probleme? Centrala Junkers Ceraclass ZW24AE
sangab04
post Dec 20 2009, 11:23 AM
Post #1


Membru
**

Group: Members
Posts: 11
Joined: 19-December 09
Member No.: 12,615



Salutare !

Sunt nou pe acest forum si solicit ajutor din partea dumneavoastra.
Am o centrala Junkers CeraclassMidi ZW24AE pe care am cumparat-o in 2009 vara, a fost pus in functiune de catre
o persoana autorizata ce asigura service-ul, fara probleme as putea spune intrucat nu am avut probleme cu ea pana acum 2 saptamani.
Totul a inceput cu un zgomot ce seamana cu "un cazan sub presiune ce fierbe"(zgomot nu foarte puternic dar suparator) atunci cand foloseam ACM(presiune ACM putin peste 1,5mbar), sunet ce se auzea pentru cca. 10secunde dupa care disparea(ACM reglat pe 45grade, cu cat maresc puterea spre 50-60grade cu atat face mai urat). Am chemat tehnicianul de la service, s-a uitat la ea si a spus ca e de la debitul de gaz(prea puternic), a reglat presiunea la diuze si la arzator(cu manometru digital), toate bune si frumoase pentru cateva ore dupa care aceeasi poveste.Mai nou acum scoate acel zgomot pe ACM tot timpul cat o folosesc si mai nou face la fel si pe incalzire iar zgomotul are fluctuatii("vine" si "pleaca").Pe incalzire zgomotul incepe de la 60grade(temperatura in circuit) si o tine asa pana ajunge la temperatura maxima setata dupa care inceteaza (temperatura setata la 70 grade intrucat tehnicianul mi-a spus ca asta e temperatura "optima").
Acum vreau sa specific:
1. Centrala nu are diafragma montata, deci nu cred ca sunt probleme cu evacuarea gazelor.
2. Centrala este de 24Kw (necesar sa incalzeasca toata casa, adica vreo 150mp) insa in momentul de fata incalzeste doar vreo 80mp(intrucat nu am avut bani
sa pun calorifere in toata casa), adica functioneaza cam la 60% capacitate, daca nu gresesc.
3. Presiunea la gaz e ok(masurata la 25mbar constant din regulatorul de retea si vreo 18mbar la iesire din regulatorul de dinaintea centralei).

Care sa fie problema?, tehnicianul ma tot amana,spune ca trebuie sa vina sa micsoreze puterea insa ma uita de fiecare data, desi centrala e in garantie si e cumparata de la firma lor ce asigura si service-ul!

Multumesc anticipat !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sangab04
post Dec 20 2009, 11:28 AM
Post #2


Membru
**

Group: Members
Posts: 11
Joined: 19-December 09
Member No.: 12,615



centrala e de fapt CeraclassMidi ZW24-2AE
Go to the top of the page
 
+Quote Post
terman
post Dec 20 2009, 03:11 PM
Post #3


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 401
Joined: 16-September 07
Member No.: 1,696



QUOTE (sangab04 @ Dec 20 2009, 11:23 AM) *
Salutare !

Sunt nou pe acest forum si solicit ajutor din partea dumneavoastra.
Am o centrala Junkers CeraclassMidi ZW24AE pe care am cumparat-o in 2009 vara, a fost pus in functiune de catre
o persoana autorizata ce asigura service-ul, fara probleme as putea spune intrucat nu am avut probleme cu ea pana acum 2 saptamani.
Totul a inceput cu un zgomot ce seamana cu "un cazan sub presiune ce fierbe"(zgomot nu foarte puternic dar suparator) atunci cand foloseam ACM(presiune ACM putin peste 1,5mbar), sunet ce se auzea pentru cca. 10secunde dupa care disparea(ACM reglat pe 45grade, cu cat maresc puterea spre 50-60grade cu atat face mai urat). Am chemat tehnicianul de la service, s-a uitat la ea si a spus ca e de la debitul de gaz(prea puternic), a reglat presiunea la diuze si la arzator(cu manometru digital), toate bune si frumoase pentru cateva ore dupa care aceeasi poveste.Mai nou acum scoate acel zgomot pe ACM tot timpul cat o folosesc si mai nou face la fel si pe incalzire iar zgomotul are fluctuatii("vine" si "pleaca").Pe incalzire zgomotul incepe de la 60grade(temperatura in circuit) si o tine asa pana ajunge la temperatura maxima setata dupa care inceteaza (temperatura setata la 70 grade intrucat tehnicianul mi-a spus ca asta e temperatura "optima").
Acum vreau sa specific:
1. Centrala nu are diafragma montata, deci nu cred ca sunt probleme cu evacuarea gazelor.
2. Centrala este de 24Kw (necesar sa incalzeasca toata casa, adica vreo 150mp) insa in momentul de fata incalzeste doar vreo 80mp(intrucat nu am avut bani
sa pun calorifere in toata casa), adica functioneaza cam la 60% capacitate, daca nu gresesc.
3. Presiunea la gaz e ok(masurata la 25mbar constant din regulatorul de retea si vreo 18mbar la iesire din regulatorul de dinaintea centralei).

