu prin aşa ceva... blush.gif

Dacă īnsă chiar nu sunt pierderi , ar putea fi următoarele explicaţii :

- foarte mult aer īn instalaţie care , eliminat automat de către aerisitorul de pe pompă , duce la scăderea presiunii
- aerisirea voluntară a caloriferelor fără a mai umple instalaţia
- pierderea aerului din vasul de expansiune
- neetanşeitatea robinetului de umplere (sau a sch. de căldură īn plăci - spart - extrem de rar -) , coroborată cu probleme ale circuitului de apă rece (īn anumite momente, presiunea din reţea scade sub cea din circuitul de īncălzire ).

Īntrucāt VITOPEND 100 nu are presostat de apă (de aceea funcţionează şi la 0 bar) , menţinerea unei presiuni corecte īn cazan este foarte importantă.



Este modelul WH1B
Am reverificat toata instalatia (partial este ingropata in sapa --> am fost la vecin ) si nu curge pe nicaieri.
Am inchis pe rand caloriferele sa verific daca unul din ele are scurgeri si nimic.
Am observat ca daca inchid circuitul de tur si retur (robinetii) de sub centrala nu mai scade presiunea.
Se poate sa piarda aer din vasul de expansiune doar cand este pe incalzire ?

Multumesc
SuperMario
QUOTE (Daniel09 @ Oct 30 2011, 04:58 PM) *
Este modelul WH1B
Am reverificat toata instalatia (partial este ingropata in sapa --> am fost la vecin ) si nu curge pe nicaieri.
Am inchis pe rand caloriferele sa verific daca unul din ele are scurgeri si nimic.
Am observat ca daca inchid circuitul de tur si retur (robinetii) de sub centrala nu mai scade presiunea.
Se poate sa piarda aer din vasul de expansiune doar cand este pe incalzire ?

Multumesc

Cred ca ti'ai rezolvat singur problema. Daca ai inchis tur si retur deci ai exclus partea restanta din instalatie(calorifere+conducte) si presiunea ramane cat de cat stabila inseamna ca problema o ai chiar la partea exclusa(caloridere sau conducte). Eu mizez pe o pierdere de apa la o conducta "ingropata".
Daniel09
QUOTE (SuperMario @ Oct 30 2011, 06:10 PM) *
Cred ca ti'ai rezolvat singur problema. Daca ai inchis tur si retur deci ai exclus partea restanta din instalatie(calorifere+conducte) si presiunea ramane cat de cat stabila inseamna ca problema o ai chiar la partea exclusa(caloridere sau conducte). Eu mizez pe o pierdere de apa la o conducta "ingropata".



La 2 - 3 ore reglez presiunea ( asta de 7 - 8 zile ) unde se duce atata apa ? (la vecin nu este nimic )
Revin cu intrebarea --> Se poate sa piarda aer din vasul de expansiune doar cand este pe incalzire ?

Multumesc
new_valis
QUOTE (Daniel09 @ Oct 30 2011, 07:21 PM) *
... Se poate sa piarda aer din vasul de expansiune doar cand este pe incalzire ?

Multumesc



NU! Se pierde apă Īntr-o zonă care este īngropată . Va apărea umezeala la vecin, fii sigur.
Daniel09
QUOTE (Daniel09 @ Oct 27 2011, 06:37 PM) *
Buna seara,
De trei zile acul de la centrala scade la zero dar centrala functioneaza normal atat pe caldura cat si pe apa calda. Dupa ce reglez presiunea la 1.5 acul se misca foarte usor tot timpul (sus/jos) fara a fi pornita centrala.Nu pierde apa pe nicaieri ( am verificat toate imbinarile ) Va rog astep un raspuns.

Multumesc


Am rezolvat problema -- > presiune mica in vasul de expansiune
rux1704
QUOTE (Daniel09 @ Nov 3 2011, 05:04 PM) *
Am rezolvat problema -- > presiune mica in vasul de expansiune