fane
post Nov 21 2010, 07:25 PM
Post #1


Membru
**

Group: Members
Posts: 13
Joined: 13-March 10
Member No.: 12,859



Fratilor,lamuriti-ma si pe mine odata care este rolul vasului de expansiune.Aud tot felul de povesti ca la centrala crestea presiunea brusc si a bagat aer in vas pe la supapa dedicata si merge perfect acum ,altii ca au mai scos presiune si merge bine.Eu unul nu am gasit niciodata un astfel de defect dar totusi este bine de stiut.Am intrebat meseriasi de defecte create de vasul de expansiune si s-a cam balbait.Totusi ce defecte ar putea creea ?Multumesc
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Nov 22 2010, 07:19 AM
Post #2


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 765
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Vasul de expansiune este un element de siguranta din instalatie. Intr-o instalatie cu circuit inchis si circulatie fortata volumul instalatiei este fix => variatia volumului apei din instalatie datorata modificarii densitatii apei, odata cu incalzirea ei, este preluata de vasul de expansiune, astfel incat presiunea sa nu creasca in instalatie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adrianharlea
post Nov 22 2010, 11:19 AM
Post #3


Membru senior
***

Group: Members
Posts: 94
Joined: 21-January 08
Member No.: 1,942



dar daca in instalatie, la rece ai 1 bar, creste cu dupa ciclu de functionare la 2 bari.
este normal? vasul de expansiune trebuie sa preia in totalitate diferenta de presiune? sau e normal sa creasca pe durata functionarii centralei?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CristianG
post Nov 23 2010, 02:24 PM
Post #4


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 765
Joined: 12-May 04
From: Bucuresti
Member No.: 3



Se calculeaza cu:

V=1,1 x DV x 1/(1-pmin/pmax) [mc]

unde:

DV = excesul de apa rezultat din dilatare

pmin - presiunea absoluta, minima, in vasul de expansiune inchis, necesara mentinerii apei in instalatia rece, la o cota care sa depaseasca punctul cel mai inalt al acesteia

pmax - presiunea absoluta, maxima in instalatie, determinata de rezistenta elementelor componente ale instalatiei.

In traducere, ca raspuns la intrebarea de mai sus, el trebuie sa preia in limita in care nu se descarca instalatia la rece si nu avariaza elementele instalatiei la cald.

Fisier de calcul rapid al vasului de expansiune inchis
Go to the top of the page
 
+Quote Post
amisdaniel
post Nov 24 2010, 09:06 AM
Post #5


Membru
**

Group: Members
Posts: 29
Joined: 29-October 09
Member No.: 12,446



Din cate stiu eu apa nu se dilata si este singurul element din natura care isi mareste volumul la 0grade Celsius.Ce se intampla la dvs. cand aveti 1bar cu centrala oprita si 2bari cand functioneaza centrala se datoreaza faptului ca se incalzeste aerul din balonul aflat vasul de expansiune si probabil cel care nu a fost evacuat in totalitate din instalatie.Acesta isi mareste volumul.Eu sunt sigur ca in fiecare calorifer mai ramane putin aer deoarece sistemul de aerisire nu se afla in punctul cel mai de sus pentru a efectua o aerisire 100%.Si eu mi-am pus intrebarea ce presiune trebuie sa fie in balonul de aer aflat in vasul de expansiune.Am vrut sa o masor la centrala mea dar mereu am amanat momentul.Stiu ca odata am incarcat instalatia la cineva care statea la curte si nu avea decat 0,8 bar presiune la retreaua de apa.Dupa ce am inchis robinetul de umplere am marit putin presiunea din vasul de expansiune utilizand o pompa de masina pana cand a ajuns la 1bar.Alternativa era sa astept sa vina noaptea si odata cu ea si presiune mai mare sau montarea unui hidrofor.

