obywan
Posted on: Sep 15 2015, 07:45 PM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (valbo1722 @ Apr 12 2015, 02:41 PM) *
Am o problema la acest tip de centrala: doar pe cerere acm becul pentru temperatura de 40 grd clipeste permanent fara sa apara vreo avarie in functionare. Centrala functioneaza in parametri normali cu exceptia acestui led care palpaie permanent din momentul cererii de acm. Cateodata se mai aprinde si ledul de avarie pentru cos. Ma gandesc sa desfac debitmetrul pentru acm, sa-l curat si sa verific senzorul pentru debitmetru. Ar putea exista o eroare de comunicare a senzorului de la debitmetru cu placa electronica? Cam cum as putea verifica semnalul de la senzor la placa?

Stiu ca raspunsul e intarziat, dar daca nu ai aflat pana acum ceea ce semnalezi tu este normal pentru modelul tau de centrala. Clipirea ledului de 40 grade semnifica functionarea centralei pe preparare apa calda menajera.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7320 · Replies: 1 · Views: 5,428

obywan
Posted on: Sep 15 2015, 07:42 PM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (serban valentin @ May 21 2015, 09:30 AM) *
Care este piesa "vana cu trei cai " ? Cum se realizeaza trecerea de la acm la caldura ? Centrala termica CU TIRAJ FORTAT BRIO BF 20 cu flacara de veghe. .
https://plus.google.com/1099329134921156422...913492115642257

Vana cu 3 cai este de fapt o clapeta de sens in corpul pompei. Prin rotirea pompei intr-un sens centrala merge pe caldura, iar prin rotirea in sens invers va functiona pe apa menajera. Desi electronica e simpla , releul stie sa comande infasurarle pompei in functie de cerinta.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7319 · Replies: 2 · Views: 6,478

obywan
Posted on: Sep 15 2015, 07:37 PM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (fane @ Jul 8 2015, 04:54 PM) *
Am o centrala si cu capacul montat la camera de ardere nu se aude decat ventilatorul de sus si nu am scanteie.Cand demontez capacul de la camera de ardere numai putin il departez si centrala porneste daca am deja data drumul la apa .Am demontat tubulatura si am lasat doar cotul de sus la 90 gradesi tot nu porneste fara capac departat.Am scos si cotul de 90 grade si acum functioneaza cu capac montat .O sugestie va rog cine poate sa-mi dea

La centralele ma vechi dupa ani de functonare se incarca turbina de la ventilator cu praf absorbt odata cu aerul de ardere si acest fapt duce la functionarea acestuia cu turate redusa s mplicit valori mici ale presiunii de admisie si evacuare. Piesa care masoara tirajul (presostat de aer) are valori lmita sub care nu da drumul mai departe procesului de ardere. Curatarea turbnei cu pensula sub jet mic de apa la robinet rezolva problema.
Prin demontarea capacului de la camera de ardere se modifca presiunea de lucru din camera de ardere si de aceea porneste centrala.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7318 · Replies: 3 · Views: 7,258

obywan
Posted on: Sep 15 2015, 07:33 PM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (TNJ @ Aug 10 2015, 12:25 PM) *
Bun gasit domnilor

Detin o centrala Vaillant VUW 242/2-5 de peste 10 ani. Si-a trait traiul dar nu si-a mincat malaiul!
Ani de zile LEDul verde a fost stins, iluminind intermitent doar la faza de incalzire a apei menajere. Este posibil ca si la agentul termic dar nu am retinut.
De citeva luni insa mi s-a spus ca sta aprins continuu LEDul verde si am vazut si eu ca atare. La faza de incalzire ACM lumineaza intermitent ca si mai inainte. M-am uitat in manual dar nu exista nicio semnalizare descrisa cu acesasta speta!
De fapt acum ceva vreme am primit un mesaj ca presostatul este inghetat (martie!) si am curatat sita de la fuxostat parca se spune si de atunci banui ca LEDul verde imi face figura. Ba poate sa fie chiar mai de mult pentru ca centrala din cind in cind desi oprita incalzirea dadea sa porneasca fara motiv. Actiunea dura citeva secunde pina in 7-8 sec si se oprea. Centrala detine termostat la distanta si ar putea fi si ceva de acolo gresit programat.
Cu aceste informatii sper ca prin experianta dvs., sa primesc un ajutor cit mai bun.
Cu stima!
TNJ

