Pentru ca am uitat (sorry)
Ai filtre impotriva depunerilor de calcar? Pentru ca depunerile de calcar accentueaza fenomenul descris de tine. Daca centrala functioneaza de mai mult timp, atunci poate este cazul sa iei in calcul si o revizionare. Mai multe detalii iti poate da operatorul de service care vede centrala (de la tastatura calculatorului pot sa imi dau numai cu parerea).

Numai bune va doresc!
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2113 · Replies: 21 · Views: 30,433

GANDMVS
Posted on: Nov 4 2006, 05:36 AM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796


Am si eu cazuri similare la centralele cu schimbator bitermic. Daca o dai la maxim pe apa calda vei avea un efect si mai accentuat al disconfortului. Eu am apelat la o strategie de pacalire a centralei: am redus puterea maxima de producere a apei calde de pe vana de gaz, astfel incit sa tina flacara mai mica, dar constanta...si a mers. Chestia e ca centrala nu mai reuseste sa atinga temperatura reglata pentru apa calda pentru ca micsorarea puterii ii permite sa mentina o temperatura cu 1-2 grade mai mica si asa nu mai intrerupe flacara, deci nu mai apar fluctuatiile de temperatura in utilizare.
Treaba asta oricum poate fi facuta numai de un servicer autorizat pentru respectivul tip de echipament.
Daca ai pe cineva care se ocupa de echipamentul tau poti sa ii sugerezi si lucrul asta.
Succes.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2112 · Replies: 21 · Views: 30,433

GANDMVS
Posted on: Oct 31 2006, 08:00 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796


Axul pompei se poate invirti si fara sa existe circulatie prin pompa. Va dau exemple de la pardoseli executate de necunoscatori, ba chiar de la alte utilizari. "Dovada" circulatiei o poate da numai un fluxostat sau un debitmetru.
Star RS 25/2 este o pompa mica de tot, pe care majoritatea utilizatorilor de Wilo o folosesc la boilere cu serpentina (eu chiar o recomand). Problema cea mai frecventa este aerisirea.
In primul rind trebuie facuta incarcarea pe retur.
Instalatia sa aiba aerisitoare in toate buclele (care nu pot fi evitate, pentru ca orice instalator stie ca e mai bine cu mai putine bucle, cel putin din punctul de vedere al timpului afectat pentru realizare).
Returul de la cazan este totdeauna mai jos, pentru ca circulatia prin serpentina sa se faca in contracurent fata de circulatia apei calde menajera, care este preluata de la partea superioara a boilerului. (pentru orice eventualitate verifica si legaturile hidraulice, care ar trebui sa fie in urmatoarea ordine, de sus in jos: iesire a.c.m., intrare tur de la cazan, iesire tur de la cazan, intrare a.r. Este posibil sa mai ai si un racord pentru recirculare, in cazul in care traseul pina la cel mai indepartat consumator depaseste 15 metri (zice STAS-ul romanesc).

In rest ce sa-ti mai sugerez? Ca preparare prin solar nu face TI Tronic-ul.

P.S. Incearca sa masori cumva temperatura in partea de sus a acumularii, ca de acolo tre' sa iei apa pe care o folosesti in scop menajer, si atunci o sa iti dai seama daca merge schimbul de caldura.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2096 · Replies: 10 · Views: 10,125

GANDMVS
Posted on: Aug 7 2006, 02:31 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796


Personal iti spun ca am facut instalatii ingropate la apartamente. La inceput le faceam cu cupru, imbinarile cu sudura tare (cu electrod topit la autogen). Conditiile actuale fac aceasta optiune prea scumpa, asa ca de vreo un an folosim teava Rautitan de la Rehau pentru care avem o garantie de invidiat. Plus ca are caracteristici speciale pentru montajul ingropat (si bineinteles) izolat. Plus sistemul de imbinare prin manson alunecator - sistem extraordinar, din punctul meu de vedere. cauta un distribuitor de Rehau si cere-i o oferta. La montaj o sa trebuiasca sa apelezi tot la un specializat in domeniu, ca sa ai garantia unei executii fara probleme.
Mai fac si alti producatori tehnologii similare. Iti recomand sa consulti si aceasta alternativa. S-ar putea sa fie exact ce cauti.
Iar daca vrei si centrala, numai intreaba-ma!
Bafta!
  Forum: Informatii diverse · Post Preview: #2021 · Replies: 5 · Views: 15,621

GANDMVS
Posted on: Jul 30 2006, 05:06 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796


