am o centrala viadrus pe lemne, instalata la o casa de vancata deci nu este folosita decat foarte putin, si am ceva probleme cu ea.
Ea este montata de 2 ani.
1. Cand alimentez centrala pe usa superioara iese fum.
2. Pastreaza un miros de funingine.
3. Pe peretii interiori ai ai camerei de ardere se observa dare ca de smoala desi focul arde.
4. Acelasi lichid a curs si in exterior la primele utilizari.
Mentionari
1. Cosul, zice eu, este bine facut mai ales ca l-am captusit cu polistiren, dupa un an, si tot mai iese fumul pe usa, l-am izolat pentru ca unii au spus ca este cosul rece si de aceea am aceste neajunsuri.
2. Agentul de incalzire este amestec de apa cu antigel, la instalare a fost 1 la 4.
3. Centrala este inchisa la alimentare cu apa, iar presiunea nu a scazut, asa ca nu pot fi scurgeri de apa in camera de ardere (sic).
4. Incalzeste repede circa la 90mp, pe 2 etaje.
5. Folosesca lemne uscate.
Intreb aici pe forum pentru ca m-am adresat unor specialisti de la proficenter si nu am primit nici un raspuns.
Multumesc anticipat
p.s. am observat pe forum foarte putini utilizatori de centrale pe combustibili solizi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
radu_cracu
post Jan 13 2006, 04:08 PM
Post #2


Membru
**

Group: Members
Posts: 20
Joined: 20-December 05
Member No.: 777



Centralele viadrus sunt centrale modulare, adica, vrei x putere se pun z elementi. Pt. etansarea dintre elementi se se foloseste un fel de mastic de culoare neagra rezistent la temperaturi inalte. Cred ca ceea ce vezi tu paul este zgura rezultata in urma arderii, care apare la lemnele mai putin uscate si a condensului ce se formeaza pe peretii camerei de ardere. La centralele atmos producatorul recomanda incalzirea electrica a apei din cazan si dupa aceea sa se faca focul in cazan, nu stiu insa viadrus ce recomanda.
Cat despre fumul care iti iese la alimentarea cu lemne, incearca inainte de a deschide usa de la centrala sa inchizi trapa de admisie a aerului, partea de jos.
Nu uita insa sa te uiti pe ce temperatura a fost pus termostatul de siguranta si dupa alimentare, pune-l pe pozitia initiala!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
new_valis
post Jan 14 2006, 06:44 PM
Post #3


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 1,189
Joined: 10-April 05
From: ROMĀNIKA...
Member No.: 486



Nu te speria! Este vorba de condens , asa cum a spus si Radu!

Si acum, un mic secret: centralele clasice pe combustibil solid (asa cum ai si tu) TREBUIE curatate interior macar o data pe luna, pentru ca functionarea lor sa fie corespunzatoare!

Si asta pentru ca zgura rezultata in urma arderii adera pe peretii camerei de ardere si inrautateste semnificativ schimbul de caldura din cazan, cu toate consecintele naspa aferente!

In ceea ce priveste fumul care iese pe usa de alimentare cu combustibil ( pt. ca pe acolo iese fumul!) , eu zic sa verifici in primul rand DIMENSIONAREA cosului, nu atat izolarea termica a acestuia!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ioantermistu
post Mar 24 2007, 07:39 AM
Post #4


Membru
**

Group: Members
Posts: 39
Joined: 4-February 07
From: sibiu
Member No.: 1,503



poate ca mai vede cineva"disperat" aceste raspunsuri:

pentru a fi eficient, cosul de fum trebuie sa aiba minim 8 m inaltime, dar sa depasesca coama casei cu 50-60cm si minim 200mm diametru, dar sa depasesca diametrul de iesire din cazan cu cca 25%.
Un lucru care nu se are in vedere adesea: tiraj inseamna intrare si iesire!
Se acorda atentie cosului sa fie asa si pe dincolo dar nu se face priza de aer proaspat sau se face necoresponzator. Priza se dimensioneaza functie de puterea instalata a cazanului, aerul de ardere se ia din locul in care e amplasat cazanul....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aprositos
post Mar 25 2007, 09:37 PM
Post #5


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 17-October 06
From: Mangalia, Constanta, Romania
Member No.: 1,323



(ioantermistu)
[...]pentru a fi eficient, cosul de fum trebuie sa aiba minim 8 m inaltime, dar sa depasesca coama casei cu 50-60cm si minim 200mm diametru, dar sa depasesca diametrul de iesire din cazan cu cca 25%. [...]