This post has been edited by CristianG: Nov 24 2010, 11:21 AM
Reason for edit: Incorect, induce in eroare
Go to the top of the page
 
+Quote Post
amisdaniel
post Oct 2 2011, 04:50 PM
Post #6


Membru
**

Group: Members
Posts: 29
Joined: 29-October 09
Member No.: 12,446



Va salut!
Daca sunt gresite afirmatiile mele de ce nu a-ti incercat sa corectati ceea ce am scris aici.Nu doresc sa deranjez pe nimeni dar nu cred ca tot ce am scris aici este incorect.Astept corectarile necesare de la specialisti.
Toate cele bune!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SuperMario
post Oct 2 2011, 05:33 PM
Post #7


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 230
Joined: 25-April 08
From: Roma
Member No.: 2,068



QUOTE (amisdaniel @ Nov 24 2010, 11:06 AM) *
Din cate stiu eu apa nu se dilata si este singurul element din natura care isi mareste volumul la 0grade Celsius.
Ce se intampla la dvs. cand aveti 1bar cu centrala oprita si 2bari cand functioneaza centrala se datoreaza faptului ca se incalzeste aerul din balonul aflat vasul de expansiune si probabil cel care nu a fost evacuat in totalitate din instalatie.Acesta isi mareste volumul.Eu sunt sigur ca in fiecare calorifer mai ramane putin aer deoarece sistemul de aerisire nu se afla in punctul cel mai de sus pentru a efectua o aerisire 100%.Si eu mi-am pus intrebarea ce presiune trebuie sa fie in balonul de aer aflat in vasul de expansiune.Am vrut sa o masor la centrala mea dar mereu am amanat momentul.Stiu ca odata am incarcat instalatia la cineva care statea la curte si nu avea decat 0,8 bar presiune la retreaua de apa.Dupa ce am inchis robinetul de umplere am marit putin presiunea din vasul de expansiune utilizand o pompa de masina pana cand a ajuns la 1bar.Alternativa era sa astept sa vina noaptea si odata cu ea si presiune mai mare sau montarea unui hidrofor.



Apa de la 0°C la 100°C isi mareste volumul cu aproximativ 4%. Apa este practic incomprimabila(poate asta doreati sa spuneti).

Functionarea corecta are legatura cu inaltimea hidrostatica a instalatiei, presiunea preincarcata a camerei de aer a vasului de expansiune, volumul vasului de exp. si presiunea initiala a instalatiei(la rece).
La prima vedere e mai complicat decat pare dar in general, experienta ne invata ca daca volumul vasului este dimensionat corespunzator, buna functionare a instalatiei(adica presiune cat de cat constanta sau mici variatii de presiune in timpul functionarii)depinde de presiunea din camera de aer(azot) - care tinde sa scada cu timpul(mentenanta periodica). Efectul se amplifica daca instalatia e situata la o cota mai mare decat centrala(casa cu mai multe etaje).
Pentru a intelege mai bine principiul de functionare ar trebui studiata formula de dimensionare pe care a postat'o CristianG.

Oricum pe scurt(pentru ca vad ca nu sunteti de meserie) presiunea minima necesara a camerei de aer ar trebui sa fie undeva la 0.4/0.5bar ca sa satisfaca majoritatea tipologiilor de instalatii cu microcentrale(nu e valabila pentru toate instalatiile). Presiunea vasului de expansiune se masoara cu un manometru cu instalatia goala(0bar).

Ceea ce ati postat mai sus este total gresit, fara suparare. Activitatea de service nu se bazeaza pe presupuneri ci pe cunoasterea temeinica a disciplinelor acestui sector.