Care sa fie problema?, tehnicianul ma tot amana,spune ca trebuie sa vina sa micsoreze puterea insa ma uita de fiecare data, desi centrala e in garantie si e cumparata de la firma lor ce asigura si service-ul!

Multumesc anticipat !


posibil sa fie aer in schimbator,aerisitorul pompei blocat....dar e posibil sa fie si alta cauza.cum stai cu consumul ? de regula centralele fara diafragma au un consum substantial mai ridicat.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sangab04
post Dec 20 2009, 05:51 PM
Post #4


Membru
**

Group: Members
Posts: 11
Joined: 19-December 09
Member No.: 12,615



QUOTE (terman @ Dec 20 2009, 03:11 PM) *
posibil sa fie aer in schimbator,aerisitorul pompei blocat....dar e posibil sa fie si alta cauza.cum stai cu consumul ? de regula centralele fara diafragma au un consum substantial mai ridicat.

In primul rand multumesc pentru raspuns terman.
Doi: caloriferele sunt aerisite bine, am si 4 aerisitoare pe circuit, 2tur si 2 retur din care 2 automate, nus aerisitorul pompei dar acu ca mi-ai spus o sa verific.
Trei: nu se aude clipocit la pompa sau in circuit, am marit asa de control presiunea in circui de la 1.5mbar la 1,7mbar si zgomotul parca s-a redus cu o idee.
pai temperatura de afara in timpul zilei este de -2 -4grade iar pe seara scade de la -7 pana la -14(Fagaras jud.Brasov).Tinand cont ca temperatura pe termostatul de camera e reglata la 21.5 ziua si 22grade seara (termostatu centralei limitat la 70 grade pe panou de control) in 24 ore am un consum de 21m3(aici scazand si gazul consumat la aragaz pe timpul zilei, suntem 2 persoane deci nus cat ar fi consumu), masurat de ieri pana azi, asta tinand cont si de faptul ca e neizolata casa. Centrala porneste din 30 in 30minute si merge tot atat.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sangab04
post Dec 20 2009, 05:58 PM
Post #5


Membru
**

Group: Members
Posts: 11
Joined: 19-December 09
Member No.: 12,615



QUOTE (sangab04 @ Dec 20 2009, 05:51 PM) *
In primul rand multumesc pentru raspuns terman.
Doi: caloriferele sunt aerisite bine, am si 4 aerisitoare pe circuit, 2tur si 2 retur din care 2 automate, nus aerisitorul pompei dar acu ca mi-ai spus o sa verific.
Trei: nu se aude clipocit la pompa sau in circuit, am marit asa de control presiunea in circui de la 1.5mbar la 1,7mbar si zgomotul parca s-a redus cu o idee.
pai temperatura de afara in timpul zilei este de -2 -4grade iar pe seara scade de la -7 pana la -14(Fagaras jud.Brasov).Tinand cont ca temperatura pe termostatul de camera e reglata la 21.5 ziua si 22grade seara (termostatu centralei limitat la 70 grade pe panou de control) in 24 ore am un consum de 21m3(aici scazand si gazul consumat la aragaz pe timpul zilei, suntem 2 persoane deci nus cat ar fi consumu), masurat de ieri pana azi, asta tinand cont si de faptul ca e neizolata casa. Centrala porneste din 30 in 30minute si merge tot atat.