La modelul tau de centrala ledul verde sta aprins permanent deoarece s-a activat din greseala functia confort. Acest lucru se realizeaza daca se da butonul de reglare temperatura apa calda la maxim si apoi se poate reveni la reglajul de temperatura dorit. Pentru a dezactiva aceasta functie trebuie dat butonul de reglare apa calda in pozitia de minim pentru macar 2 secunde apo se poate reveni cu butonul la valoarea dorita de temperatura. Atentie sa nu se ajunga din nou in pozitia de maxim pentru ca in acest fel se activeaza din nou functia confort
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7317 · Replies: 2 · Views: 6,094

obywan
Posted on: Feb 27 2015, 10:28 AM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (prozatos @ Feb 9 2015, 01:29 PM) *
Buna ziua
Ma intereseaza pe formularul de VTP la ce se refera primele 3 rubrici care trebuiesc bifate:
- documentatie de instalare
- documentatie de montare
- documentatie de reparare

multumesc

Toate acestea 3 se gasesc in manualul de instalare primit odata cu aparatul. Documentatia de reparare nu este obligatorie la noi sau este evaziva.
  Forum: PT A1 · Post Preview: #7301 · Replies: 22 · Views: 52,045

obywan
Posted on: Feb 27 2015, 10:26 AM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (ady_marinescu @ Feb 25 2015, 01:05 PM) *
Buna ziua!

Am o centrala Hermann Supermaster inox 30 SE, cu boiler incorporat de 60L, tiraj fortat.
De ceva vreme incoace merge intermitent. Pornese flacara cateva secunde, se opreste cateva secunde, si tot asa.
De functionat, functioneaza, incalzeste, dar merge la modul descris mai sus.
Nu are afisaj, are doar 2 led-uri (verde-ok, rosu-eroare). Ledul rosu e stins.
Ce s-ar putea face?

Posibil sa fie incarcata cu praf turbina de la ventilator si ajumge la limita de comutare a presostatului de aer adica turatie mica, mai ales cand aerul din camera de ardere se ncalzeste si depresiunea scade. Problema se rezolva prin curatarea turbinei ventilatorului sub jet subtire de apa cu o pensula. De preferinta sa ap[elezi la un specialist. De asemenea mai poate fi defect si presostatul de gaze arse.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7300 · Replies: 2 · Views: 6,474

obywan
Posted on: Feb 27 2015, 10:22 AM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (mos.neagu @ Feb 25 2015, 09:01 PM) *
Buna seara,
Detin o CT Junkers Euroline de 23KW cu tiraj natural, iar astazi am obcervat ca nu mai incalzeste ACM mai mult de 45 grade, indiferent in ce pozitie este termostatul. Daca il dau la 0, sau la maxim, nu se modifica nimic la temperatura apei: ramane tot la 45 de grade.
Am desfacut capacul de protectie de la placa electronica, sa vad daca butonul mai actioneaza termostatul de pe placa, si acesta lucreaza, dar nu are efect. Gazele ard cu aceeasi intensitate indiferent de pozitie. Am mai observat ca nu se incalzeste nici conducta care inconjoara placa de cupru din jurul arzatorului. Pe aceasta aproape ca poti tine mana, nu este fierbinte. Iar in unele locuri, din cand in cand, flacara are tendinta sa iasa pe sub invelisul de tabla de protectie de care aminteam mai sus.
In rest, nu am observat alte modificari in functionarea centralei.
Poate cineva sa ma ajute cu un sfat?
Multumesc.