--------------------
Daca ai un mic dubiu...atunci sa n-ai nici un dubiu...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
amisdaniel
post Oct 3 2011, 02:09 PM
Post #8


Membru
**

Group: Members
Posts: 29
Joined: 29-October 09
Member No.: 12,446



Va salut!
Cred ca se complica inutil situatia.Este corecta afirmatia Dvs. ca isi mareste volumul cu 4% intre 0 si 100 grade celsius dar o face la temperatura de 0 grade si nu cand functioneaza centrala.Intrebarea topicului era de ce creste presiunea de la 1 bar la 2 bari atunci cand centrala functioneaza.Iar raspunsul meu este ca aerul aflat in vasul de expansiune si cel posibil ramas in instalatie provoaca acest lucru.Daca nu este asa va rog sa formulati Dvs.un raspuns.Am mai afirmat si ca am marit presiunea din balonul vasului de expansiune cu numai o singura pompa deoarece centrala nu pornea mai jos de 1 bar.Alternativa era sa montez un hidrofor sau sa astept sa cresca presiunea apei din retea.Un alt instalator mi-a povestit ca a folosit un sifon pentru a ridica presiunea la 1 bar.Dar acestea sunt lucruri care le faci atunci cand nu ai alte optiuni.Centrala mea functioneaza si cu 0,8 bar.Aflu de la Dvs. ca presiunea din vasul de expansiune este de obicei 0,4-0,5 bar cand instalatia este goala.Eu cred ca poate fi si de 0,2 bar dar intra mai multa apa in vas.Concluzia este ca daca avem presiune mare in balonul aflat in vasul de expansiune atunci va intra mai putina apa in vasul de expansiune.Cred ca exista si o relatie matematica pentru acest lucru dar acum vorbim ca o chestie de principiu.
Ca sa inchei aveti dreptate cand afirmati ca nu sunt profesionist dar am vazut atatia profesionisti care vin si iau banii fara sa faca nimic incat nu mai am incredere asa mare in meseriasi.Cred ca stiu in linii mari cum functioneaza o centrala si ma multumesc sa o depanez pe a mea si a celor mai buni prieteni.Cand nu stiu ceva nu ma bag si cer ajutor.Am gasit pe acest forum oameni care au dorit sa ma ajute si le multumesc pentru acest lucru.Cititi si Dvs topicurile si vedeti cati oameni se plang ca vin ,,meseriasi" si le iau banii fara sa le rezolve problema.Respect acest forum si nu doresc decat sa fac un schimb de informatii cu cei care sunt deschisi.Mai explicati-mi odata punctual unde am gresit asa ca pentru un incepator.Va multumesc.

Toate cele bune!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
new_valis
post Oct 3 2011, 02:57 PM
Post #9


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 1,189
Joined: 10-April 05
From: ROMÂNIKA...
Member No.: 486



Întâi hai să eliminăm confuziile :

- vas de expansiune închis : element de siguranţă care preia volumul suplimentar de agent termic dintr-o instalaţie datorită dilatărilor
- la 4 grd.C apa are densitate maximă !
- la îngheţ , volumul apei se poate mări cu până la 9% ( de aia crapă ţevile , sau recipientele în care apa a îngheţat ), iar la încălzire (fără depăşirea punctului de fierbere ) cam de 4%.

Vasul de expansiune închis are două partiţii : perna de aer şi spaţiul ocupat de lichid . Între cele două medii există o membrană de cauciuc. În timpul încălzirii apei, aceasta îşi măreşte volumul, iar excesul astfel rezultat intră în vas şi comprimă perna de aer prin intermediul membranei de cauciuc. Evident că astfel creşte presiunea în instalaţie, dar volumul vasului de expansiune şi presiunea de preîncărcare a pernei de aer sunt astfel calculate încât variaţiile de presiune ale apei din instalaţie să se încadreeze în anumite limite ( de ex. între 1,5 şi 2 bar).

La centralele de perete de 24 kW, vasul de expansiune are vol. de 7-8 l , iar presiunea de preîncărcare este - regulă - de 1,0 bar ( scrie pe placa de timbru a vasului).

Verificarea vasului se face cu acesta demontat din instalaţie . Se ridică presiunea pernei de aer cu o pompă la val. trecută pe placa de timbru , iar apoi se verifică etanşeitatea ventilului de aer , precum şi a membranei de cauciuc (pe la racordul hidraulic). Dacă ventilul scapă, se înlocuieşte; dacă membrana e fisurată , se schimbă vasul cu totul.