aaaa...si am uitat sa spun, tehnicianul mi-a spus asa cand l-am intrebat ce poate fi: "Suna ca si cand pompa nu ar avea suficienta putere sa circule apa in circuit, tot ce pot face e sa reduc puterea la centrala". Ma indoiesc ca ca e pompa sau vre-un filtru infundat, odata apa din circuit e mai putina (centrala de 24Kw si pompa cu 3 cai folosita la 60% din capacitate, pompa nu scoate sunete, as putea spune ca toarce). Te rog sa ma ierti daca gresesc cu ceva si te rog sa ma corectezi insa incerc sa inteleg ce problema poate fi nepricepandu-ma prea mult la centrale.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
terman
post Dec 20 2009, 06:34 PM
Post #6


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 401
Joined: 16-September 07
Member No.: 1,696



QUOTE (sangab04 @ Dec 20 2009, 05:58 PM) *
aaaa...si am uitat sa spun, tehnicianul mi-a spus asa cand l-am intrebat ce poate fi: "Suna ca si cand pompa nu ar avea suficienta putere sa circule apa in circuit, tot ce pot face e sa reduc puterea la centrala". Ma indoiesc ca ca e pompa sau vre-un filtru infundat, odata apa din circuit e mai putina (centrala de 24Kw si pompa cu 3 cai folosita la 60% din capacitate, pompa nu scoate sunete, as putea spune ca toarce). Te rog sa ma ierti daca gresesc cu ceva si te rog sa ma corectezi insa incerc sa inteleg ce problema poate fi nepricepandu-ma prea mult la centrale.


aer poate exista in cazan,nu e vorba de ce e pe instalatie si se aeriseste mai greu...dar nu e obligatoriu sa fie asta,cit priveste instalatia,nu se pune problema ca 4 calorifere sa nu poata fi duse,aceste pompe vintura zeci de litri de apa.consumul de gaz e mare,fa o incercare si ridica temp. pe tur la 80-85 si vezi ce se intimpla daca scade sau nu....nu exclud si varianta ca radiatoarele sa fie mici(subdimensionate)....si cheama omul de la service sau suna-l si intreaba de ce totusi a montat-o fara diafragma.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
obywan
post Dec 21 2009, 10:50 PM
Post #7


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114



QUOTE (sangab04 @ Dec 20 2009, 11:23 AM) *
Salutare !

Sunt nou pe acest forum si solicit ajutor din partea dumneavoastra.
Am o centrala Junkers CeraclassMidi ZW24AE pe care am cumparat-o in 2009 vara, a fost pus in functiune de catre
o persoana autorizata ce asigura service-ul, fara probleme as putea spune intrucat nu am avut probleme cu ea pana acum 2 saptamani.
Totul a inceput cu un zgomot ce seamana cu "un cazan sub presiune ce fierbe"(zgomot nu foarte puternic dar suparator) atunci cand foloseam ACM(presiune ACM putin peste 1,5mbar), sunet ce se auzea pentru cca. 10secunde dupa care disparea(ACM reglat pe 45grade, cu cat maresc puterea spre 50-60grade cu atat face mai urat). Am chemat tehnicianul de la service, s-a uitat la ea si a spus ca e de la debitul de gaz(prea puternic), a reglat presiunea la diuze si la arzator(cu manometru digital), toate bune si frumoase pentru cateva ore dupa care aceeasi poveste.Mai nou acum scoate acel zgomot pe ACM tot timpul cat o folosesc si mai nou face la fel si pe incalzire iar zgomotul are fluctuatii("vine" si "pleaca").Pe incalzire zgomotul incepe de la 60grade(temperatura in circuit) si o tine asa pana ajunge la temperatura maxima setata dupa care inceteaza (temperatura setata la 70 grade intrucat tehnicianul mi-a spus ca asta e temperatura "optima").
Acum vreau sa specific:
1. Centrala nu are diafragma montata, deci nu cred ca sunt probleme cu evacuarea gazelor.
2. Centrala este de 24Kw (necesar sa incalzeasca toata casa, adica vreo 150mp) insa in momentul de fata incalzeste doar vreo 80mp(intrucat nu am avut bani
sa pun calorifere in toata casa), adica functioneaza cam la 60% capacitate, daca nu gresesc.
3. Presiunea la gaz e ok(masurata la 25mbar constant din regulatorul de retea si vreo 18mbar la iesire din regulatorul de dinaintea centralei).

Care sa fie problema?, tehnicianul ma tot amana,spune ca trebuie sa vina sa micsoreze puterea insa ma uita de fiecare data, desi centrala e in garantie si e cumparata de la firma lor ce asigura si service-ul!

Multumesc anticipat !