Inca o intrebare:

Cum faci service la murale daca nu ai furnizori de piese de schimb?
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2015 · Replies: 5 · Views: 7,861

GANDMVS
Posted on: Jul 30 2006, 05:02 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796


Cel mai bine cauti piesa decit sa demontezi una de pe un echipament nou. Oricum, desi a spus-o si Dory, o sa iti spun si eu: ca piesa este luata de pe un echipament in garantie nu inseamna ca si piesa are garantie ca obiect separat. In plus de asta: cum ii dovedesti omului ca piesa pe care i-o oferi (intr-un timp record, ca de fapt asta este avantajul) este o piesa noua, mai ales ca nu ii arati ca o scoti dintr-un ambalaj sigilat si marcat conform? Nu sint mai catolic decit Papa insa, hai sa fim seriosi...clienti circotasi au toti, nu-i asa?

Inainte apelam si eu la piese preluate din echipamente noi si apoi le inlocuiam cind veneau de la furnizor, insa nu o singura data am intirziat cu pusul la loc incit am patit odata ca am pus la loc o vana de gaz la PIF. Frumos, nu? Asa ca m-am hotarit sa nu mai fac asa ceva.

Mai bine fa-ti un stoc. Majoritatea furnizorilor de piese de schimb chiar recomanda si ce sa cuprinda acest stoc initial. Apoi, pe parcurs mai adaugi tu cite ceva, in functie de necesitati. Este un efort financiar mai mare, dar merita, mai atunci cind ti se duce vestea ca rezolvi prompt o interventie, indiferent de situatie...
  Forum: Tehnic · Post Preview: #2014 · Replies: 5 · Views: 7,861

GANDMVS
Posted on: Jan 7 2006, 06:12 AM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796


Multumesc pentru raspuns si pentru invitatie.
Era vorba despre un EM 50/2 E.
Sper sa ne vedem pe privat.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #1509 · Replies: 13 · Views: 13,336

GANDMVS
Posted on: Jan 6 2006, 06:36 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796


Uau! Chiar am reusit sa provoc nemultumiri inca de la prima interventie pe forum!
Pentru a elimina orice dubiu: "Poate a fost ..." (din enuntul anterior) inseamna timpul trecut...deci...
Oricum, nu ma dau mare servicer mare insa am sa dau raspunsul pe main (nu pe MP :twisted: ):
- arzatorul initia faza de aprindere : preventilare, gaze, scinteie, flacara
- dupa 10-15 secunde intra in avarie
- analizorul imi dadea exces de aer prea mic pentru timpii reglati din fabrica asa ca i-am marit.
- aproximativ acelasi rezultat
- am desfacut capacul frontal de la camera ventilatorului si am urmarit pe faze pozitiile clapetei de aer care era pozitionata gresit pe ax (din fabricatie)
- dupa repozitionare am obtinut rezultate bune la gazanaliza + functionare normala.

Avantajul acestui forum, din punctul meu de vedere, este ca poti face schimb de experiente cu anumiti colegi de bransa chiar daca problemele au fost rezolvate.

In plus, hai sa fim seriosi: ce servicer e ala care asteapta o solutie pe forum ca sa rezolve un caz? Eu (cel putin) nu. Prefer sa ma fac de ris in fata furnizorului meu si sa il innebunesc cu telefoane.

Sint deschis la discutii de gen daca mai este cineva dispus. (Multumesc anticipat - consider ca mai am inca multe de invatat).

P.S. Preventilarea (cel putin la Lamborghini) nu dureaza in nici un caz 40 de secunde.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #1507 · Replies: 13 · Views: 13,336

GANDMVS
Posted on: Jan 4 2006, 07:29 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796


Date:
- Cazan ENERGY
- Arzator Lamborghini (cu 2 trepte) - compatibil
- alimentari corespunzatoare (presiune/debit gaze, polaritati, etc... toate)
- legaturi electrice in regula (verificate de 2 operatori)
- cos de fum corespunzator si neobturat
Problema:
- la PIF arzatorul initiaza faza de aprindere dupa care intra in avarie
- rearmare manuala ------> idem
- re-rearmare manuala -----------> idem?

