buderus-modulatia cazanului
bimbo
post Dec 2 2005, 09:19 PM
Post #1


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 2-December 05
Member No.: 735



dear all ,
am o centrala buderus logamax u012/28k si un regulator de temperatura(cronotermostat) logamatic delta 41 OT.In manualul ultimului scrie ca poti regla MODULATIA cazanului si ca explicatie:"limitarea capacitatii de functionare a cazanului in scopul economisirii energiei".Poate cineva sa-mi spuna la ce valoare se seteaza intre 0 si 100 si in functie de ce?
Si un alt reglaj ar fi Temperatura maxima cazan(in timpul incalzirii)explicat ca"este posibila limitarea pt a economisi energie"..Cum ar trebui setata si valoarea asta ?Mii de multumiri anticipate pentru ajutor


--------------------
You only live once . but if you live it right, once is enough.I'm never wrong.. Once, I thought I was, but I was mistaken.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Dec 5 2005, 07:43 AM
Post #2


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 765
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Se fac reglajele in functie de temperatura exterioara si interioara dorita. Temp max cazan..... temp max agent termic.
Modulatia .... limitarea puterii maxime a centralei.
Rezultatele, in cazul in care efectuati acele reglaje, nu vor fi spectaculoase.