S-ar putea sa fie prematur dar manifestarea seamana f. mul cu zgomotul produs de depuneri de calcar in schimbatorul principal de caldura. Cum este apa la voi in oras in ceea ce priveste duritatea sau folosesti cumva apa de la fantana cu hidrofor?. Pt. ca astfel se explica aceasta manifestare. Al doilea motiv ar fi schimbator principal cu defect de fabricatie, lucru intalnit la Junkers la modelul Euroline Compact care a avut un lot cu astfel de manifestari la schimbatorul principal de caldura.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sangab04
post Dec 22 2009, 07:50 PM
Post #8


Membru
**

Group: Members
Posts: 11
Joined: 19-December 09
Member No.: 12,615



QUOTE (obywan @ Dec 21 2009, 10:50 PM) *
S-ar putea sa fie prematur dar manifestarea seamana f. mul cu zgomotul produs de depuneri de calcar in schimbatorul principal de caldura. Cum este apa la voi in oras in ceea ce priveste duritatea sau folosesti cumva apa de la fantana cu hidrofor?. Pt. ca astfel se explica aceasta manifestare. Al doilea motiv ar fi schimbator principal cu defect de fabricatie, lucru intalnit la Junkers la modelul Euroline Compact care a avut un lot cu astfel de manifestari la schimbatorul principal de caldura.

apa este semidura, centrala o am de 6 luni in functiune si ma tot gandesc de ceva timp cum sa montez un filtru anticalcar deoarece teava de apa rece intra direct in bucatarie si nu am acces la ea in alta parte (am inteles ca filtru anticalcar se monteaza in asa fel incat sa nu fie nici o persoana in perimetru filtrului cca 1m raza sau diametru, nus daca este o ineptie dar asa am fost sfatuit de la magazinele de profil care vand asa ceva). Faza tare este ca meseriasul a reglat centrala in vara cand a pus-o in functiune iar acu in lunile de iarna de cand a inceput sa-mi faca urat, a fost odata si a reglat-o din nou de data asta mult mai bine pot spune deorece cu 3 - 4 grade afara apa in instalatia de incalzire ajungea abia in cca 20 minute la 66-68 grade si manca gazul(mergea cam 40 minute) pe cand acum in 10 minute ajunge la 70 grade iar afara sunt -8 -10 si merge cam 30 minute. De altfel inainte sa o regleze din nou facea zgomot cum am mai spus doar pe ACM, acum face mai putin zgomot ca inainte dar si pe caldura. Apropo de firma de la care mi-am luat centrala, azi am facut o sesizare la ANPC, ma tot rog de ei in fiecare zi, de sambata incepand, sa ma rezolve si ma poarta cu vb "vin azi si rezolvam". Am trecut pana si azi pe la firma sa vad de ce nu mai vine "serviceman" si ca sa vezi, nu-si vedeau capul de treaba, frecau menta cu totii.
Ce am observat? cu cat maresc puterea la fie la ACM sau pe incalzire cu atat face mai urat, pe ACM tot timpul iar pe incalzire incepe de la 60 grade in sus si face asa pana in momentul in care atinge valoarea setata pe panou de control(adica 70 in cazul meu), in momentul in care isi miscsoreaza flacara si mentine temperatura nu mai face indiferent cate minute ar functiona. Apropo terman am vrut sa incerc ceea ce mi-ai spus, adica sa maresc la 80-85 grade pe incalzire insa mi-a fost mila de centrala ca facea ca toate alea, asa ca am lasat-o pe 70. In legatura cu diafragma, nu am mai rezistat pana vin de la firma sa mi-o monteze si mi-am montat-o singur. Pt ZW24-2AE se da kit standard de evacuare (AZ362 de 810mm) si conform specificatiilor tehnice se monteaza diafragma de 80. Sincer nu observ nici o diferenta la consum, sa fie si din cauza reglajelor? trebuiesc refacute?
Pana atunci astept maine cu interes sa vina de la firma sa se uite la centrala(asta daca ii suna cei de la ANPC). Va tin la curent cu ce va face omu si care vor fi rezultatele.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sangab04
post Dec 24 2009, 06:00 PM
Post #9