Presiunea de gaz prea mica la intrarea in centrala, vana de gaz defecta sau placa electronica. Trebuie apelat la u specialist.
De asemenea flacara care iese de sub invelisul de tabla de cupru al schimbatorului inseamna schimbator infundat partial cu cenusa adica tiraj prost. Trebuie demontat schimbatorul si curatat cu jet puternic de apa pe aripioarele care transfera caldura.
  Forum: General · Post Preview: #7299 · Replies: 1 · Views: 7,470

obywan
Posted on: Oct 6 2014, 08:37 AM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (mos.neagu @ Oct 6 2014, 05:10 AM) *
[Buna dimineata,
Am o centrala Junkers Bosh de 23Kw, la care am observat ca presiunea creste foarte mult (depaseste 3 bari, dar nu refuleaza pe la supapa de siguranta) atunci cand temperatura ajunge la 60 de grade.
Daca o fixez din termostat la o temperatura mai mica (il pun la ora 10), atunci ajunge cam pe la 2 bari si un pic, in ideea in care presiunea la rece este cu putin sub un bar.
Mentionez ca inainte de toate astea am incarcat centrala si am aerisit calorifele. Dupa asta am vrut sa vad daca are aer in perna de aer, si am apasat cu ceva pe ventil, din care a iesit putin aer, iar apoi a inceput sa bolboroseasca si sa iasa particule de apa, centrala fiind in functiune...
Poate are cineva un sfat cu ce ar trebui sa fac.
Multumesc.

Trebuie calibrat vasul de expansiune desi este posibil sa fie fisurat. Dupa calibrare, daca simptomele persista, inseamna ca vasul pierde aerul inrodus si va trebui inlocuit.
  Forum: Instalari, service si alte servicii · Post Preview: #7271 · Replies: 1 · Views: 8,083

obywan
Posted on: Oct 6 2014, 08:32 AM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (E_my @ Sep 2 2014, 08:23 AM) *
Buna ziua,

locuiesc la casa, 50mp si 2 camere, o baie, o bucatarie, hol. Vreau sa schimb centrala cu una care peste 2-3 ani, cind planificam sa extindem cu mansarda, sa poata face fata unui etaj in plus si unei bai in plus (presupun ca in total vor fi 90mp cu 2 bai si o bucatarie). Planificam sa izolam casa acum in toamna. Caloriferele sint vechi, din fonta, iar tevile din PVC. Noi ne dorim sa schimbam doar tevile si centrala si sa nu ne complicam acum cu schimbatul caloriferelor, mai ales ca ne dorim ca o data cu constructia mansardei sa renovam toata casa(are peste 50 ani).
Ce centrala imi recomandati ca sa o pot folosi si la suprafata de 90mp pe 2 etaje, 2 bai, 3++ utilizatori?
Este o idee rea sa pastram caloriferele vechi, fireste ca le va curata mesterul de-l vom tocmi pentru toata lucrarea.. Este mai rentabil sa iau o centrala pentru casa in configuratia actuala si sa o schimb inca o data in 2-3 ani?

Mi-ar placea sa ne incadram in 5000 lei, dar fireste ca pentru un produs de calitate putem plati si mai mult..

Toate centralele din comert au puteri incepand de la 24KW. Asta inseamna ca pe incalzire se pot folosi pentru suprafete maxime de 180-200mp in functie de imobil. La prima punere in functiune se va reduce puterea maxima a centralei in functie de necesarul imobilului. Sunt sigur ca si centrala actuala duce pe incalzire suprafata de 90mp care va fi pe viitor. Problemele dimensionarii centralelor sunt pe apa calda unde cei 24 kw sunt pentru un confort minim de temperatura.
Daca sunt curatate bine, se pot folosi caloriferele vechi. Chiar si cele noi au nevoie de o curatare de anumite substante ce se inrtoduc in fabrica sa nu rugineasca in depozite.
  Forum: Cea mai buna solutie tehnico-economica... · Post Preview: #7270 · Replies: 3 · Views: 16,289

obywan
Posted on: Jul 13 2014, 07:25 AM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (cristin plesa @ Jul 11 2014, 09:18 AM) *
BUNA ZIUA
AM O CENTRALA VAILLANT TURBOTEC PRO VUW 242/3-3 24 KW SI DIN SENIN NU A MAI PREPARAT ACM IAR PE ECRAN A APARUT CODUL F26( VENTIL GAZ NECONECTAT, DEFECT; PLACA ELECTRONICA DEFECTA. CENTRALA ESTE ALIMENTATA PRIN UPC PENTRU CADERILE ACCINDATE DE TENSIUNE.AM CHEMAT DE LA FIRMA SERVICE SI NU MI-A DAT UN RASPUNS CLAR ( ORI VANA DE GAZ ORI PLACA) PE STOC NU O AU PT A PROBA SI ASA STAU SI MACHINUI ASTEPTAND SA GASEASCA CEVA PENTRU A AFLA CU EXACTITATE CARE ESTE DEFECTUL. POATE MA AJUTATI CU O PARERE. MULTUMESC

