QUOTE (CristianG @ Mar 18 2010, 12:23 PM) *
Recomandarea este sa folositi legatura rigida, chiar daca e permisa racordarea cu racord flexibil acum asta nu inseamna ca nu se vor razgandi mai incolo, pentru ca s-a mai intamplat. Legatura rigida a fost permanent agreata.



Extras din Normativ:

Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi
8.42. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi se racordează rigid la instalaţiile
interioare
,
cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 8.43.
8.43. Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi cu debit nominal sub 3 m3/h, precum
şi arzătoarele industriale independente utilizate la aparate mobile pot avea şi racorduri
flexibile la instalaţia de utilizare, cu respectarea prevederilor art. 8.44.
8.44. (1) Racordurile flexibile se montează între robinetul de siguranţă şi aparatul
consumator de combustibili gazoşi şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
a) presiunea nominală pentru care a fost construit racordul să fie egală sau mai mare
decât presiunea instalaţiei de gaze naturale la care se racordează;
cool.gif lungime maximă de 1 m şi diametru minim 10 mm, în instalaţii de utilizare cu
presiune joasă;
c) lungime maximă 20 m şi diametru maxim de 50 mm, în instalaţii industriale cu
presiune până la 2·105 Pa (2 bar);
d) trasee la vedere, fără să treacă dintr-o încăpere în alta;
e) măsuri de evitare a contactului cu corpuri calde;
f) măsuri de evitare a întinderii excesive, agăţării, strivirii sau deteriorării;
g) măsuri de protecţie la intemperii;
h) respectarea prescripţiilor de montaj impuse de producător.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #5419 · Replies: 2 · Views: 3,600

dory
Posted on: Feb 18 2008, 07:01 AM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


corect.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #3432 · Replies: 7 · Views: 9,165

dory
Posted on: Jan 9 2008, 07:16 AM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Sfatul meu este sa incercati si varianta inchiderii robinetelor de manevra (siguranta) de la aparatele de utilizare, respectiv microcentrala si aragaz, si sa va uitati la contor daca acesta inregistreaza consum. S-ar putea sa existe undeva o scapare de gaz .
  Forum: Tehnic · Post Preview: #3103 · Replies: 17 · Views: 18,376

dory
Posted on: Dec 19 2007, 10:14 AM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Ma refeream la robinetele de la spalator, chiuveta sau lavoar.
Urmareste daca la toate se intimpla la fel.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #3022 · Replies: 6 · Views: 7,039

dory
Posted on: Dec 19 2007, 10:03 AM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Poate fi bateria de amestec defecta!
Ciudat.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #3020 · Replies: 6 · Views: 7,039

dory
Posted on: Dec 18 2007, 10:01 AM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Totul depinde de mecanic, daca mecanicul este unul parat, Mercedesul va functiona ca si o Dacie, daca centrala pe gazeificare nu este montata de profesionisti, va functiona la fel ca centrala simpla pe lemne.
Urmareste topicurile despre C. T. pe gazeificare si ai sa te lamuresti.
  Forum: Centrale termice pe combustibil solid (lemne, p... · Post Preview: #3006 · Replies: 4 · Views: 17,765

dory
Posted on: Dec 18 2007, 09:30 AM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Da poate e o idee cu centrala electrica, dar cum spunea CristianG depinde de instalatia electrica, adica de puterea instalata; alta solutie cred ca si cea mai buna ar fi radiatoarele electrice cu automatizare si programare sau A.C.
  Forum: General · Post Preview: #3005 · Replies: 12 · Views: 15,378

dory
Posted on: Dec 10 2007, 09:23 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


(terman)
de ce neaparat la 1 bar ?

nu neaparat un bar, se referea la revenirea valorii presiunii la valoarea de dinainte de incalzire.
Oricum CristianG cred ca va lamurit foarte bine.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2985 · Replies: 6 · Views: 10,057

dory
Posted on: Dec 7 2007, 08:41 AM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


(hadryan)
Presiunea in circuit nu mai scade ,creste usor pina la presiunea din retea (noroc ca nu am presiune prea mare 2 bari max 2.5 ).
Centrala de la punerea in functiune am avut-o incarcata un pic peste 1 bar si in funct normala ( cu incalzire ) nu trecea de 1.5 bar .Acum intr-o zi ( 12 ore de fapt ) creste pina pe la 2.1-2.5.

