Am urmatoarele doua probleme la centrala nou achizitionata:
1. La incalzirea apei calde flacara functioneza citeva secunde se opreste incepe iar si tot asa,
2. In timp ce functioneaza apa calda se incalzeste si returul AT pana la primul calorifer,
Centrala e noua, are o luna de functionare , as vrea daca stie cineva sa ma lamureasca de ce se manifesta asa, daca are vreo lagatura cu punerea in functiune a centralei, caz in care sa stiu ce sa vorbesc cu persoana care a montat-o pentru a apela la garantie.
obywan
QUOTE (flendurica @ Aug 19 2011, 09:26 AM) *

Persoana care a montat-o nu are legatura cu garantia decat daca lucreaza in cadrul aceleiasi firme care face si montaj si service. Pentru garantie trebuie sa vina cineva de la o reprezentanta de service Protherm care sa puna in functiune centrala si abia dupa asta ai garantie la centrala. Daca ai urmat acesti pasi trebuie sa apelezi firma de service care a venit la punerea in functiune. Ar trebui verificat daca este reglat bine gazul si de asemenea apa calda cu intermitenta poate veni si de la utilizare necorespunzatoare si aici caz clasic este folosirea unui debit mic de apa calda cu butonul din panou dat la temnperatura mare si pe deasupra mai combina si cu apa rece. Partea cu caldura pe retur nu prea este in regula, de obicei pe tur se incalzeste accidental daca este mizerie in vana cu trei cai( nu s-a curatat bine instalatia dupa montare).
flendurica
Centrala a fost pusa in functieune de un reprezentan Protherm,(pentru care am unele retineri) ma gandesc daca nu sunt niste setari sau ceva gresit in programarea centralei cum ar fi reglajul gazului. specific ca manifestarea descrisa apare la toate debiturile de apa calda, deci este exclusa varianta cu debit mic la consum, mai exact cind este consum de apa calda flacara este prezenta pana atinge temperaturara reglata si in loc sa scada nivelul gazului de ardere pentru a mentine temperatura constanta, arderea se opreste si porneste dupa citeva secunde!
E posibil sa existe aer in vasul de expansiune si daca da cum poate fi eliminat?
Multumesc pentru intelegere!
obywan
QUOTE (flendurica @ Aug 19 2011, 05:16 PM) *

Vasul de expansiune are o perna de aer care este separata de apa din centrala de o membrana de cauciuc si acea perna de aer nu trebuie eliminata. De asemenea vasul de expansiune are rol doar pe incalzire deci este exclus sa-ti influenteze functionarea pe apa calda.
Este posibil sa nu fie reglat corec gazul dar aceasta operatie se face doar cu aparat de nasura pentru presiunea gazului pentru un reglaj corect altfel nici nu ar trebui sa se apropie cineva de centrala cu intentia de a regla ceva pe partea de gaz. Trebuie sa chemi servisul sa verifice reglajele sau orice poate genera acea manifestare mai ales ca centrala e in garantie.
flendurica
Revin cu o precizare, cind apa din vas e rece arderea are loc un timp mai indelungat, aprox. 5min, dupa ce a ajuns la temperatura reglata incep ciclurile de oprire pornire aprox. 10 sec fiecare, la debit maxim. Evident ca voi apela la garantie dar vreau sa fiu sigur de ce se intampla, findca nu intotdeauna cei ce asigura service-ul sunt si specialisti si cum centrala a functionat de la inceput asa am o retinere fata de cel ce a pus-o in functiune, mai mult cred ca centrala a fost verificata dupa asamblare ca doar nu-i jucarie!
new_valis
La o centrală nouă , manifestările relatate de tine au , de regulă, următoarele cauze :
- aer īn schimbătorul de căldură ( cel mai frecvent)
- schimbător + vană deviatoare colmatate datorită montajului necorespunzător (cālţi sau pastă de etanşare - puse cu ghiotura de instalator - care au obturat traseele hidraulice)
- un viciu de fabricaţie al sch. de căldură īn plăci (foarte rar)
- reglaje ale puterii centralei defectuoase (cum a zis şi obywan)
- probleme de utilizare a acm.

Eu propun să se facă o golire a īntregii instalaţii şi verificarea expresă a sch. de căldură īn plăci (adică dat jos şi curăţat). Apoi umplerea cazanului să se facă īncet şi cu atenţie pt. a limita la max. intrarea aerului īn schimbătoare. Umplerea să se facă la 2 bar , iar apoi OBLIGATORIU să se aerisească pompa, iar căpăcelul aerisitorului automat să fie deblocat. Pompa de circulaţie se setează pe treapta max. de viteză !