Daca a fost o furtuna cu fulgere atunci poti presupune ca s-a defectat placa electronica si nu mai vede vana de gaz. Acest defect apare datorita lipsei impamantarii sau ineficientei acesteia (contacte imperfecte). Vana de gaz pica mai rar cu acest defect, presupune defectarea motorului pas cu pas care pana la urma este un bobinaj din sarma care greu se intrerupe.
Nu ar strica sa fie verificate mufele de la placa de baza spre vana de gaz.
  Forum: Informatii diverse · Post Preview: #7259 · Replies: 1 · Views: 7,546

obywan
Posted on: Jun 27 2014, 08:52 AM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (Cristi Marius @ Jun 27 2014, 08:38 AM) *

Cea mai ieftina varianta dupa montarea centralei este incalzirea pe baza de gaz metan, dar aici ai costuri initiale mai mari: Proiect gaze, instalatie gaz dupa care vin costiuri comune de montare centrala si instalatie termica (calorifere si tevi). Centrala electrica presupune doar un bransament adecvat la reteaua de curent a apartamentului care implica niste costuri mai mici dar in conditii normale de tarifare vei plati cam de 3-4 ori mai mult factura la incalzire pe timp de iarna. Exista o varianta acceptabila daca inchei un contract de furnizare electricitate cu tarifare pe intervale orare cand pretul curentului electric este mai ieftin dupa ora 20 cand centralele merg mai mult fata de perioada de zi cand poti sa tii centrala oprita. Un avantaj mare ar fi izolatia cat mai buna a imobilului ca sa nu pierzi caldura pe timp de zi.
Costurile nu ti le pot spune dar cel mai bine ar fi sa mergi pe la cateva firme din orasul tau si dupa recomandarea prietenilor care au mai lucrat cu respecticvele firme si dupa ce le ceri oferte vei lua o decizie cat mai corecta.
  Forum: Cea mai buna solutie tehnico-economica... · Post Preview: #7257 · Replies: 1 · Views: 8,627

obywan
Posted on: Apr 13 2014, 02:35 PM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (stefan71 @ Apr 7 2014, 05:07 PM) *
Am probleme cu o centrala Sylbery 24 cu tiraj fortat: functioneaza pe incalzire(desi ledul rosu, avarie palpaie) si in momentul deschiderii robinetului de ACM se opreste. Cand ichid robinetul de ACM centrala porneste din nou.Banuiesc ca defect vana cu 3 cai. Va multumesc anticipat.

Acest model de centrala nu are vana cu trei cai. Problema este de la senzorul de temperatura de pe circuitul de apa calda. Acesta este defect dar placa electronica permite functionarea pe incalzire daca senzorul de temperatura de pe circuitul de incalzire este bun.
  Forum: Instalari, service si alte servicii · Post Preview: #7250 · Replies: 1 · Views: 7,625

obywan
Posted on: Nov 9 2013, 09:12 AM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (v.o. @ Nov 9 2013, 08:28 AM) *
Buna ziua,
Am o centrala Milenium cu tiraj fortat si nu incalzeste apa mai mult de 50oC cu regulatorul de temperatura deschis la maxim, dar nu tot timpul(fac baie si nu incalzeste la inceput dar pe parcurs isi revine si incalzeste, (dar trebuie sa o tot opresc si sa o pornesc apa calda) cate o data merge foarte bine de la inceput pana la sfarsit, acet lucru se intampla si cand merge pe calorifere, se vede cum arde flacara, dar flacara este anemica cand merge normal flacara duduie pana ajunge in apropierea temperaturi setate).
Cu respect,

Este posibil sa ai depuneri de calcar in schimbatorul secundar, sau sonda de temperatura decalibrata, sau vana cu trei cai care se blocheaza in pozitie intermediara si in acest caz daca centrala este doar in regim de vara se observa ca la folosirea apei calde se incalzesc si caloriferele. Trebuie sa chemi pe cineva de specialitate sa dea un diagnostic la fata locului.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7224 · Replies: 1 · Views: 6,963

obywan
Posted on: Oct 5 2013, 08:18 PM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (Catallin @ Oct 2 2013, 05:18 PM) *

