vladybc
post Dec 14 2011, 07:15 PM
Post #1


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 6
Joined: 22-April 07
From: Bacau
Member No.: 1,567



Va salut. Am de cca 7-8 ani o centrala Mora-top 23KT, care in general nu prea mi-a facut necazuri. De curand insa, a aparut o problema, si anume centrala afiseaza cod eroare E3 si nu incalzeste apa menajera decat dupa ce incearca de mai multe ori. Dureaza din ce in ce mai mult, acum trebuie sa las apa sa curga aproape 10 min pana se hotaraste sa o incalzeasca. Se pare ca - potrivit manualului - ar fi vorba de senzorul de temperatura. Nu stiu unde se afla acest senzor, cum arata, sa verific daca are legaturile in regula sau este decalibrat si trebuie sa-l schimb. Ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc. Stima.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gygel
post Dec 22 2011, 01:31 PM
Post #2


Membru senior
***

Group: Members
Posts: 90
Joined: 6-October 08
From: otelu rosu
Member No.: 2,474



da este vorba de senzor, care se intrerupe din cauza dilatatilor de temperatura,si se intrerupe iar cand face contact pleaca,deci schimbal