Problema centrala Saunier Duval Themaclassic F25
Catallin
post Oct 2 2013, 05:18 PM
Post #1


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 30-September 13
From: Pitesti
Member No.: 15,166



Va salut pe toti. In primul rand imi cer scuze pentru ca am facut cont doar pentru a intreba despre problema mea, fara a fi contribut pana acum cu ceva la acest forum. Problema pe care o am: centrala este Saunier Duval Themaclassic F25. Instalatia este pe cupru si am refacut-o la renovare, acum nici un an. Schema arata asa: din centrala pleaca un calorifer pentru sufragerie intr-o parte, iar in partea cealalta unul in bucatarie, unul in dormitor, unul pe balcon si ultimul in baie. Am atasat si un desen cu schema.

Problema pe care o am: cat timp functioneaza doar pe apa calda la chiuveta nu este nicio problema. Sta la o presiune de 1.5 bar constanta. Cand o mut si pe calorifer, presiunea creste foarte mult, ajunge undeva la 3 bar, iar centrala scoate apa prin supapa de urgenta. Scoate cam 100-200 ml (estimare facuta "din ochi"). Presiunea se stabilizeaza pe la 2 bar si nu mai scoate apa. Dupa un timp, presiunea incepe sa scada pana ajunge la 0 (zero) bar, moment in care se aprinde si becul rosu. Ii bag apa rotind de filetul albastru pana la 1.5 bar, merge pentru cateva ore dupa care ajunge iar la zero. Ii bag din nou si sta asa mult si bine, merge fara probleme si pe apa calda si pe calorifere.

Comut doar pe apa calda la chiuveta, scade presiunea din nou foarte mult, o umplu cu apa pana la 1.5 bar si la fel ramane constanta asa mult si bine (asa am si tinut-o toata vara). Daca am nevoie si de caldura in calorifere, ciclul se reia, implicit si problema.

Chiar acum avea 1.0 bar, i-am dat drumul si pe calorifere si pana am iesit din dus deja scotea apa si avea 2.9 bar la presiune.

Care ar putea fi cauza si ce as putea face? Inteleg ca apa rece dupa ce se incalzeste isi mareste volumul si asta e motivul pentru care creste presiunea. O da afara, se raceste si nu mai e destula si trebuie completat. Dar nu se poate cumva sa fie automat procesul acesta? Ea a mers si normal in trecut. Am incercat sa aerisesc prin caloriferul de la baie, acelasi rezultat. Am deschis la calorifere toate robinetele de retur cred ca se numesc (acelea de jos, in stanga caloriferului, care se rotesc cu o surubelnita in cinci colturi). Centrala are reviziile la zi, a fost masurata, totul este in regula.

Multumesc anticipat pentru eventualul ajutor.

Attached File(s)
Attached File  centrala.png ( 26.99K ) Number of downloads: 3
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
obywan
post Oct 5 2013, 08:18 PM
Post #2


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114



QUOTE (Catallin @ Oct 2 2013, 05:18 PM) *

Ai probleme cu vasul de expansiune care fie a pierdut perna de aer, fie are blocat accesul apei in el datorita infundarii racordului de legatura al acestuia cu partea hidraulica a centralei. Din aceste motive vasul nu mai preia dilatarea apei si de aici maniffestarea care apare la centrala ta. Trebuie sa chemi pe cineva de specialita care sa vada exact care este motivul.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Catallin
post Oct 7 2013, 07:24 PM
Post #3


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 30-September 13
From: Pitesti
Member No.: 15,166



Salutare, obywan! Multumesc frumos pentru raspunsul dat. Pare destul de logic ce ai spus, explica perfect simptomele pe care le are centrala. Banuiesc ca ai idee, cat m-ar costa toata "lucrarea"? Nu stau minunat cu banii si as vrea sa rezolv problema. In cel mai rau caz ce-ar putea fi, vasul de expansiune cu totul? Dar in cel mai bun? Doar o umplere sau ceva de genul acesta? Multumesc mult de tot inca o data si scuze pentru intrebarile de incepator.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
laurentiu
post Oct 30 2014, 07:01 AM
Post #4


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 1
Joined: 9-January 11
Member No.: 13,448



Aceeaso problema o am si eu la centraa mea Themafast 30. toata vara a stat presiunea la 0.9 bari, acum cand pornesc caldura ''sare'' la 1.8-1.9 bari (la 50 C) si creste proportional cu temperatura...
Am reglat-o cand s-a incalzit apa din calorifere la 50 C casa am 1.2 bari, dar evident ca atunci cand se racete apa la 22 C presiunea scade undeva la sub 0.5 bari si intra in eroare.
Asa o gasesc cand ajung acasa.

Am verificat vasul de expansiune si are presiune de cca 0.9 bari.
Nu am verificat racordul dintre vas si centrala.
Mentionez ca centrala are 2 ani de utilizare.

Ceea ce doresc sa stiu este: cat de mult trebuie sa ''sara'' presiunea de la ''rece'' la ''cald'', eu stiam ca in jur de 0.5 bari ar fi diferenta ori la mine ''sare'' mai mult.
Daca inchid robinetele de tur si retur care ies din centrala si deschid supapa de suprapresiune nu picura apa decat 2-3 picaturi. Sa fie asta semn ca racordul dintre vas si centrala este infundat?
Mentionez ca am scos senzorul de presiune apa din centrala si l=am curatat (senzor electronic), si am gasit in el ceva ca o mazga, dar nu aparut modificari dupa curtare (eu speram sa fie de la senzor murdar-->indicatii presiune eronate. In momentul in care am scos senzorul a inceput sa curga mai multa apa pe la robinetul supapei de suprapresiune, a curs cca 0.8l si mai curgea daca nu puneam senzorul la loc, de unde concluzia mea ca racordul nu este infundat.

Desi pare o chestie simpla, la mine nu gasesc rezolvarea.