Incalzire pornita ACM neutilizata apa rece inchisa /deschisa p=normala
Incalzire oprita ACM utilizata creste presiunea usor in timp
Incalzire pornita ACM utilizata creste presiunea usor in timp
Cam cit costa un schimbator( daca e spart ,pori etc ) in placi pt Ariston ?Se poate repara sau numai inlocuit ?




Totusi care este legatura cu apa rece, daca este vorba de robinetul de incarcare al instalatiei este normal sa fie inchis
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2958 · Replies: 25 · Views: 43,785

dory
Posted on: Dec 7 2007, 08:31 AM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Este un pic ciudat din punctul meu de vedere, daca supapa de siguranta este calibrata la 3 Bar logic ar fi sa declanseze deoarece daca asa cum s-a zis presiunea creste pina la presiunea din retea care este de pina la 2,5 Bar, din experienta datorita dilatarii prin incalzire f(T) presiunea mai poate creste inca cu cel putin 0,5 Bar si totusi daca numai la functionarea pe ACM se intimpla sa creasca presiunea pe circuitul de incalzire ce se intimpla cu presiunea in timpul functionarii pe incalzire.
Incarcarea instalatiei de incalzire se face prin robinetul de incarcare care este pozitionat de obicei pe retur.Daca acesta ar fi defect nu ar creste presiunea in permanenta pina la presiunea din retea indiferent daca ar fi oprita functionarea CT sau daca ar functiona?
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2957 · Replies: 25 · Views: 43,785

dory
Posted on: Dec 7 2007, 08:10 AM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


E mai complicat, e vorba de amestecul optim gaz-aer in camera de ardere (carburator) si implicit o ardere necorespunzatoare (mai pe inteles, de ex:afuma sau fuge flacara)
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2956 · Replies: 8 · Views: 8,271

dory
Posted on: Dec 5 2007, 04:16 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Am citit intr-o carte de instalatii ca instalatorilor autorizati le este interzis sa regleze si sa repare regulatoarele.
Mai demult regulatoarele erau reglate si sigilate dar acum am vazut ca nu mai sunt sigilate.
Daca presiunea este prea mica centrala porneste si se opreste intrand pe avarie(lipsa gaz) daca este prea mare presiunea, consumul va fi si el pe masura si va aparea fenomenul de flacara rupta.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2949 · Replies: 8 · Views: 8,271

dory
Posted on: Dec 5 2007, 04:05 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Daca presiunea in circuitul primar creste pina la presiunea din retea care este daca am inteles eu bine pana la 2,5 Bar atunci datorita dilatarii la temperatura acm reglata cum de nu declanseaza supapa de siguranta si cum de presiunea in circuitul principal nu se modifica pe incalzire,parerea mea este ca vana cu trei cai este problema.Daca ar fi robinetul de umplere in primul rand s-ar modifica presiunea pe circuitul de incalzire.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2947 · Replies: 25 · Views: 43,785

dory
Posted on: Oct 6 2007, 03:02 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


de ce natura este zgomotul,este un zgomot metalic sau...
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2764 · Replies: 22 · Views: 24,271

dory
Posted on: Oct 1 2007, 12:58 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Din cate stiu eu la orice modificare a instalatiei de utilizare este necesar si modificarea proiectului si implicit avizarea lui cu toate demersurile ulterioare, montajul se efectueaza de catre unitati specializate (reprezentanti ai agentilor economici autorizati) sub supravegherea si verificarea celor de la gaz
Verificarea și repararea aparatelor de utilizare se face la cererea
consumatorului prin unități specializate, ori de câte ori este nevoie. Acestea se efectuează de către reprezentanți ai agenților economici autorizați de ISCIR.
La verificarea sau revizia instalațiilor, porțiunile de conductă sau armăturile care la proba de etanșeitate au scăpări și nu pot fi remediate, se înlocuiesc pe cheltuiala consumatorului de către un agent economic autorizat să execute aceste lucrări, respectându-se prevederile din ”Norme tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”
  Forum: General · Post Preview: #2738 · Replies: 17 · Views: 27,967

