IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

Grup instalatori specialitate
Viadrus U22 C -3 elementi ,sfaturi de montare?
dre
post Oct 29 2007, 05:05 PM
Post #1


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 28-October 07
Member No.: 1,772



Am luat un viadrus U22 C ,pe combustibil solid(lemn ,cox etc).
Am o nelamurire si anume unde se monteaza pompa de circulatie? Pe tur sau pe retur?
Sistemul de calorifere este deja facut avand o centrala pe gaz mai inainte.
Centrala o sa fie pozitionata in baie,in locul celei pe gaz.

Ce alte sfaturi legate de montare si de siguranta imi mai puteti da?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Replies
terman
post Oct 30 2007, 06:21 PM
Post #2


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 401
Joined: 16-September 07
Member No.: 1,696



pe tur.
ai nevoie de inca o pompa ptr. recirculare ag. termic (previne intrarea in fierbere a ag. termic,ptr. ca la comb. solid nu poti opri arderea cind vrei tu),vas expansiune deschis,supapa de siguranta.
te sfatuiesc sa nu te apuci tu de cine stie ce traznai,si cheama specialist.
ca sa nu umbli cu vatraiul sa scoti jarul,in cazul unei pene de curent,daca iti permiti, ia si un generator pe curent,pe benzina,motorina(necesar pompelor)
Go to the top of the page
 
+Quote Post