Nu cumva să se umble la vasul de expansiune !!! angry.gif
flendurica
QUOTE (new_valis @ Aug 20 2011, 02:57 PM) *
La o centrală nouă , manifestările relatate de tine au , de regulă, următoarele cauze :
- aer īn schimbătorul de căldură ( cel mai frecvent)
- schimbător + vană deviatoare colmatate datorită montajului necorespunzător (cālţi sau pastă de etanşare - puse cu ghiotura de instalator - care au obturat traseele hidraulice)
- un viciu de fabricaţie al sch. de căldură īn plăci (foarte rar)
- reglaje ale puterii centralei defectuoase (cum a zis şi obywan)
- probleme de utilizare a acm.

Eu propun să se facă o golire a īntregii instalaţii şi verificarea expresă a sch. de căldură īn plăci (adică dat jos şi curăţat). Apoi umplerea cazanului să se facă īncet şi cu atenţie pt. a limita la max. intrarea aerului īn schimbătoare. Umplerea să se facă la 2 bar , iar apoi OBLIGATORIU să se aerisească pompa, iar căpăcelul aerisitorului automat să fie deblocat. Pompa de circulaţie se setează pe treapta max. de viteză !

Nu cumva să se umble la vasul de expansiune !!! angry.gif



Inclin sa cred ca ar putea fi aer in schimbatorul de caldura, ar fi vreo legatura si cu a doua problema cand se incalzeste returul si primul calorifer pe timpul cand folosesc AC-ul? Pentru moment am oprit turul si returul fiindca si asa e cald afara. Sper ca nu am gresit cu nimic.
flendurica
Astazi a fost persoana care a pus centrala in functie si se pare ca a reusit sa o regleze provizoriu. Mai exact a constatat ca presiunea gazului e mai mare decit cea suportata de centrala, adica 37 mbari in loc de max 20 si a reusit din rubinet sa limiteze debitul astfel centrala nu mai functioneaza in regimul oprit pornit. Urmeaza sa achizitionez un stabilizator de nivel al gazului care se monteaza pe alimentare la intrarea in centrala si atunci daca va fi cazul va reveni pentru reglarea gazului.
Cit despre incalzirea returului, odata cu functionarea in regim normal a centralei acesta nu se mai incalzeste, explicatia care am primit-o a fost ca incalzire se datora supraincalzirii apei calde, adica diferenta dintre temp. reglata si cea obtinuta era preluata de circuitul de incalzire!
SuperMario
QUOTE (flendurica @ Sep 2 2011, 12:31 PM) *
Astazi a fost persoana care a pus centrala in functie si se pare ca a reusit sa o regleze provizoriu. Mai exact a constatat ca presiunea gazului e mai mare decit cea suportata de centrala, adica 37 mbari in loc de max 20 si a reusit din rubinet sa limiteze debitul astfel centrala nu mai functioneaza in regimul oprit pornit. Urmeaza sa achizitionez un stabilizator de nivel al gazului care se monteaza pe alimentare la intrarea in centrala si atunci daca va fi cazul va reveni pentru reglarea gazului.
Cit despre incalzirea returului, odata cu functionarea in regim normal a centralei acesta nu se mai incalzeste, explicatia care am primit-o a fost ca incalzire se datora supraincalzirii apei calde, adica diferenta dintre temp. reglata si cea obtinuta era preluata de circuitul de incalzire!

Puff...se putea constata la PIFf...
new_valis
QUOTE (flendurica @ Sep 2 2011, 01:31 PM) *
Astazi a fost persoana care a pus centrala in functie si se pare ca a reusit sa o regleze provizoriu. Mai exact a constatat ca presiunea gazului e mai mare decit cea suportata de centrala, adica 37 mbari in loc de max 20 si a reusit din rubinet sa limiteze debitul astfel centrala nu mai functioneaza in regimul oprit pornit. Urmeaza sa achizitionez un stabilizator de nivel al gazului care se monteaza pe alimentare la intrarea in centrala si atunci daca va fi cazul va reveni pentru reglarea gazului....



Păi persoana care a făcut montajul nu ştia că este OBLIGATORIU să se monteze un regulator de gaz de la bun īnceput? Acest component nu este opţional !!! Iată īncă un caz (al cātelea ? ) de meseriaş făcut pe genunchi... censored.gif
flendurica
QUOTE (new_valis @ Sep 2 2011, 01:18 PM) *
Păi persoana care a făcut montajul nu ştia că este OBLIGATORIU să se monteze un regulator de gaz de la bun īnceput? Acest component nu este opţional !!! Iată īncă un caz (al cātelea ? ) de meseriaş făcut pe genunchi... censored.gif


Unde sunt centralele de alta data? Parintii mei au acelasi model de centrala de aproape 20 de ani si nu au avut probleme chiar si fara acest filtru stabilizator de gaz, probabil se va ajunge dupa ce se cumpara centrala sa fie completata cu 'optionalele obligatorii' :regulatorul de gaz, vitezele care lipsesc de la pompa, chitul de evacuare, tubulatura cupru in loc de plastic ect, ca doar facem loc pe perete! Am uitat si doi ingineri sa le supravegheze ca lucreaza in parametri conform standardelor in vigoare!