În condiţiile în care vasul de expansiune este OK , presiunea apei din centrale trebuie să fie minim 1 bar . Marea majoritate a centralelor au elemente de siguranţă suplimentare , cum este presostatul de apă, care nu permite funcţionarea centralei la val. ale presiunii sub 0,5 bar.

Evident că dacă instalaţia este goală - presiune 0 pe manometrul centralei - presiunea în vasul de expansiune este cea a pernei de aer cu care s-a preîncărcat vasul !

Am încercat să explic cât mai pe-nţelesul tuturor. Nu ştiu dacă am reuşit....

Oricum trebuie reţinut : NU SE SCOATE AERUL DIN VASUL DE EXPANSIUNE !! Aşa zişii meseriaşi care fac astfel de manevre trebuie alungaţi cu pietre ! (scuzaţi ieşirea... huh.gif )


--------------------
Nu spune niciodată ''Nu se poate'' , ci începe cu '' Să vedem ''!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SuperMario
post Oct 3 2011, 07:10 PM
Post #10


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 230
Joined: 25-April 08
From: Roma
Member No.: 2,068



QUOTE (new_valis @ Oct 3 2011, 04:57 PM) *
Oricum trebuie reţinut : NU SE SCOATE AERUL DIN VASUL DE EXPANSIUNE !! Aşa zişii meseriaşi care fac astfel de manevre trebuie alungaţi cu pietre ! (scuzaţi ieşirea... huh.gif )


Cred ca esti prea radical smile.gif. Totusi este discutabila teoria cu scoaterea aerului ...sunt unele cazuri in care trebuie scosssss... smile.gif


--------------------
Daca ai un mic dubiu...atunci sa n-ai nici un dubiu...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
new_valis
post Oct 4 2011, 04:04 AM
Post #11


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 1,189
Joined: 10-April 05
From: ROMÂNIKA...
Member No.: 486



Dacă se pleacă de la premiza că vasul de expansiune este corect dimensionat , nu mai este necesară această operaţiune.

Eu mă revolt împotriva celor care scot aerul din vas crezând că astfel aerisesc instalaţia !! angry.gif Din păcate sunt cu duiumul astfel de panglicari , care n-au ce căuta în tagma instalatorilor . Scoaterea aerului din vasul de expansiune pune în pericol real întreaga instalaţie ! Iar următorul pas făcut de aceştia - când începe să refuleze supapa de siguranţă , pt. că nu mai există expansiune - este să pună blind (dop) pe supapa de siguranţă !!! censored.gif


--------------------
Nu spune niciodată ''Nu se poate'' , ci începe cu '' Să vedem ''!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
moales florin
post Oct 5 2011, 04:58 PM
Post #12


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 122
Joined: 8-September 04
Member No.: 331



QUOTE (new_valis @ Oct 4 2011, 07:04 AM) *
Dacă se pleacă de la premiza că vasul de expansiune este corect dimensionat , nu mai este necesară această operaţiune.

Eu mă revolt împotriva celor care scot aerul din vas crezând că astfel aerisesc instalaţia !! angry.gif Din păcate sunt cu duiumul astfel de panglicari , care n-au ce căuta în tagma instalatorilor . Scoaterea aerului din vasul de expansiune pune în pericol real întreaga instalaţie ! Iar următorul pas făcut de aceştia - când începe să refuleze supapa de siguranţă , pt. că nu mai există expansiune - este să pună blind (dop) pe supapa de siguranţă !!! censored.gif

Go to the top of the page
 
+Quote Post
moales florin
post Oct 5 2011, 05:09 PM
Post #13


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 122
Joined: 8-September 04
Member No.: 331



new_vallis are dreptate.Voi stiti ca eu nu sunt de acord sa dam mura in gura la toti cei ce vor sa repare o centrala.De imitat poate imita si maimuta.De ce sa nu puna mana pe carte?De exemplu,cine vrea sa afle mai mult despre masurile de siguranta la instalatiile de incalzire centrala cu apa avand temperatura maxima de 115 grade C. poate incepe sa conspecteze STAS 7132-86.Aveam un profesor la facultate care-mi spunea ca ,daca esti inginer nu trebuie sa stii pe de rost ci trebuie sa stii unde sa cauti informatia.Succes!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DorinColita
post Oct 15 2011, 05:27 AM
Post #14