dory
Posted on: Sep 23 2007, 02:29 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Te-ai gindit si la necesarul de ACM ?
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2720 · Replies: 8 · Views: 9,079

dory
Posted on: Jun 28 2007, 06:14 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Da la Distrigaz trebuie sa mergi, pentru acordul de acces la sistemul de distributie(nominalizare), cu o copie dupa actul de proprietate(pe numele celui care face cererea), buletin, copie dupa buletin si o taxa care se plateste la casierie. Se completeaza o cerere tip si in termen de 30 de zile se elibereaza acordul dupa care se poate executa proiectul instalatiei de gaz de catre o firma autorizata ANRGN in proiectare si eventual executie,iar pentu instalatia de incalzire autorizati ISCIR.
  Forum: Procedura de debransare* · Post Preview: #2599 · Replies: 4 · Views: 17,273

dory
Posted on: Jun 28 2007, 01:25 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Mai intai ar trebui sa stim mai multe detalii ca de ex. daca ai instalatie de gaz individuala (contract individual cu gazul) si daca nu ai, primul pas ar fi sa iei legatura cu un furnizor de gaze din orasul tau .
  Forum: Procedura de debransare* · Post Preview: #2597 · Replies: 4 · Views: 17,273

dory
Posted on: Mar 25 2007, 03:53 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Cerand propietarilor situatia de lucrari (factura) si facand media.
  Forum: Informatii diverse · Post Preview: #2441 · Replies: 1 · Views: 11,503

dory
Posted on: Mar 9 2007, 06:38 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


(CristianG)
La centralele in condensatie este invers, procesul de condensare al vaporilor de apa rezultati in urma arderii se poate produce numai daca temperatura nu depaseste o anumita valoare (50 grdC).




Atunci agentul termic in radiatoare ce temperatura va avea , oare va mai face fata ? Parerea mea ca centralele in condensatie se preteaza in general la incalziri in pardoseala.
Eu stiam ca este recomandat ca temperatura agentului termic in instalatii sa fie de 70-75 grdC ,pentru a nu face depuneri.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2377 · Replies: 13 · Views: 12,747

dory
Posted on: Dec 31 2006, 05:32 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Si eu doresc ca anul care vine sa va aduca multa, multa sanatate si sa va umple sufletele de bucurie, fericire si multa dragoste. Imi doresc sa va puteti implini toate visele, sperantele si aspiratiile si sa pasiti cu incredere in Noul An. La multi ani!!!!!!!!!!!!
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2203 · Replies: 4 · Views: 5,436

dory
Posted on: Dec 29 2006, 07:16 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Da si apreciez promptitudinea, cat despre presiunea gazului, ma refeream la cazul general, incepand de la regulatorul de gaz.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2201 · Replies: 4 · Views: 5,436

dory
Posted on: Dec 28 2006, 09:46 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


In ce masura influenteaza diafragma montata pe circuitul de evacuare al gazelor arse (bineinteles corect) consumul de gaz? Dar presiunea gazului? :?: :idea:
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2199 · Replies: 4 · Views: 5,436

dory
Posted on: Sep 4 2006, 05:52 AM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Buna.
Sfatul meu este sa vorbesti si cu vecinii deoarece si costurile sunt mai mici ,iar daca sunt de acord,solicitati o sedinta cu consiliul de administratie.Intereseazate la firma de distributie care este termenul de casatie la conducta de gaze ca daca este depasita este obligatorie schimbarea ei.Oricum ia legatura cu o firma autorizata,ei vor sti sa te indrume pentru ca sau mai lovit de asemenea situatii.
  Forum: Procedura de debransare* · Post Preview: #2027 · Replies: 1 · Views: 12,445

dory
Posted on: Jul 19 2006, 10:41 AM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 47
Joined: 16-March 06
From: Provincie
Member No.: 908


Nu vad ce legatura are agentul cu aragazul , eu cred ca este treaba celor de la gaze sa verifice acest lucru . Cat despre aerisirile prevazute in proiecte sunt curios cati le respecta. Mai sunt si alte firme autorizate ,poti sa chemi pe altcineva.
  Forum: Informatii diverse · Post Preview: #2006 · Replies: 3 · Views: 16,596