Vreau sa prezint o idee, privind automatizarile cazanelor pe lemne. In cele ce urmeaza este concret cazul meu:

Automatizarea centralei:
Conectare retea---Porneste doar pompa de bypass si turbina ptr. tiraj---La 65 grade porneste pompa de recirculare si cea de pe boiler---La 75 grade opreste turbina pentru tiraj---Si atat(repeta la nefarsit pasii de mai sus).

Probleme:
1. Peste 65 de grade pompa de recirculare functioneaza permanent, temperatura in incaperi fiind peste 25 grade.
2. O alimentare cu lemne asigura o autonomie de pana la 5 ore.
3. Dupa 2-3 ore cazanul se incalzeste destul de tare( mai tot timpul sta la 90-95 grade).

Am gandit si construit o automatizare dupa urmatorul algoritm:

Centrala urmeaza pasii de mai sus---Termostatul de camera opreste pompa de recirculare (la o temp de 22 de grade in incaperea cea mai mare)--- La 75 grade opreste turbina pentru tiraj---La 80 grade automatizarea porneste pompa de recirculare pana temp in cazan scade la 79---in cazul in care temperatura creste peste 90 grade automatizarea porneste o sonerie de alarma---dupa ce au ars toate lemnele, automatizarea opreste cazanul la temp de 55 grade.

Ce am castigat:
1. Temperatura constanta in incaperi.
2. Autonomie cu o singura incarcare si de 16 ore.
3. Temperatura apei din cazan sta mai tot timpul in jurul valorii de 80 grade, reducand depunerile de gudron.
4. Oprirea cazanului la 55 grade, asigura o temperatura de repornire (cand se face foc doar noaptea, cum este acum) de 40-45 grade, reducand timpul de incalzire initiala a cazanului de la 30-40 min la 10-15 min.

Mentionez ca am asigurat functionarea cazanului, prin conectarea unui termostat cu bratara, care ofere un plus de siguranta in cazul in care automatizarea se poate defecta.
Nu am modificat cu nimic automatizarea originala, cea facuta de mine fiind conectata pe pe intrarea de termostat.

Costuri: Termostat camera digital simplu(nu se justifica crono-termostat) 70 lei + Termostat bratara 50 lei + componente pentru automatizare aprox 130 lei ==250 lei===2metristeri de lemne

Atasez si o imagine!
Astept pareri, pro si contra. Nu ma deranjeaza daca sunt criticat. Asa invatam sa facem lucrurile mai bune.
new_valis
REGULĂ GENERALĂ : orice automatizare suplimentară şi opţională trebuie să fie compatibilă cu automatizarea de bază a cazanului (aşa cum a gândit-o fabricantul echipamentului ) , şi SUB NICI O FORMĂ să nu anuleze sau să modifice paşi din algoritmul de funcţionare sau elemente se siguranţă şi control.

La cazanele pe lemn , termostatul de ambient opreşte DOAR ventilatorul/exhaustorul ! Nicicum pompa de circulaţie !

Pompa este componentul cel mai important într-o instalaţie care foloseşte un cazan pe lemn (după cazan ). În afara funcţionării normale , pompa trebuie să funcţioneze dacă :
- este activată funcţia antiîngheţ
- cazanul intră în supraîncălzire
- sonda de temperatură este defectă , sau întreruptă.

De aceea se prevede sursă suplimentară de alimentare a pompei pt. cazul în care apar pene de curent.
bimbolino
Nu contrazic cele spuse. Dar am sa atasez o schema de conexiuni de la centrala mea, Junkers SE-s 36 KW,si o sa observati ca termostatul de camera asta face. Oricum, tot la centrala mea,termostatul de siguranta (95) porneste pompa, care eventual este oprita(de termostatul de camera).
Va rog sa aruncati o privire si sa-mi spuneti daca gresesc.
bimbolino
QUOTE (new_valis @ Oct 22 2011, 04:06 PM) *
La cazanele pe lemn , termostatul de ambient opreşte DOAR ventilatorul/exhaustorul ! Nicicum pompa de circulaţie !


Daca stau bine si ma gandesc, exhaustorul porneste automat daca temperatura apei din cazan scade sub valoarea setata, pompa de recirculare functionand permanent,acest lucru se va repeta pana se termina lemnele sau temperatura in incaperi ajunge la temperatura apei din cazan. Care este rolul termostatului de ambient? Daca in incaperi avem o temperatura care nu actioneaza termostatul de ambient cateva ore, exhaustorul nu mai porneste? Sincer nu cred.
Am montat la cazane, care nu permit conectarea termostatului de ambient din fabricatie, in serie cu pompa de recirculare, dar...ATENTIE!-in paralel cu termostatul, am mai pus unul de maxim, cu bratara, pe conducta de tur, care inchide circuitul, si porneste pompa daca temperatura apei din cazan depaseste o valoare maxima stabilita, sub cea a termostatului de siguranta.
Astept cu nerabdare raspusuri! Multumesc.
new_valis
QUOTE (bimbolino @ Oct 25 2011, 07:32 PM) *
..... Daca in incaperi avem o temperatura care nu actioneaza termostatul de ambient cateva ore, exhaustorul nu mai porneste? Sincer nu cred.



La cazanele în gazeificare cu minime pretenţii , pe perioada termostatării - cazanul a atins temp. setată , sau termostatul de ambient a oprit cazanul - automatizarea echipamentului face 'injecţii' de aer , la intervale de timp care pot fi setate , astfel încât focul să nu se stingă .

