IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

Grup instalatori specialitate
 
Reply to this topicStart new topic
...............
mark
post Jan 12 2008, 08:30 AM
Post #1


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 5
Joined: 26-December 07
From: targoviste
Member No.: 1,886



Care e problema la centrala daca atunci cand dau drumul la apa, aceasta nu se incalzeste cat trebuie, in schimb se incalzesc caloriferele?


--------------------
Intr-o lumea ireala,
Eu sunt un fapt real!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Jan 12 2008, 05:08 PM
Post #2


Membru senior
***

Group: Administrators
Posts: 766
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Cea mai cunoscuta situatie este cand centrala este bitermica si nu porneste de fapt apa calda ci se incalzeste pentru ca merge arzatorul pentru incalzire.

In imagine este o sectiune printr-un schimbator bitermic in care se vede pe centru calea pentru agentul termic de incalzire si pe margini cele 4 cai pentru apa calda.

Daca centrala merge pe incalzire automat ca cele 4 cai de apa calda primesc caldura, insa puterea centralei este impartita intre necesarul de caldura si preparare apa calda. Pentru 11 l/min apa calda este nevoie de 24 kW => daca se pierde pe incalzire x kW => ramane mai putin pt apa calda => apa neincalzita suficient.

Se remediaza problema reparand/desfundand/inlocuind fluxostatul.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
terman
post Jan 12 2008, 05:08 PM
Post #3


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 401
Joined: 16-September 07
Member No.: 1,696



e o componenta in ct. care se cheama vana cu trei cai si nu-si face datoria,mai exact nu comuta din circuitul de incalzire catre sch. in placi unde se prepara apa calda menajera.cauzele pot fi multiple,fie corpul vanei,fie servomotorul fie chiar o legatura la placa electronica,sau chiar placa.nu-i cumva modelui mini kw, cel digital ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Jan 12 2008, 05:15 PM
Post #4


Membru senior
***

Group: Administrators
Posts: 766
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



(terman)
e o componenta in ct. care se cheama vana cu trei cai si nu-si face datoria,mai exact nu comuta din circuitul de incalzire catre sch. in placi unde se prepara apa calda menajera.cauzele pot fi multiple,fie corpul vanei,fie servomotorul fie chiar o legatura la placa electronica,sau chiar placa.nu-i cumva modelui mini kw, cel digital ?


Sau asa.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mark
post Jan 12 2008, 05:47 PM
Post #5


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 5
Joined: 26-December 07
From: targoviste
Member No.: 1,886



este vorba despre o centrala Vaillant montata acum vreo 5 ani, a unor prieteni. Cineva le-ar fi spus ca e din cauza faptului ca nu a fost curatata niciodata si are calcar.


--------------------
Intr-o lumea ireala,
Eu sunt un fapt real!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
terman
post Jan 12 2008, 05:55 PM
Post #6


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 401
Joined: 16-September 07
Member No.: 1,696



chiar si ptr. Vaillant,ac. raspuns,tot vana cu trei cai.da,posibil,elementul de comutare,o tija cu o bila in virf,care nu mai culiseaza in corpul vanei.posibil ca din cauza calcarului sa ramana blocata intr-o pozitie intermediara.
chiar daca pretul este 5 mil. lei vechi,ptr. una noua,merita ptr. ca intre timp Vaillant au reconfigurat ac. componenta si prin noua constructie,au redus mult probabilitatea de blocare.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 