Calcularea "dupa ureche" nu a dat niciodata cele mai bune rezultate. Rezultatele unui horn "dupa ureche" sunt consumul ridicat de combustibil si producerea exagerata de condens.
Pentru dimensionarea diametrului si lungimii unui horn exista formule foarte clare de calcul.
Hornul face parte integranta din centrala, nu este ceva extra, pe care-l pune orisicine dupa placul sau. Calculul dimensionarii lui, este la fel de important ca si calculul de energie termica necesara spatiului solicitat.


--------------------
Decat sarac si bolnav, mai bine bogat si sanatos!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ioantermistu
post Mar 26 2007, 12:34 PM
Post #6


Membru
**

Group: Members
Posts: 39
Joined: 4-February 07
From: sibiu
Member No.: 1,503



aproape de acord, numai ca trebuie vazute lucrurile dinamic, cel mai adesea daca am montat anul acesta o centrala la o casa de locuit de aprox.150 mp iar peste un an sau doi am fost chemat sa fac o modificare si sa constat ca acolo a "crescut" o pensiune, au fost adaugate aripi,etc. si atunci schimb cazanul, nu si hornul; pentru horn exista niste regulatoare de tiraj... chestii care nici nu sunt costisitoare, dar se face de firma care raspunde de ce face, beneficiarul trebuie sa stie ce se face, iar termotehnistul cum si cat.
Daca va uitati in tot ce an scris, eu am dat totdeauna niste limite, eu m-am adresat nu specialistului, specialistul a invatat si a dat examene din chestiile astea si daca nu le stia nu ajungea inginer- eu ma adresez celui curios care ar vrea sa stie cam ce se inatampla, se linisteste ca intelege ca nu-i bomba atomica si apeleaza la specialist- asta e intentia mea!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aprositos
post Mar 26 2007, 03:08 PM
Post #7


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 17-October 06
From: Mangalia, Constanta, Romania
Member No.: 1,323



(ioantermistu)
[...] si atunci schimb cazanul, nu si hornul [...]

Vrei sa spui ca asta e solutia cea mai economica si mai eficienta? sa schimbi cazanul? :shock:
Cred ca incurci coada vacii cu stampila primariei!
Daca propietarul isi declara scopul unei dezvoltari a spatiului in viitorul apropiat, atunci de ce nu pui si un cazan de putere mai mare, si pui doar hornul de dimensiuni mai mari?
Iar daca beneficiarul nu-si declara asemenea scop (de a dezvolta constructia in viitorul apropiat) pentru ce sa pui un horn mai mare? De teama ca nu cumva sa cada drobul de sare pe copil?


--------------------
Decat sarac si bolnav, mai bine bogat si sanatos!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
neamtumadalin
post Feb 25 2011, 11:20 AM
Post #8


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 24-February 11
Member No.: 13,587



QUOTE (ioan paul @ Jan 13 2006, 09:01 AM) *
salut
am o centrala viadrus pe lemne, instalata la o casa de vancata deci nu este folosita decat foarte putin, si am ceva probleme cu ea.
Ea este montata de 2 ani.
1. Cand alimentez centrala pe usa superioara iese fum.
2. Pastreaza un miros de funingine.
3. Pe peretii interiori ai ai camerei de ardere se observa dare ca de smoala desi focul arde.
4. Acelasi lichid a curs si in exterior la primele utilizari.
Mentionari
1. Cosul, zice eu, este bine facut mai ales ca l-am captusit cu polistiren, dupa un an, si tot mai iese fumul pe usa, l-am izolat pentru ca unii au spus ca este cosul rece si de aceea am aceste neajunsuri.
2. Agentul de incalzire este amestec de apa cu antigel, la instalare a fost 1 la 4.
3. Centrala este inchisa la alimentare cu apa, iar presiunea nu a scazut, asa ca nu pot fi scurgeri de apa in camera de ardere (sic).
4. Incalzeste repede circa la 90mp, pe 2 etaje.
5. Folosesca lemne uscate.
Intreb aici pe forum pentru ca m-am adresat unor specialisti de la proficenter si nu am primit nici un raspuns.
Multumesc anticipat
p.s. am observat pe forum foarte putini utilizatori de centrale pe combustibili solizi.

buna se pare ca am si eu aceeasi poblema dar la mine cosul este destul de inalt in jur de 6.5m si diametru interior este de 23-23cm sunt curios daca ati rezolvat problema, eu sunt nevoit sa curat in spate unde are clapeta de fum la max 2 sapt. pentru ca altfel se blocheaza , se formeaza o depunere ca zmoala de condens sa nu mai vorbim parca ar fi sparta centrala, era sa uit centrala mea este viadrus de 30kw este mixta lemn carbune cu tiraj nornal. eu unul m-am obisnuit la unplere cu fumul incar mai repede si nu iese asa mult dar daca merge alcineva dupa umplere trebuie sa mearga direct la dus rolleyes.gif . Astept raspuns .