centrala termica nu functioneaza decat fara capac la camera de ardere
fane
post Jul 8 2015, 04:54 PM
Post #1


Membru
**

Group: Members
Posts: 13
Joined: 13-March 10
Member No.: 12,859



Am o centrala si cu capacul montat la camera de ardere nu se aude decat ventilatorul de sus si nu am scanteie.Cand demontez capacul de la camera de ardere numai putin il departez si centrala porneste daca am deja data drumul la apa .Am demontat tubulatura si am lasat doar cotul de sus la 90 gradesi tot nu porneste fara capac departat.Am scos si cotul de 90 grade si acum functioneaza cu capac montat .O sugestie va rog cine poate sa-mi dea
Go to the top of the page
 
+Quote Post
martinje
post Sep 12 2015, 10:49 AM
Post #2


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 11
Joined: 22-February 11
From: tulcea
Member No.: 13,580



Incearca sa cureti/schimbi duza venturi! De asemenea centrala functioneaza in conditii de siguranta cu Kit-ul de admisie/evacuare montat complet.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
obywan
post Sep 15 2015, 07:37 PM
Post #3


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114



QUOTE (fane @ Jul 8 2015, 04:54 PM) *
Am o centrala si cu capacul montat la camera de ardere nu se aude decat ventilatorul de sus si nu am scanteie.Cand demontez capacul de la camera de ardere numai putin il departez si centrala porneste daca am deja data drumul la apa .Am demontat tubulatura si am lasat doar cotul de sus la 90 gradesi tot nu porneste fara capac departat.Am scos si cotul de 90 grade si acum functioneaza cu capac montat .O sugestie va rog cine poate sa-mi dea

La centralele ma vechi dupa ani de functonare se incarca turbina de la ventilator cu praf absorbt odata cu aerul de ardere si acest fapt duce la functionarea acestuia cu turate redusa s mplicit valori mici ale presiunii de admisie si evacuare. Piesa care masoara tirajul (presostat de aer) are valori lmita sub care nu da drumul mai departe procesului de ardere. Curatarea turbnei cu pensula sub jet mic de apa la robinet rezolva problema.
Prin demontarea capacului de la camera de ardere se modifca presiunea de lucru din camera de ardere si de aceea porneste centrala.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fane
post Dec 7 2015, 06:56 PM
Post #4


Membru
**

Group: Members
Posts: 13
Joined: 13-March 10
Member No.: 12,859



Ati avt dreptate.Am curatat paletii turbinei de depunerea de praf care era cam de un milimetru grosime.Acum functioneaza normal.Multumesc pentru ajutor
Go to the top of the page
 