Membru
**

Group: Members
Posts: 11
Joined: 19-December 09
Member No.: 12,615



QUOTE (sangab04 @ Dec 22 2009, 07:50 PM) *
apa este semidura, centrala o am de 6 luni in functiune si ma tot gandesc de ceva timp cum sa montez un filtru anticalcar deoarece teava de apa rece intra direct in bucatarie si nu am acces la ea in alta parte (am inteles ca filtru anticalcar se monteaza in asa fel incat sa nu fie nici o persoana in perimetru filtrului cca 1m raza sau diametru, nus daca este o ineptie dar asa am fost sfatuit de la magazinele de profil care vand asa ceva). Faza tare este ca meseriasul a reglat centrala in vara cand a pus-o in functiune iar acu in lunile de iarna de cand a inceput sa-mi faca urat, a fost odata si a reglat-o din nou de data asta mult mai bine pot spune deorece cu 3 - 4 grade afara apa in instalatia de incalzire ajungea abia in cca 20 minute la 66-68 grade si manca gazul(mergea cam 40 minute) pe cand acum in 10 minute ajunge la 70 grade iar afara sunt -8 -10 si merge cam 30 minute. De altfel inainte sa o regleze din nou facea zgomot cum am mai spus doar pe ACM, acum face mai putin zgomot ca inainte dar si pe caldura. Apropo de firma de la care mi-am luat centrala, azi am facut o sesizare la ANPC, ma tot rog de ei in fiecare zi, de sambata incepand, sa ma rezolve si ma poarta cu vb "vin azi si rezolvam". Am trecut pana si azi pe la firma sa vad de ce nu mai vine "serviceman" si ca sa vezi, nu-si vedeau capul de treaba, frecau menta cu totii.
Ce am observat? cu cat maresc puterea la fie la ACM sau pe incalzire cu atat face mai urat, pe ACM tot timpul iar pe incalzire incepe de la 60 grade in sus si face asa pana in momentul in care atinge valoarea setata pe panou de control(adica 70 in cazul meu), in momentul in care isi miscsoreaza flacara si mentine temperatura nu mai face indiferent cate minute ar functiona. Apropo terman am vrut sa incerc ceea ce mi-ai spus, adica sa maresc la 80-85 grade pe incalzire insa mi-a fost mila de centrala ca facea ca toate alea, asa ca am lasat-o pe 70. In legatura cu diafragma, nu am mai rezistat pana vin de la firma sa mi-o monteze si mi-am montat-o singur. Pt ZW24-2AE se da kit standard de evacuare (AZ362 de 810mm) si conform specificatiilor tehnice se monteaza diafragma de 80. Sincer nu observ nici o diferenta la consum, sa fie si din cauza reglajelor? trebuiesc refacute?
Pana atunci astept maine cu interes sa vina de la firma sa se uite la centrala(asta daca ii suna cei de la ANPC). Va tin la curent cu ce va face omu si care vor fi rezultatele.

Craciun Fericit, sa aveti parte de ce va doriti alaturi de cei dragi!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
moales florin
post Dec 24 2009, 08:38 PM
Post #10


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 122
Joined: 8-September 04
Member No.: 331



Curatare chimica a schimbatoarelor.Reglare presiune gaz.Service!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
moales florin
post Dec 24 2009, 08:38 PM
Post #11


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 122
Joined: 8-September 04
Member No.: 331



Curatare chimica a schimbatoarelor.Reglare presiune gaz.Service!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sangab04
post Dec 25 2009, 09:57 AM
Post #12


Membru
**

Group: Members
Posts: 11
Joined: 19-December 09
Member No.: 12,615



QUOTE (moales florin @ Dec 24 2009, 08:38 PM) *
Curatare chimica a schimbatoarelor.Reglare presiune gaz.Service!

Curatarea chimica, service-ul cu alte cuvinte se face gratuit pe perioada garantiei centralei? gresesc cand spun asta? Intreb pt ca din cate stiu, parca, nu se acorda garantie pt defectiunile cauzate de calcar. wacko.gif ...si Craciun Fericit inca odata !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
new_valis
post Dec 25 2009, 04:44 PM
Post #13


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 1,189
Joined: 10-April 05
From: ROMĀNIKA...
Member No.: 486



QUOTE (sangab04 @ Dec 25 2009, 11:57 AM) *
Curatarea chimica...se face gratuit pe perioada garantiei centralei?



NU! Si nimeni nu acorda garantie daca apa e dura, daca curentul sau gazul nu au parametrii ceruti de producator, sau PIF-ul nu a fost facut de o firma agreata de furnizor.