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 7-December 09
From: Braila
Member No.: 12,575



QUOTE (amisdaniel @ Oct 3 2011, 05:09 PM) *
Va salut!
Cred ca se complica inutil situatia.Este corecta afirmatia Dvs. ca isi mareste volumul cu 4% intre 0 si 100 grade celsius dar o face la temperatura de 0 grade si nu cand functioneaza centrala.Intrebarea topicului era de ce creste presiunea de la 1 bar la 2 bari atunci cand centrala functioneaza.Iar raspunsul meu este ca aerul aflat in vasul de expansiune si cel posibil ramas in instalatie provoaca acest lucru.Daca nu este asa va rog sa formulati Dvs.un raspuns.Am mai afirmat si ca am marit presiunea din balonul vasului de expansiune cu numai o singura pompa deoarece centrala nu pornea mai jos de 1 bar.Alternativa era sa montez un hidrofor sau sa astept sa cresca presiunea apei din retea.Un alt instalator mi-a povestit ca a folosit un sifon pentru a ridica presiunea la 1 bar.Dar acestea sunt lucruri care le faci atunci cand nu ai alte optiuni.Centrala mea functioneaza si cu 0,8 bar.Aflu de la Dvs. ca presiunea din vasul de expansiune este de obicei 0,4-0,5 bar cand instalatia este goala.Eu cred ca poate fi si de 0,2 bar dar intra mai multa apa in vas.Concluzia este ca daca avem presiune mare in balonul aflat in vasul de expansiune atunci va intra mai putina apa in vasul de expansiune.Cred ca exista si o relatie matematica pentru acest lucru dar acum vorbim ca o chestie de principiu.
Ca sa inchei aveti dreptate cand afirmati ca nu sunt profesionist dar am vazut atatia profesionisti care vin si iau banii fara sa faca nimic incat nu mai am incredere asa mare in meseriasi.Cred ca stiu in linii mari cum functioneaza o centrala si ma multumesc sa o depanez pe a mea si a celor mai buni prieteni.Cand nu stiu ceva nu ma bag si cer ajutor.Am gasit pe acest forum oameni care au dorit sa ma ajute si le multumesc pentru acest lucru.Cititi si Dvs topicurile si vedeti cati oameni se plang ca vin ,,meseriasi" si le iau banii fara sa le rezolve problema.Respect acest forum si nu doresc decat sa fac un schimb de informatii cu cei care sunt deschisi.Mai explicati-mi odata punctual unde am gresit asa ca pentru un incepator.Va multumesc.

Toate cele bune!
D-le "amisdaniel" ....cu parere de rau, aveti o perceptie gresita despre fenomenele legate de dilatare si expansiune. Incercati si apelati la un specialist care va poate ajuta in mod corect cu centrala d-voastra. Nu faceti experiente si nu interveniti la echipament daca nu sunteti specializat. Puteti provoca o dauna mult mai mare si va puteti pune in pericol securitatea. Ceea ce v-au explicat colegii mei in raspunsurile lor, este un mic aspect al faptului ca nu e loc de joaca cu aceste echipamente si ca de la astfel de interventii neautorizate pot genera catastrofe. Va rog insistent...chemati un specialist pentru centrala d-voastra. Cu respect.


--------------------
UNDE-I FUM ... E SI CALDURA !!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SuperMario
post Oct 15 2011, 05:20 PM
Post #15


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 230
Joined: 25-April 08
From: Roma
Member No.: 2,068



Eu unul am taiat din timpul dedicat pentru distractie smile.gif ca sa stau cu coatele mult pe carti incercand sa pricep una sau alta ca mai apoi "sa fac risipa" de informatii?! Informatii, cultura tehnica care ajunge in mainile acelora care strica acest frumos sector si care nu au respect pentru aceasta disciplina. Nici gand...eu nu mai zic nimic mellow.gif si va sfatuiesc si pe voi sa faceti la fel cu acesti instalatori/tehnicieni amatori care nu fac altceva decat sa aduca dauna acestei profesii. Acei "mesteri improvizati" care vin si incearca prin tentative ca sa repare centrala si daca le merge bine cer putin si mai e si la negru.

