Buna ziua! Am o centrala Buderus Logamax U012. De putin timp a inceput sa faca urmatoarea problema: cand dau cererea de apa calda, uneori porneste alterori nu porneste. Atunci cand porneste, uneori,funtioneaza normal, alteori dupa un timp (2-3 minute) se opreste si nu mai vrea sa reporneasca. Se aude acel click cand dau drumul la apa calda dar nu mai vrea sa porneasca flacara. In ultimul timp a inceput sa faca din ce in ce mai des. Culmea este ca de cate ori am chemat service-ul totul era in regula. Se uitau, functiona si plecau. Insa cand iti este lumea mai draga incepe sa-mi faca aceasta problema. Care este sursa acestei probleme? Cum se poate remedia?? Va multumesc!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Aug 25 2010, 04:15 PM
Post #2


Membru senior
***

Group: Administrators
Posts: 766
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Ati observat diferente de debit intr-o situatie si in alta?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
raducuf
post Aug 26 2010, 09:09 AM
Post #3


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 25-August 10
Member No.: 13,062



QUOTE (CristianG @ Aug 25 2010, 07:15 PM) *
Ati observat diferente de debit intr-o situatie si in alta?



Uneori da! Dar de cele mai multe ori nu. In ultimul timp chiar nu se vede diferenta de debit.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ENACHE STEFAN
post Sep 16 2010, 11:10 AM
Post #4


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 14-September 10
Member No.: 13,095



buna ziua, aproape aceiasi problema o am si eu cu o centrala milenium, care in prima faza uneori pornea alteori nu (ma refer la apa calda), dar ultimile zile nu
mai vrea deloc sa porneasca, adica dau drumul la apa "calda" si nu mai face nimic, mentionez ca daca e cadura pornita atunci incalzeste si apa
imi poate da cineva un sfat de la ce ar putea fi problema?
multumesc.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
obywan
post Sep 16 2010, 05:28 PM
Post #5


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114



QUOTE (ENACHE STEFAN @ Sep 16 2010, 11:10 AM) *
buna ziua, aproape aceiasi problema o am si eu cu o centrala milenium, care in prima faza uneori pornea alteori nu (ma refer la apa calda), dar ultimile zile nu
mai vrea deloc sa porneasca, adica dau drumul la apa "calda" si nu mai face nimic, mentionez ca daca e cadura pornita atunci incalzeste si apa
imi poate da cineva un sfat de la ce ar putea fi problema?
multumesc.

La modelul tau de centrala aceasta problema este de la deteriorarea membranei de la vana cu trei cai, asta daca pe panoul centralei nu este nici o avarie. Trebuie sa apelezi la un centru de service pentru rezolvarea problemei. In cazul in care nu ai o reprezentanta ACV-ARCA la tine in localitate aceeasi membrana se gaseste si pe alte marci de centrale Cum ar fi: Ariston, Biasi, Lamborghini, Protherm s.a. Practic oricare reprezentanta de service specificata anterior poate rezolva problema centralei tale.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ENACHE STEFAN
post Sep 16 2010, 06:46 PM
Post #6


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 14-September 10
Member No.: 13,095



QUOTE (obywan @ Sep 16 2010, 08:28 PM) *
La modelul tau de centrala aceasta problema este de la deteriorarea membranei de la vana cu trei cai, asta daca pe panoul centralei nu este nici o avarie. Trebuie sa apelezi la un centru de service pentru rezolvarea problemei. In cazul in care nu ai o reprezentanta ACV-ARCA la tine in localitate aceeasi membrana se gaseste si pe alte marci de centrale Cum ar fi: Ariston, Biasi, Lamborghini, Protherm s.a. Practic oricare reprezentanta de service specificata anterior poate rezolva problema centralei tale.


multumesc frumos pt raspuns, mentionez ca centrala nu prezinta vreo avarie.
mai am o intrebare : rezolvarea acestei probleme ar fi costisitoare ca pret sau nu?

multumesc frumos
Go to the top of the page
 
+Quote Post
obywan
post Sep 17 2010, 09:32 PM
Post #7


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114



QUOTE (ENACHE STEFAN @ Sep 16 2010, 06:46 PM) *
multumesc frumos pt raspuns, mentionez ca centrala nu prezinta vreo avarie.
mai am o intrebare : rezolvarea acestei probleme ar fi costisitoare ca pret sau nu?

multumesc frumos

Depinde cine vine sa o repare. Cei de la ACV-ARCA furnizeaza doar mebranacare costa intre 20-40 fara manopera. Daca apelezi la o reprezentanta Ariston vor veni cu un kit de schimb care include si talerul cu ax pe care il actioneaza membrana+o-ring de etansare ax taler+ piulita presare o-ring. Acest kit costa cel putin 40-50lei fara manopera. Manopera depinde de firma de service care vinept. ca tarifele difera, dar nu ar trebui sa depaseasca 100lei decat daca locuiesti intr-un oras ca Bucurestiul unde mai consumi si un rezervor de benzina pt. a ajunge la client.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dani_centrale
post May 4 2011, 08:15 PM
Post #8


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 10-April 11
From: Cluj-Napoca
Member No.: 13,655



QUOTE (raducuf @ Aug 25 2010, 01:01 PM) *
Buna ziua! Am o centrala Buderus Logamax U012. De putin timp a inceput sa faca urmatoarea problema: cand dau cererea de apa calda, uneori porneste alterori nu porneste. Atunci cand porneste, uneori,funtioneaza normal, alteori dupa un timp (2-3 minute) se opreste si nu mai vrea sa reporneasca. Se aude acel click cand dau drumul la apa calda dar nu mai vrea sa porneasca flacara. In ultimul timp a inceput sa faca din ce in ce mai des. Culmea este ca de cate ori am chemat service-ul totul era in regula. Se uitau, functiona si plecau. Insa cand iti este lumea mai draga incepe sa-mi faca aceasta problema. Care este sursa acestei probleme? Cum se poate remedia?? Va multumesc!!


la aceasta centrala este o gresala de proiectarea a fluxostatului (senzorul care simte deschiderea apei calde) si acesa se blocheaza in diferite pozitii datorita impuritatilor din apa.

o rezolvare provzorie ar fi curatarea fluxostatului!


--------------------