Si, DA: Sarbatori Fericite, macar fara probleme la centrale! wink.gif


--------------------
Nu spune niciodată ''Nu se poate'' , ci īncepe cu '' Să vedem ''!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sangab04
post Jan 5 2010, 02:56 PM
Post #14


Membru
**

Group: Members
Posts: 11
Joined: 19-December 09
Member No.: 12,615



salutare

in primul rand multumiri pentru sfaturi si doi, a fost ieri tehnicianul si a rezolvat problema, mai precis a reglat presiunea maxima la arzator pe incalzire la 8.9mbar(conform tabelului din cartea tehnica a micsorat puterea la 18Kw, asta tinand cont de faptul ca am calorifere in casa de 400=baie,1000=bucatarie,1200=camera1 si 2000=camera2. Suprafata totala care o incalzesc acum e aproximativ de 70-80mp. Calorifele au fost calculate dupa marimea camerelor de catre tehnician, chiar la a doua camera conform calcului revenea un calorifer de 1200 insa l-am luat de 2000 intrucat am 3 pereti la exterior si casa e neizolata, oricum caloriferul merge la maxim si temperatura e o idee mai scazuta decat in prima camera si asa). Acum nu mai sunt probleme, a disparut zgomotul si altceva nu am de sesizat.

1. TERMAN : referitor la difragma, tehncianul a argumentat asa: "nu am montat difragma intrucat la ceva timp dupa montarea ei (2-3luni) CT va intra in stare de alarma C6 (C6= presostatul nu inchide circuitul. rezolvare: se curata murdaria si orice alta obstructie pentru o buna evacuare a gazelor arse. Se verifica legaturile la presostat). Se rezolva prin demontarea difragmei ca altfel se va repeta problema".
2. moales florin,obywan,new_valis: l-am intrebat pe om cum e si firesc de altfel daca e posibil ca intr-un timp atat de scurt (6 luni) de cand folosesc centrala sa se fi depus deja destul calcar in CT incat sa afecteze deja functionarea acesteia. Raspuns: "NU, la apa de aici e suficient o revizie/curatare chimica odata la 2ani maxim 3ani, daca nu, curatarea se poate face si la 5-6 ani dar e mai scump incat netratarea la timp implica implicit costuri mai mari(schimb de piese/consumabile)".
Stiu si eu pe cineva care are o CT Junkers Euroline de 8 ani de zile si nu i-a facut curatare chimica niciodata pana acum, nu-i mai incalzeste pe ACM aproape deloc.

Sunt curios acum, dupa ce a reglat centrala astfel sa vad cum stau si cu consumul de gaz(difragma montata).

Inca odata multe multumiri !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
new_valis
post Jan 5 2010, 07:16 PM
Post #15


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 1,189
Joined: 10-April 05
From: ROMĀNIKA...
Member No.: 486



Se pare ca , in sfarsit , a venit un service-man competent. Am totusi, niste comentarii:

- reglajul puterii pe incalzire (din vana de gaz) nu rezolva problema cand este cerere de acm! Ori tu ai reclamat probleme functionale TOCMAI cand foloseai centrala pe apa calda!

Apoi

QUOTE (terman)
...si cheama omul de la service sau suna-l si intreaba de ce totusi a montat-o fara diafragma...


Diafragma are DOAR rolul de a regla debitul de aer combustie - gaze arse la centralele cu ventilator cu turatie fixa! Lipsa diafragmei (sau o diafragma necorespunzatoare) da o alta manifestare. Iar PIF-istul tre' s-o stie!!


QUOTE (moales florin)
...Curatare chimica a schimbatoarelor...


E putin probabil ca dupa cateva luni de functionare, chiar daca apa este extrem de dura, sa avem de-a face cu depuneri calcaroase. m ai degraba ar fi :

QUOTE (obywan)
...Al doilea motiv ar fi schimbator principal cu defect de fabricatie, lucru intalnit la Junkers la modelul Euroline Compact care a avut un lot cu astfel de manifestari la schimbatorul principal de caldura...
. Si eu am intalnit cazuri cu duiumul...

Totusi cred ca adevarata cauza, la tine, a fost:

QUOTE (terman)
...aer poate exista in cazan...
.

Si subscriu!


--------------------
Nu spune niciodată ''Nu se poate'' , ci īncepe cu '' Să vedem ''!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sangab04
post Jan 7 2010, 03:42 PM
Post #16


Membru
**

Group: Members
Posts: 11
Joined: 19-December 09
Member No.: 12,615



QUOTE (new_valis @ Jan 5 2010, 07:16 PM) *
Se pare ca , in sfarsit , a venit un service-man competent.


