Am o problema cu centrala Vitopend 100 (sau cu instalatia de calorifere?) si anume:
cand porneste pompa de circulatie a apei pt calorifere, presiunea creste foarte mult si se elimina apa prin supapa centralei. La oprirea pompei, presiunea ramane foarte mica, 0.8-0.9
Care poate fi cauza?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Replies
SuperMario
post Sep 28 2012, 07:12 PM
Post #2


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 230
Joined: 25-April 08
From: Roma
Member No.: 2,068



Cauza este lipsa de intretinere la centrala. Sunati tehnicianul!


--------------------
Daca ai un mic dubiu...atunci sa n-ai nici un dubiu...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rux1704
post Oct 1 2012, 04:52 AM
Post #3


Membru
**

Group: Members
Posts: 16
Joined: 25-December 10
Member No.: 13,404



QUOTE (SuperMario @ Sep 28 2012, 10:12 PM) *
Cauza este lipsa de intretinere la centrala. Sunati tehnicianul!

In septembrie 2011 am facut revizie, inclusiv curatire chimica. Inca de atunci mi s-a spus ca exista o diferenta cam mare de presiune intre tur si retur, dar nu mi s-a spus care ar putea fi cauza. Am facut si aerisirea caloriferelor, am curatat filtrul Y. S-ar putea sa fie intr-adevar membrana vasului de expansiune (centrala are 7 ani). In acest caz, e urgenta inlocuirea acestuia, dat fiind ca pretul e cam mare (100 EU, fara montaj)? Sau pot astepta pana la anul, cand voi face din nou revizie? Ce efecte sunt in privinta incalzirii (consum, temperatura)?
Multumesc
Go to the top of the page
 
+Quote Post
serban valentin
post Oct 1 2012, 03:48 PM
Post #4


Membru senior
***

Group: Members
Posts: 50
Joined: 4-June 07
Member No.: 1,600



Se gasesc vase de expansiune separat.Eu am luat cu 100 lei .Am suspendat vasul de expansiune al centralei si am montat unul sub centrala . Mai poti sa refaci si presiunea in vas cu ajutorul unei pompe dar.nu stiu cat va mai rezista .