problema Ariston, centrala porneste si in cateva secunde opreste, led rosu
dianap
post Feb 16 2011, 08:08 PM
Post #1


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 15-February 11
Member No.: 13,560



Buna seara,
Am rugamintea sa ma ajutati. Am o centrala Ariston AS 24FF. Din pacate nu mai functioneaza normal. Porneste ca in mod obisnuit, se aprinde flacara, ledul verde la temperatura de 40gr. In cateva secunde se aprin ledurile verzi la temperatura de 60,70,80gr concomitent, se opreste flacara, se aprind ledurile rosii la cos sau casuta si flacara (niste indicatoare de alarma cred). Daca dau pe Reset se repeta acelasi lucru. Nici pentru apa calda nu merge.
Am observat ca dupa ce toata ziua a fost deconectata centrala, seara cand am revenit de la servici am pornit-o si a funcionat in jur de 15 min si iarasi a facut aceleasi probleme.
Va rog mult daca imi puteti da un sfat, care ar putea fi cauza si ce as putea face.
Va multumesc anticipat.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Replies
obywan
post Feb 16 2011, 08:35 PM
Post #2


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114



Semnalizarea becurilor in cazul tau inseamna detasare flacara adica intreruperea sau neobservarea flacarii in timpul functionarii. Acest lucru se poate datora intreruperii gazului sau a unor goluri de aer pe teava de gaz (f. rar), tubulatura de evacuare neetansa lucru care duce la scaderea concentratiei de oxigen si implicit la lipsa fenomenului de ionizare pe baza caruia se observa flacara, electrodul de ionizare cu depuneri sau cu microfisuri care fac sa se piarda semnalul de ionizare la masa si nu in ultimul rand o problema cu placa electronica. Dupa cum vezi sunt mai multe cauze posibile pt. acelasi defect si pentru un diagnostic corect trebuie sa apelezi la un specialist.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dianap
post Feb 17 2011, 01:42 PM
Post #3


Nou venit
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 15-February 11
Member No.: 13,560



QUOTE (obywan @ Feb 16 2011, 08:35 PM) *
Semnalizarea becurilor in cazul tau inseamna detasare flacara adica intreruperea sau neobservarea flacarii in timpul functionarii. Acest lucru se poate datora intreruperii gazului sau a unor goluri de aer pe teava de gaz (f. rar), tubulatura de evacuare neetansa lucru care duce la scaderea concentratiei de oxigen si implicit la lipsa fenomenului de ionizare pe baza caruia se observa flacara, electrodul de ionizare cu depuneri sau cu microfisuri care fac sa se piarda semnalul de ionizare la masa si nu in ultimul rand o problema cu placa electronica. Dupa cum vezi sunt mai multe cauze posibile pt. acelasi defect si pentru un diagnostic corect trebuie sa apelezi la un specialist.

Va multumesc pentru raspuns. Am chemat un specialist de la Ariston si a zis ca e arsa placa electronica. Si am o mare rugaminte sa imi spuneti cat ar putea costa schimbarea ei cu tot cu manopera. Intreb asta deoarece acesti domni mi-au zis ca costul total ar ajunge la 1000 roni, dar daca fac cu ei contract de deservire ma costa 300 de roni. Desigur am platit 300 lei, am facut contract. Am facut oare bine, cat ar fi pretul la aceasta placuta?
Va multumesc anticipat.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Posts in this topic
- dianap   problema Ariston   Feb 16 2011, 08:08 PM
- - obywan   Semnalizarea becurilor in cazul tau inseamna detas...   Feb 16 2011, 08:35 PM
|- - dianap   QUOTE (obywan @ Feb 16 2011, 08:35 PM) Se...   Feb 17 2011, 01:42 PM
|- - obywan   O placa electronica noua fara manopera costa aprox...   Feb 17 2011, 07:51 PM
|- - moales florin   QUOTE (obywan @ Feb 17 2011, 09:51 PM) O ...   Feb 21 2011, 04:56 PM
|- - lucipigui   QUOTE (moales florin @ Feb 21 2011, 04:56...   Aug 22 2011, 05:39 PM
- - nucughe   buna ziua! e pentru prima data cand intru pe ...   Oct 20 2011, 10:12 AM
|- - obywan   QUOTE (nucughe @ Oct 20 2011, 10:12 AM) b...   Oct 21 2011, 09:40 PM
- - stecki   Salutari pentru toti! Ma numesc Adrian si det...   Oct 27 2011, 06:27 AM
|- - obywan   QUOTE (stecki @ Oct 27 2011, 06:27 AM) P...   Oct 28 2011, 07:44 PM
|- - stecki   da mersi intre timp am chemat un alt instalator al...   Oct 29 2011, 02:44 PM
|- - SuperMario   QUOTE (obywan @ Oct 28 2011, 09:44 PM) Pr...   Oct 29 2011, 04:30 PM
- - stecki   Am navigat pe forum si sunteti destul de mobili si...   Oct 27 2011, 06:27 AM
- - florin76fg   SALUT .. am si eu o problema cu un ariston montat ...   Nov 4 2011, 02:48 PM
|- - lucipigui   QUOTE (florin76fg @ Nov 4 2011, 02:48 PM)...   Nov 7 2011, 08:20 PM
- - florin76fg   flacara nu e constanta , ea oscileaza ca putere si...   Nov 8 2011, 05:00 PM
- - florin76fg   am rezolvat problema aprinderii becului rosu la ...   Nov 24 2011, 06:13 PM
- - calinjack   salut.am o centrala microtec de 10 ani.debitul de ...   Dec 13 2013, 08:26 AM
- - new_valis   Aşa e ! Schimbător colmatat ! Ne...   Dec 21 2013, 03:48 PM
- - calinjack   ariston microtec.la dus nu face apa fierbinte deca...   Nov 7 2014, 02:53 PM