Vizavi de service-man: el a pus CT in functiune, el a reglat prima data CT si tot el a fost si acum intrucat este singurul service-man la aceasta firma .

1. " - reglajul puterii pe incalzire (din vana de gaz) nu rezolva problema cand este cerere de acm! Ori tu ai reclamat probleme functionale TOCMAI cand foloseai centrala pe apa calda!"

Am specificat in POST#1 ca: "Totul a inceput cu un zgomot ce seamana cu "un cazan sub presiune ce fierbe"(zgomot nu foarte puternic dar suparator) atunci cand foloseam ACM sunet ce se auzea pentru cca. 10secunde dupa care disparea" ....... "acum scoate acel zgomot pe ACM tot timpul cat o folosesc si mai nou face la fel si pe incalzire iar zgomotul are fluctuatii("vine" si "pleaca").Pe incalzire zgomotul incepe de la 60grade(temperatura in circuit) si o tine asa pana ajunge la temperatura maxima setata dupa care inceteaza "

Dupa ce a umblat service-man in CT mai face putin zgomot doar pe ACM, aproape insesizabil as putea spune(fata de cum a functionat de noua) ceea ce nu ma deranjeaza

2. "...aer poate exista in cazan..."

Spun doar ce am vazut intrucat nu ma pricep prea mult: omul a desfacut capacul la CT, a conectat manometru la stiuturile de masura, a facut reglajele la gaz dupa care singuru lucru in plus pe care l-a mai facut a fost sa desurubeze capacul de pe partea din fata a pompei de apa sa verifice daca iese aer(si nu ma refer la aerisitorul pompei). Nu s-a intamplat acest lucru, a lasat doar sa curga putina apa din pompa dupa care a strans capacull/surubu/siguranta sau cum s-o numi insa dupa ce a plecat am auzit un usor clipocit in tevi(inainte sa umble la pompa nu se auzea si instalatia era aerisita), asa ca am mai facut inca odata aerisirea la calorifere si intradevar un singur calorifer din 4 avea putin aer in el.
Aer in cazan? asta sa fi fost? La altceva nu a umblat in CT.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
new_valis
post Jan 15 2010, 05:36 PM
Post #17


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 1,189
Joined: 10-April 05
From: ROMĀNIKA...
Member No.: 486



Cred am dreptate !

Ori:
- aer in sch. de caldura!

ori

- sch. colmatat!

In ambele cazuri centrala se comporta la fel!

Cred ca service-man-ul a umblat doar la vana de gaz, reducand pres. de max. a vanei => reducerea puterii cazanului , si implicit, zgomote ceva mai suportabile!

ps: apa calda are aceeasi temp. ca inainte de regl. de la meserias??


--------------------
Nu spune niciodată ''Nu se poate'' , ci īncepe cu '' Să vedem ''!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sangab04
post Jan 24 2010, 04:45 PM
Post #18


Membru
**

Group: Members
Posts: 11
Joined: 19-December 09
Member No.: 12,615



QUOTE (new_valis @ Jan 15 2010, 05:36 PM) *
Cred am dreptate !

Ori:
- aer in sch. de caldura!

ori

- sch. colmatat!

In ambele cazuri centrala se comporta la fel!

Cred ca service-man-ul a umblat doar la vana de gaz, reducand pres. de max. a vanei => reducerea puterii cazanului , si implicit, zgomote ceva mai suportabile!

ps: apa calda are aceeasi temp. ca inainte de regl. de la meserias??

pai da, a redus puterea centralei (chiar el a spus-o)de la 24Kw la 18-19Kw micsorand debitul de gaz ("pres. de max. a vanei" - conform tabelului din cartea tehnica pt 18Kw ).
Referitor la ACM: este cam aceeasi temperatura ca inainte, poate diferenta de +/- 1grad, dupa ce a facut reglajele. Chiar m-a rugat sa deschid ACM si sa-i spun daca e ok temperatura pe ACM.