Ai probleme cu vasul de expansiune care fie a pierdut perna de aer, fie are blocat accesul apei in el datorita infundarii racordului de legatura al acestuia cu partea hidraulica a centralei. Din aceste motive vasul nu mai preia dilatarea apei si de aici maniffestarea care apare la centrala ta. Trebuie sa chemi pe cineva de specialita care sa vada exact care este motivul.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7192 · Replies: 3 · Views: 24,269

obywan
Posted on: Jul 23 2013, 07:39 AM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


Imi vine si mie greu sa cred ca este vorba despre un ax rupt. Arara ca un defect de fabrica si ar fi trebuit sa apara si in alte cazuri pana acum, lucru care nu s-a intamplat. Incerca sa dai de firma care a pornit centrala poate o rezolvi pe garantie si scapi si de cheltuiala inutila. Pretul vanei cu trei cai care vine cu tot cu motorul de comutare este 290 ron TVA inclus, fara manopera. Motorul il poti pastra ca rezerva daca mergi pe varianta din toamna. Daca reusesti sa inlocuiesti pe garantie atunci ansamblul vanei cu motor se trimite la Ariston Thermo Romania.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7174 · Replies: 3 · Views: 14,406

obywan
Posted on: Jul 22 2013, 11:36 AM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (leonardmihael @ Jul 21 2013, 02:26 PM) *
Va salut!
Pe scurt problema : incalzirea caloriferelor este inchisa ( din busonul reglare temp. incalzire care este la 0 si din termostat) si din robinetele de tur si retur ale instalatiei de calorifere; circuitul sanitar este setat la o valoare medie. In momentul in care deschid robinetul de apa calda, porneste centrala, se aprinde flacara, ledul 40 clipeste intermitent, dupa 20 de sec. se stinge flacara si ramane doar acel zgomot de functionare (pompa sau ventilatia, banuiesc), fara alt led de avarie aprins iar apa este rece, nu se incalzeste deloc.
Am inchis din robinete circuitul apei pe calorifere deoarece daca le lasam deschise se incalzeau caloriferele in momentul in care dadeam drumul la apa calda. Altfel spus cand dadeam drumul la dus, apa curgea rece iar caloriferele frigeau, desi incalzirea era oprita din termostat si selectorul vara/ iarna. La etajul 4/4 si 29-30 grade in casa, va imaginati ce inseamna vara. Centrala este noua, montata din noiembrie 2011 si probabil in garantie. Dar pentru ca apartamentul l-am inchiriat si proprietarii nu sunt in tara, nu detin documentele respective. Mai vreau sa spun ca undeva la sfarsitul iernii a inceput sa piarda apa undeva pe la una din tevi (curgea din centrala) si cam la 1/5-2 luni ajungea presiunea la 0. Nu ma judecati pentru asta, am anuntat proprietarul si mi s-a spus sa pun o caldare sub ea si asta am si facut.
Va rog sa-mi spuneti ce considerati ca s-a intamplat si ce am de facut iar daca va pot da lamuriri suplimentare va rog sa mi le cereti.
Cu stima.

Daca afli care firma a pus in functiune centrala poti lua legatura cu ei pentru ca au evidenta centralelor (cel putin asa ar trebui) in garantie si daca este o problema de garantie se repara fara alte costuri. Vezi centrele de service autorizate Ariston din orasul tau si daca este doar unul singur atunci l-ai gasit usor, altfel trebuie sa mergi pe la fiecare in parte si sa intrebi. Totusi imi vine greu sa cred ca nu ai nici un act de la pornirea centralei. In cazul tau este posibil sa fie blocata cu mizerie vana cu trei cai si din acest motiv sa nu mai comute pe circuitul de preparare apa calda menajera. Un alt motiv poate fi motorul care comuta vana cu trei cai. Acesta fie este blocat fie defect.
Daca este vorba de blocaje cu mizerie atunci nu este o problema de garantie deoarece nu s-a defectat din vina fabricantului iar repunerea in stare de functionare se plateste contra cost.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7172 · Replies: 3 · Views: 14,406

obywan
Posted on: Jul 15 2013, 02:17 PM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