E normal ca atunci cand vine un tehnician calificat, in regula cu tot ce priveste desfasurarea activitatii adica taxe multe platite la stat plus costuri mari ce tin de exercitarea acestei activitati(cursuri, echipamente, modulistica, sediu, masina etc) ca Utilizatorului sa i se para scumpa interventia. De fapt nu e deloc scumpa ba e chiar pretul corect.

Cat despre tehnicienii care nu reusesc sa repare din prima centrala...or' s'o repare din a doua dar asta nu trebuie sa constituie motiv nici pentru utilizatori nici pentru asa zisii "meseriasi" sa intervina si sa puna mana pe instalatii pentru care este obligatorie o autorizatie pentru a umbla cu asa ceva.

Utilizatorii trebuie sa solicite personalul de specialitate pentru orice fel de interventie mica sau mare asupra centralei termice.

Domnului amisdaniel ii spun cu respect ca nu e corect ceea ce face si ca ar trebui sa lase loc persoanelor autorizate pentru reparatiile la centralele termice indiferent de situatii pentru ca in momentul in care se atinge de o centrala devine direct responsabil pentru orice s'ar putea intampla si acesta nu e singurul motiv pentru care ar trebui s'o faca.


--------------------
Daca ai un mic dubiu...atunci sa n-ai nici un dubiu...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
new_valis
post Oct 15 2011, 06:05 PM
Post #16


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 1,189
Joined: 10-April 05
From: ROMÂNIKA...
Member No.: 486



Cel puţin amisdaniel a avut bărbăţia să recunoască faptul că atacă un subiect pe care nu-l cunoaşte şi vrea să se informeze . Pentru aceasta este de lăudat . Şi pentru asta suntem şi noi , membrii FORUM-ului , să lămurim şi să dăm sfaturi utile.

Evident că cine vrea să fure meserie în acest fel , nu are ce căuta pe aici.

Apreciez faptul că TOŢI respondenţii GRUP INSTALATORI , pe acest subiect , la unison au subliniat necesitatea apelării de către amisdaniel la un specialist autentic pt. rezolvarea problemelor semnalate de acesta !



--------------------
Nu spune niciodată ''Nu se poate'' , ci începe cu '' Să vedem ''!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SuperMario
post Oct 15 2011, 06:49 PM
Post #17


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 230
Joined: 25-April 08
From: Roma
Member No.: 2,068



QUOTE (new_valis @ Oct 15 2011, 08:05 PM) *
Cel puţin amisdaniel a avut bărbăţia să recunoască faptul că atacă un subiect pe care nu-l cunoaşte şi vrea să se informeze . Pentru aceasta este de lăudat . Şi pentru asta suntem şi noi , membrii FORUM-ului , să lămurim şi să dăm sfaturi utile.

Evident că cine vrea să fure meserie în acest fel , nu are ce căuta pe aici.

Apreciez faptul că TOŢI respondenţii GRUP INSTALATORI , pe acest subiect , la unison au subliniat necesitatea apelării de către amisdaniel la un specialist autentic pt. rezolvarea problemelor semnalate de acesta !


Da, recunosc ca am fost cam dur dar am avut o zi plina. Cu siguranta cei mai priceputi dintre noi trebuie sa dea indicatii si sfaturi vizitatorilor mai ales ca forumul are scop divulgativ, insa, mi se pare prea mult a tine vre'un curs de tehnica reparatorilor de centrale si de a intra in amanunte cu indicatii specifice referitoare la repararea echipamentelor termotehnice(deci promovand cumva interventiile clandestine de catre persoanele neautorizate).
In ceea ce ma priveste(si recunosc ca am gresit inca de la inceput dand cam multe detalii, dar nu sunt singurul) domnul amisdaniel ar fi trebuit sa fie doar sfatuit in a chema pe un specialist autentic pt. rezolvarea problemelor semnalate intrucat toate teoriile dumisale referitoare la fenomenele legate de dilatare si expansiune in legatura cu vasul de expansiune sunt complet erate in plus nu este autorizat.