Acum am alta problema, se reseteaza singura la intervale neregulate(zile ,ore) si nu e ceva frecvent, se poate reseta intr-o zi de 2-4 ori si se mai poate reseta peste 1 saptamana o singura data spre exemplu, asta fie pe ACM fie pe incalzire. Ma gandesc ca ar putea fi de la Tensiune(fluctuatii) insa e cam dificil de spus. Am un laptop pe care-l tin in priza tot timpul si in mod normal la fluctuatii de tensiune comuta automat de pe alimentator pe baterie(autoprotectie, exact ca la UPS-uri) si as sesiza varfurile de tensiune, insa nu bag mana in foc. Ce am observat e ca atunci cand se reseteaza se opreste flacara si pompa, ramane afisajul aprins pentru 3-4 secunde cu semnul de flacara pe aprins si abia dupa acest interval se stinge afisajul dupa care incepe sa-si faca testele de reinitiere.

Sunt eu paranoic? sau chiar are probleme centrala asta?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
007
post Jan 30 2010, 11:36 AM
Post #19


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 6
Joined: 30-December 08
From: iasi
Member No.: 7,544



QUOTE (sangab04 @ Dec 20 2009, 01:23 PM) *
Salutare !

Sunt nou pe acest forum si solicit ajutor din partea dumneavoastra.
Am o centrala Junkers CeraclassMidi ZW24AE pe care am cumparat-o in 2009 vara, a fost pus in functiune de catre
o persoana autorizata ce asigura service-ul, fara probleme as putea spune intrucat nu am avut probleme cu ea pana acum 2 saptamani.
Totul a inceput cu un zgomot ce seamana cu "un cazan sub presiune ce fierbe"(zgomot nu foarte puternic dar suparator) atunci cand foloseam ACM(presiune ACM putin peste 1,5mbar), sunet ce se auzea pentru cca. 10secunde dupa care disparea(ACM reglat pe 45grade, cu cat maresc puterea spre 50-60grade cu atat face mai urat). Am chemat tehnicianul de la service, s-a uitat la ea si a spus ca e de la debitul de gaz(prea puternic), a reglat presiunea la diuze si la arzator(cu manometru digital), toate bune si frumoase pentru cateva ore dupa care aceeasi poveste.Mai nou acum scoate acel zgomot pe ACM tot timpul cat o folosesc si mai nou face la fel si pe incalzire iar zgomotul are fluctuatii("vine" si "pleaca").Pe incalzire zgomotul incepe de la 60grade(temperatura in circuit) si o tine asa pana ajunge la temperatura maxima setata dupa care inceteaza (temperatura setata la 70 grade intrucat tehnicianul mi-a spus ca asta e temperatura "optima").
Acum vreau sa specific:
1. Centrala nu are diafragma montata, deci nu cred ca sunt probleme cu evacuarea gazelor.
2. Centrala este de 24Kw (necesar sa incalzeasca toata casa, adica vreo 150mp) insa in momentul de fata incalzeste doar vreo 80mp(intrucat nu am avut bani
sa pun calorifere in toata casa), adica functioneaza cam la 60% capacitate, daca nu gresesc.
3. Presiunea la gaz e ok(masurata la 25mbar constant din regulatorul de retea si vreo 18mbar la iesire din regulatorul de dinaintea centralei).

Care sa fie problema?, tehnicianul ma tot amana,spune ca trebuie sa vina sa micsoreze puterea insa ma uita de fiecare data, desi centrala e in garantie si e cumparata de la firma lor ce asigura si service-ul!

Multumesc anticipat !




Schimba schimbatorul primar. cat mai este in garantie si regleaza gazul la iesire in arzator min 2 max 10 mbar
Turatia pompei de circulatie sa fie pe 3


--------------------
[font="Century Gothic"][/font][size="4"][/size][color="#0000FF"][/color]Adi
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sangab04
post Jan 30 2010, 12:44 PM
Post #20


Membru
**

Group: Members
Posts: 11
Joined: 19-December 09
Member No.: 12,615



Multumesc de sfat 007. Cum vine primavara ma ocup de "ea".
Apropo new_valis spuneam ca temperatura pe ACM este aceeasi dupa ce a umblat SERVICE-ul in CT, am gresit, am lasat ACM sa curga pe 60 grade(maxim pe ACM) si abia daca ajunge la 50 grade cand de fapt apa trebuia sa fie la cca 60 grade. La temparatura setata pana in 47-48grade nu se simte diferenta, chiar vine apa la aceasta temperatura dar mai sus de 50 nu urca oricat as regla-o. Asa cum ai spus "SERVICE-ul a a umblat doar la vana de gaz, reducand pres. de max. a vanei => reducerea puterii cazanului , si implicit, zgomote ceva mai suportabile!"....din pacate .