Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Am o centrala pe gaz Fontecal de 24 KW. De asta toamna imi incalzeste si caloriferele atunci cand folosesc ACM, chiar daca in septembrie partea de incalzire era oprita din panoul de comanda. Acum iarna, cu incalzirea pornita, trebuie sa dau drumul la apa calda foarte incet atunci cand fac un dus, pentru ca apa sa se incalzeasca la o temperatura rezonabila, altfel vine doar călâie... Dupa parerea dumneavoastra de specialisti, unde e problema si cam cat m-ar costa reparatia. A mai avut cineva o problema asemanatoare? Marturisesc ca nu prea mai am incredere in firma care face service la centrala mea, pentru ca de fiecare data au trimis alti ”specialisti” pusi pe ciubucăreală si care au facut treaba de mantuiala sad.gif

Cu multumiri...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
obywan
post Dec 17 2010, 02:33 PM
Post #2


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114



QUOTE (Victorine @ Dec 17 2010, 08:09 AM) *

Daca este un model mai vechi atunci ai probleme cu membrana de pe vana cu trei cai. De obicei piesele pentru modelul tau de centrala le asigura Romstalul (sper sa nu fie considerata reclama) dar care au preturi prohibitive: http://www.romstalshop.ro/vane-deviatoare/...iat-brava-p2034.
Aceeasi membrana o gaseti la alti fabricanti cum ar fi Immergas(Eolo Mini), Ariston (Meta) la preturi ceva mai mici.
Mai sunt si alte marci dar care din pacate tot cei de la Romstal asigura service: Sime (Format Zip), Habitat (Dual). Eventual intreaba la care din marcile respective membrana este mai ieftina.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Victorine
post Dec 17 2010, 07:32 PM
Post #3


Membru
**

Group: Members
Posts: 10
Joined: 12-November 09
Member No.: 12,514



Multumesc pentru parere. Ce face exact membrana aia? Mai poate fi si altceva?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
obywan
post Dec 17 2010, 08:17 PM
Post #4


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114



QUOTE (Victorine @ Dec 17 2010, 07:32 PM) *
Multumesc pentru parere. Ce face exact membrana aia? Mai poate fi si altceva?

Pai in primul mesaj aveai nevoie de un sfat iar acum vrei sa cunosti detalii despre functionarea unei centrale. Nu este un lucru usor de explicat nu mai zic de faptul ca experienta se capata in ani de practica.
O sa-ti spun totusi ca acea membrana de cate ori se deschide un robinet de apa caldala apasa un microcontact prin intermediul unui ax pa care este fixata. Acel microcontact transmite placii electronice sa inceapa ciclul de aprindere pentru preparare apa calda. Daca te gandesti ca o poti repara singur trebuie sa stii ca este destul de complicat si sunt mari sanse sa gresesti la remontarea componentelor pe centrala. Incearca sa te interesezi de un service serios pt. ca sigur cineva cu experienta va putea sa-ti repare centrala.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Victorine
post Dec 17 2010, 08:48 PM
Post #5


Membru
**

Group: Members
Posts: 10
Joined: 12-November 09
Member No.: 12,514



Multumesc pentru rabdare si explicatii. Era doar o curiozitate, nu ma bag sa o repar. Cum se explica oare ca atunci cand las debitul foarte mic la bateria de la cada, dupa o vreme apa se incalzeste totusi, devenind foarte fierbinte?
Am inteles care e rolul membranei - comanda incalzirea apei atunci cand se deschide robinetul de apa calda. Dar de ce intra si in calorifere apa calda in acelasi timp? Pana asta toamna, vreme de 7-8 ani, in momentul in care fooseam apa calda la vre-un robinet in casa, incalzirea centrala se oprea. Asta devenea foarte vizibil la un dus mai lung sau cand faceau doua persoane dus una dupa cealalta - cand caloriferele se raceau. Dupa aceea incalzirea pornea din nou. Acum nu se mai intampla asa. De exemplu: termostatul de camera inregistreaza atingerea temperaturii setate, comanda oprirea incalzirii centrale. Dau drumul la apa calda - turul caloriferelor devine imediat si el fierbinte... sau asta vara incalzirea centrala era oprita din panoul de comanda si centrala imi baga apa calda in calorifere atunci cand foloseam ACM. Ce treaba are membrana cu caloriferele? De-aia am intrebat, ca sa inteleg, nu ca sa va fur meseria...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
new_valis
post Dec 18 2010, 07:40 AM
Post #6


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 1,191
Joined: 10-April 05
From: ROMÂNIKA...
Member No.: 486



Membrana vanei deviatoare acţionează totodată şi obturatoarele circuitelor tur de la încălzire şi acm. Membrana ta, fiind cu siguranţă ferfeniţă, axul central a rămas într-o poziţie intermediară, care nici cu cuplează microîntrerupătorul de acm, nici nu obturează corespunzător circuitele hidraulice menţionate. O parte din agentul termic primar se duce în instalaţia de încălzire, iar o parte intră în sch. secundar , reuşind să încălzească doar un debit mic de acm.

Intervenţia service este OBLIGATORIE.


--------------------
Nu spune niciodată ''Nu se poate'' , ci începe cu '' Să vedem ''!