IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

Grup instalatori specialitate
 
Reply to this topicStart new topic
Probleme incalzire, claorifere reci la capat de traseu
57ELU
post Oct 5 2010, 09:17 AM
Post #1


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 8
Joined: 5-October 10
Member No.: 13,161



Salutare lume,
Recunosc faptul ca nevoie si nestiinta m-au impins sa intru pe acest forum.

As vrea sa va prezint o problema legata de incalzire, problema pe care pana acum nu am reusit s-o rezolv cu nici un instalator.
Daca exista cineva care este dispus sa faca o vizita ( Bucuresti ) contra cost pt rezolvarea acestei probleme este bine venit.

Iata problema:

am o centrala termica murala, de 32 sau 34 din care pleaca 3 ramificatii ce urca la parter si etaj.

pe doua dintre ramificatii caloriferele din capatul coloanei sunt fierbinti, in timp ce la cea de a treia ramificatie caloriferul este mai mult rece.

mentionez ca la fiecare calorifer din capetele ramificatiilor am un aerisitor automat.

ce-i de facut?


astept solutiile voastre si va multumesc anticipat




--------------------
Domnul a zis: Sa se faca lumina....si....s-a facut, dar tot nu se vedea nimic....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Oct 5 2010, 11:13 AM
Post #2


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 765
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Pare o problema de echilibrare hidraulica sau dimensionare.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
57ELU
post Oct 5 2010, 11:20 AM
Post #3


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 8
Joined: 5-October 10
Member No.: 13,161



QUOTE (CristianG @ Oct 5 2010, 02:13 PM) *
Pare o problema de echilibrare hidraulica sau dimensionare.


probabil, mie imi trebuie ca acel calorifer sa fie cald...


--------------------
Domnul a zis: Sa se faca lumina....si....s-a facut, dar tot nu se vedea nimic....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
57ELU
post Oct 6 2010, 01:38 PM
Post #4


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 8
Joined: 5-October 10
Member No.: 13,161



nu gasesc o rezolvare?


--------------------
Domnul a zis: Sa se faca lumina....si....s-a facut, dar tot nu se vedea nimic....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Oct 6 2010, 03:41 PM
Post #5


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 765
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Ba da, reglarea hidraulica a instalatiei sau verificarea dimensionarii conductelor.

Reglare hidraulica se face din robinetii de retur.

Luati un instalator mai priceput. Ii spuneti "vreau sa fac si eu o reglare hidraulica a instalatiei", daca pare ca nu stie ce e aia, sunati la altul.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
57ELU
post Oct 7 2010, 11:25 AM
Post #6


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 8
Joined: 5-October 10
Member No.: 13,161



toti sunt priceputi in reglarea asta
toti au umblat pe la retur
dar caloriferul ala tot rece ramane sau mai bine zis il aerisesc, se incalzeste si dupa 3-4 ore e iar rece.



--------------------
Domnul a zis: Sa se faca lumina....si....s-a facut, dar tot nu se vedea nimic....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Oct 8 2010, 06:04 AM
Post #7


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 765
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Inseamna atunci ca este o problema de dimensionare conducte.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
57ELU
post Oct 8 2010, 07:58 AM
Post #8


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 8
Joined: 5-October 10
Member No.: 13,161



QUOTE (CristianG @ Oct 8 2010, 09:04 AM) *
Inseamna atunci ca este o problema de dimensionare conducte.



probabil, ideea e ca iese din centrala teava de 1 tol iar tot traseul e cu jumate


--------------------
Domnul a zis: Sa se faca lumina....si....s-a facut, dar tot nu se vedea nimic....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Oct 8 2010, 11:17 AM
Post #9


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 765
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Sigur e de aici, pe teava de 1/2 se pot transporta ~6kW energie termica.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
57ELU
post Oct 8 2010, 11:33 AM
Post #10


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 8
Joined: 5-October 10
Member No.: 13,161



pai si ce trebuie sa fac?
sa pun de 1 tol prin toata casa?


--------------------
Domnul a zis: Sa se faca lumina....si....s-a facut, dar tot nu se vedea nimic....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Oct 8 2010, 01:31 PM
Post #11


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 765
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Nu, conductele se dimensioneaza in proiectul de instalatii de incalzire, unde se face si necesarul de incalzire. Recomandarea mea este sa luati legatura cu o firma autorizata ISCIR cf PT A1 pentru montaj si sa refaceti instalatia cu ei.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
57ELU
post Oct 8 2010, 07:42 PM
Post #12


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 8
Joined: 5-October 10
Member No.: 13,161



Mercic prietene


--------------------
Domnul a zis: Sa se faca lumina....si....s-a facut, dar tot nu se vedea nimic....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
moales florin
post Oct 9 2010, 05:13 PM
Post #13


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 122
Joined: 8-September 04
Member No.: 331



Avem de-a face cu trei factori,respectiv sectiunea tevii,debitul apei si viteza de curgere.Normal,ne intereseaza debitul apei ce curge printr-o sectiune(fi 16)la un moment dat.Sa cresc sectiunea nu pot.Ramane viteza de curgere.Ajuta pompa centralei cu o pompa suplimentara pe tur.Si cum nu vreau sa dau toate datele despre cum se alege o pompa dupa caracteristicile ei te sfatuiesc sa iei legatura cu o firma autorizata care va sti si cum se monteaza.Succes!P.S.Valabil daca toate incercarile de reglaj hidraulic au dau gres.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
57ELU
post Oct 10 2010, 06:41 AM
Post #14


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 8
Joined: 5-October 10
Member No.: 13,161



am sa incerc urmatoarea solutie:
pun o vana de amestec si o pompa , pompa care sa plece atunci cand e deschide gazul centralei
apropos, tevile sunt in felul urmator
pleaca 1 tol, apio se continua traseul cu 3/4 iar la fiecare calorifer ajunge 1/2


--------------------
Domnul a zis: Sa se faca lumina....si....s-a facut, dar tot nu se vedea nimic....
Go to the top of the page
 