P.S. Poate a fost o problema particulara dar ce putea fi?
  Forum: Tehnic · Post Preview: #1499 · Replies: 13 · Views: 13,336

GANDMVS
Posted on: Jan 4 2006, 07:08 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796


Am intilnit citeva cazuri la Vitopend 100 WH0 insa toate au necesitat interventii service (inlocuiri de placi electronice, pozitionare optima a electrozilor, inlocuiri ale placilor de azbest din camera de ardere) toate in garantie.
In general se comporta bine. Conditia minima? Ca la orice echipament similar: sa nu intimpini probleme in perioada de garantie.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #1497 · Replies: 9 · Views: 11,126

GANDMVS
Posted on: Jan 4 2006, 06:58 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796


Bafta cu Euroline ZW23AE. Nu am o impresie prea buna despre ea.
Nu vreau sa te dezamagesc insa o sa iti dau un exemplu clar:
pompa circulatie incalzire Vitopend 100 WH0: 69 euro fara TVA
pompa circulatie incalzire Euroline ZW23AE : 149 euro fara TVA

Cine face o afacere din vinzarea de piese de schimb extragarantie?

Iar ca sa iti zic ceva mai detaliat privitor la prevederile ISCIR in domeniul pieselor de schimb pentru centrale termice: se pot inlocui componente ale echipamentelor numai cu componente originale de la producator pe care nici un servicer nu ti le vinde pur si simplu (decit daca este vreun ciubucar si il "servesti") pentu ca ii interzice legea. Trebuie sa le monteze el.

Documentatii tehnice? Pentru ce?
  Forum: Tehnic · Post Preview: #1496 · Replies: 5 · Views: 12,739

GANDMVS
Posted on: Jan 4 2006, 06:49 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796


Mai stie careva ca se poate monta un kit anticondens pentru microgenus care sa elimine problema datorata faptului ca turatia variabila a ventilatorului este cea mai mare cauza a formarii de condens. (kit-ul este de doua feluri - pentru cazurile grave si pentru cazurile in care modelul anterior nu are efect)

PLUS:
Mai stiti ca aceeasi problema o are si Vitopend 200?
Solutia?
Deflector metalic peste furtunase (fara instructiuni de montaj) livrat moka la cerere.
Si nici nu va recomand aceasta solutie daca nu izolati furtunele cu izolatie de elastomer ca vintu' bate peste tot, nu numai peste deflector. Oricum kit-ul anticondens de la Ariston este cel mai indicat.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #1495 · Replies: 12 · Views: 14,743

GANDMVS
Posted on: Jan 4 2006, 06:35 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796


Se roteste butonul termostatului de incalzire pina la capatul din dreapta al cursei si dupa 2-3 secunde se aduce intr-o pozitie intermediara (la mijlocul cursei). Vitopend 100 WH0 parcurge ciclul de aprindere de 3 ori dar e bine sa il repeti si tu de 2-3 ori ca sa elimini eventualele urme de aer din teava de gaz. Daca ai termostat de ambient vezi sa fie indicat pe dispay ca flacara este aprinsa, iar daca ai termostat mecanic da-l la temperatura maxima.
Suplimentar uita-te si la panoul centralei daca nu se mai aprinde si alt led impreuna cu cel de avarie.
Sincer: eu am incercat sa scot un Vitopend 100 WH0 din avarie vreo jumatate de ora pina m-am ins de miscare.
Bafta.
Oricum, cred ca ti-ai rezolvat problema pina acum.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #1494 · Replies: 2 · Views: 18,137

GANDMVS
Posted on: Jan 4 2006, 06:28 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796


inca o intrebare: cine iti face service-ul la Vitopend?
  Forum: Tehnic · Post Preview: #1493 · Replies: 9 · Views: 10,078

GANDMVS
Posted on: Jan 4 2006, 06:27 PM


Membru
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 49
Joined: 4-January 06
From: in alta parte decit ar trebui
Member No.: 796


Problemele la Vitopend 100 WH0 apar din cauza by-pass-ului dintre tur si retur
am incercat la un Vitopend sa obturez by-pass-ul si a functionat cum nu se poate mai normal, dar a fost o solutie pe care nu o recomand, s-ar putea sa fi avut eu noroc.
Oricum, Viessmann recomanda (neoficial) scoaterea arcului de la supapa de suprapresiune (de pe partea cu by-pass-ul) si in citeva cazuri am observat ca se aud zgomote la inceputul si la finalul utilizarii acm (ceva de genul "zdrang!" smile.gif ) asa ca asta nu este o solutie si atunci am schimbat supapa si a mers.
Problematica este si bobina de actionare a vanei cu trei cai de la unele modele din seria WH0. Am avut cazuri in care biziia (serios). Bine ca au scos solutia de actionare si au inlocuit-o cu vana motorizata.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #1492 · Replies: 9 · Views: 10,078