QUOTE
"Ca sa inchei aveti dreptate cand afirmati ca nu sunt profesionist dar am vazut atatia profesionisti care vin si iau banii fara sa faca nimic incat nu mai am incredere asa mare in meseriasi.Cred ca stiu in linii mari cum functioneaza o centrala si ma multumesc sa o depanez pe a mea si a celor mai buni prieteni.Cand nu stiu ceva nu ma bag si cer ajutor.Am gasit pe acest forum oameni care au dorit sa ma ajute si le multumesc pentru acest lucru.Cititi si Dvs topicurile si vedeti cati oameni se plang ca vin ,,meseriasi" si le iau banii fara sa le rezolve problema."


Poate ar trebui sa reflectam la subiectul asta...


--------------------
Daca ai un mic dubiu...atunci sa n-ai nici un dubiu...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
amisdaniel
post Oct 28 2011, 04:54 PM
Post #18


Membru
**

Group: Members
Posts: 29
Joined: 29-October 09
Member No.: 12,446



Va salut!
Promit ca este ultima data cand intervin daca nu se va da un raspuns clar.
Citesc replicile si sunt uluit de ce se scrie in ele.
In primul rand nu eu am deschis topicul.
In al doiea rand nu am nicio problema cu centrala mea(care este un Ariston cumparata in 2001) si care slava domnului este foarte simpla si nu necesita service special.
In al treilea rand eu mi-am exprimat punctul de vedere cu privire la cauza care produce cresterea presiunii de la 1 bar(centrala oprita) la 1,5-2 bari (centrala in functiune).Si anume ca aerul aflat in vasul de expansiune (care fiind situat in spatele centralei preia o parte din temperatura degajata de schimbatorul primar)produce acest lucru.Mi se spune ca apa la 4 grade celsius are cea mai mare densitate.Si ce daca.Daca nu isi mareste volumul nu poate produce cresterea presiunii in instalatie.Daca totusi sustineti ca apa sau alte componente ale centralei produc aceasta crestere a presiunii si nu aerul,atunci va cred pe cuvant.Dar era simplu de spus:amisdaniel, nu aerul ci apa determina in momentul functionarii cresterea presiunii.In loc de acest lucru a-ti facut ca politicienii ocolind un raspuns simplu spunand ca sunt pe langa subiect si ca trebuie sa apelez la specialisti.Am o experienta destul de neplacuta cu specialistii din orasul meu.A trebuit sa repar centrale dupa ce a fost una sau doua firme de service care nu au facut nimic decat ca au luat bani degeaba.
Multumesc oricum pentru sfaturi .Stiam despre vasul de expansiune.Ceea ce nu stiam era valoarea presiunii din balonul de aer cand instalatia este goala.La inceputul acestui topic cineva spunea ca a intrebat multi specialisti despre aceasta valoare si nu a primit un raspuns.Ori este secret ori nu stiau.La fel am facut si eu.Am intrebat si nu au stiut.Am tot zis sa masor cu instalatia goala ,cu ajutorul unui manometru ,presiunea de la centrala mea ,dar nu am gasit timp niciodata.
Stati linistiti ca nu va fac concurenta.Nu am intervenit decat la prieteni foarte buni si numai dupa ce acestia nu au reusit sa rezolve problema, apeland la firmele de service.Si oricum la interventiile facute am lucrat numai cu piese originale.Stiu ca riscurile sunt foarte mari daca faci improvizatii.
Tin sa multumesc mebrilor seniori new_valis si obywan pentru sfaturile cu adevarat la obiect pe care mi le-au dat.

Toate cele bune!