Termostatul de ambient trebuie să oprească doar ventilatorul , sau exhaustorul ! Nu pompa de circulaţie , mă repet ! Pompa trebuie să se oprească doar atunci când temp. în cazan scade , de regulă , sub 60 grd.C. Excepţie face VIGAS , la care pompa de circulaţie funcţionează după un algoritm mai complicat , dictat de variaţia gradientului de temp. din cazan.

Chestia cu termostatul brăţară legat în paralel cu cel de ambient mi se pare în neregulă cel puţin din motivul că termostatul brăţară citeşte o temperatură needificatoare de pe un traseu EXTERIOR cazanului , şi nu din interiorul acestuia , aşa cum trebuie de fapt !
bimbolino
QUOTE (new_valis @ Oct 29 2011, 02:05 PM) *
Termostatul de ambient trebuie să oprească doar ventilatorul , sau exhaustorul !

Chestia cu termostatul brăţară legat în paralel cu cel de ambient mi se pare în neregulă cel puţin din motivul că termostatul brăţară citeşte o temperatură needificatoare de pe un traseu EXTERIOR cazanului , şi nu din interiorul acestuia , aşa cum trebuie de fapt !


Nu cred ca ati vazut schema de mai sus. Termostatul de camera chiar opreste pompa de recirculare. Si acum nu cred totusi ca Junkers Bosh, nu concep echipamente cu minime pretentii.

Termostatul cu bratara asigura o citire corecta a temperaturii apei din cazan, cu o toleranta de maxim 5 grade, tinand cont ca pompa de by-pass functioneaza permanent, si este setat undeva la 80 grade. Nu cred ca daca apa care circula pe tur, are 80 grade, in cazan vor fi mai mult de 90. Asa ca?...Oricum, acum folosesc varianta de mai sus, electronica, cu senzor de temperatura de precizie, montat in una din tecile cazanului.


Si ultima problema: Cum pot avea acces la grupul instalatorilor?
Cu stima!
visse
Am o centrala pe lemne Orlan 40Kw montata in toamna lui 2011, la care am montat un termostat de ambient fixat la 21,5 grade, o problema am avut in momentul in care temperatura in casa atingea valoarea setata, chiar daca ventilatorul era oprit centrala urca in temperatura, asa ca am conceput o automatizare care vad ca da rezultate si functioneaza in urmatorul mod:
La pornirea centralei porneste si pompa de amestec al apei din cazan, aceasta se opreste la atingerea valorii de 60 grade, la atingerea temperaturii setate in casa centrala mai merge pana la atingerea temperaturii setate pe centrala, moment in care centrala se opreste, iar pompa de amestec al apei in cazan porneste in acest mod apa din cazan avand o temperatura omogena fara a aparea pericolul ca in partea superioara a cazanului apa sa fiarba si sa apara abur.In cazul ca temperatura in cazan atinge 90 grade porneste o a 3-a pompa si care se opreste la 70 grade aceasta fiind in paralel cu pompa de recirculare aceasta avand si rolul de a intra in actiune in cazul ca pompa de recirculare cedeaza sau centrala se defecteaza.Sistemul meu citeste temperatura cu ajutorul unui termistor plasat la iesirea pe tur din centrala.Intrebarea mea este daca nefunctionarea in permanenta a pompei de amestec din centrala o poate afecta in mod negativ.
new_valis
Atenţie ! La montarea unui termostat de ambient , se setează temp. de funcţionare a pompei în poziţia rP !! Abia atunci programatorul gestionează funcţionarea pompei principale pe baza semnalului transmis de termostat.
visse
Asa am si procedat, am intrat in modul "service" si am setat modul rP, in celalalt mod nu lua in considerare termostatul de ambient, ce am observat ca temperatura la care pleaca pompa de recirculare scade de la 65 la 60 grade pe varianta de functionare cu termostat de ambient.
bananas
"Centrala urmeaza pasii de mai sus---Termostatul de camera opreste pompa de recirculare (la o temp de 22 de grade in incaperea cea mai mare)--- La 75 grade opreste turbina pentru tiraj---La 80 grade automatizarea porneste pompa de recirculare pana temp in cazan scade la 79---in cazul in care temperatura creste peste 90 grade automatizarea porneste o sonerie de alarma---dupa ce au ars toate lemnele, automatizarea opreste cazanul la temp de 55 grade."
Si eu asa concep automatizarea pentru cazanele cu combustibil solid de foarte multi ani doar cu alte echipamente si este cel mai eficient mod de a economisi combustibil doar sa aveti grija sa nu aduceti absolut nici un fel de modificari asupra automatizarilor producatorului si sa nu anulati echipamente care au rol de protectie sau supraveghere....
florinolin
Sal.
Imi poti spune si mie ce trebuie sa cumpar sa am si eu aceelasi sistem de automatizare?!Am exact aceeasi centrala(cazan)pe lemne SUPRACLASS EXCELLENCE S numai ca este de 32kw si vreau sa o pun in functiune cat mai urgent.
Momentan am doar centrala+1 pompa recirculare+1 supapa de presiune+1 siguranta pentru serpentina de racire+vas expansiune si cam astea,restul poate ma ajuti sa-mi spui ce trebuie sa mai cumpar si sa fac!
Stima.