As recomanda mai degraba inlocuirea lui decat simpla ciocanire. Au fost cazuri cand datorita releului s-a carbonizat cablajul placii electronice atat de rau ca nu s-a mai putut face nimic pentru repararea ei.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7170 · Replies: 2 · Views: 6,948

obywan
Posted on: Jul 15 2013, 02:14 PM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (borgovan @ Jul 4 2013, 08:24 PM) *
Salutare,

Am nevoie de ajutorul vostru , am un apartament 3 camere 60 mp2 utili si doresc sa imi achizitionez o centrala termica . Am fost pe la diferite magazine de profil ,dispun de maxim 2600 lei , dar m-ar interesa si ceva variante mai ieftine.
Din cate am mai citit pe internet am vazut ca unele din centrale ,cele mai ieftine , au probleme cu fluctuatiile de apa calda rece.

Ce spuneti de urmatoarele produse(mi s-au parut foarte atractive ca si pret):

Centrala Motan t.f.c11 - spv24mef - 1799 lei
Centrala Ferroli domitech f24 m------2099 lei
Centrala Protherm Lynx --------------1800 lei
Centrala ariston matis 24ff -----------1948 lei

Din gama putin mai scumpa, am gasit :

Wiessman Vitopend 100 24kw -------2599 lei
Ariston Centrala Clas Evo 24FF ------2500 lei
Vailant ...nu mai stiu exact modelul--2600lei
Buderus , logamax cred --------------2600 lei

Multumesc ,

Daca mai e valabil la grupa low cost recomand Aristonul Matis 24ff care este identica cu modelul BS 24FF dar are alt aspect al capacelor frontale, iar din grupa de jos recomand Vaillant sau CLAS EVO.
  Forum: Cea mai buna centrala termica · Post Preview: #7169 · Replies: 3 · Views: 27,912

obywan
Posted on: Jun 22 2013, 11:01 AM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (dezideriu @ Jun 18 2013, 01:40 PM) *
Buna ziua, am o problema cu centrala termica CHAFOTEAUX Alixia 24FF
In timp ce foloseam apa calda centrala sa oprit si mi-a afisat cod galben anomalie evacuare gaze arse.
Am oprit centrala de la butonul ON/OFF cu gandul sa verific tubulatura de evacuare sau eventual presostatul.
Spre marea mea uimire ventilatorul de evacuare nu sa oprit numai cand am scos centrala din priza.Acum, de cate ori bag stecherul, ventilatorul porneste automat, chiar daca centrala nu este pornita , iar daca pornesc  centrala de la butonul ON/OFF i-mi apare din nou codul galben si centrala nu functioneaza nici pe apa calda nici pe incalzire.
Iata cum folosesc acum centrala;
1.bag centrala in priza
2. dau drumul la apa calda la robinet
3.dau un impuls de la presostat fie prin scoaterea si reintroducerea papucului fie prin scoaterea si reintroducerea furtunasului de la presostat.
Eclar ca problema e biggrin.gife ce functioneaza ventilatorul non-stop.
Poate sa ma ajute cineva?

Problema este de la placa electonica, defect circuit comanda ventilator. De cele mai multe ori se poate repara acest defect desi solutia profesionala recomandata de fabricantii de centrale este inlocuirea placii electronice. Trebuie sa chemi pe cineva de specialitate sa vada exact de unde este problema si sa dea solutia corecta de rezolvare.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7162 · Replies: 1 · Views: 6,382

obywan
Posted on: Jun 22 2013, 10:58 AM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (florinvro @ Jun 13 2013, 09:41 AM) *
Salut,

Caut un dump pt un Ariston AS care merge normal pe incalzire, pe ACM uneori nu are nicio reactie, uneori pt o fractiune de secunda pleaca ventilatorul si pompa, flow-meter-ul este OK, la fel si circuitul de la intrarea placii pt flow-meter pana la procesor.

Multumesc!

Cum ai verificat daca fluxostatul este OK? Te intreb deoarece nu are un principiu clasic de functionare.
  Forum: General · Post Preview: #7161 · Replies: 1 · Views: 9,786

obywan
Posted on: May 4 2013, 07:53 AM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (marianu @ May 3 2013, 07:17 PM) *
nu,ma refer ma membrana de la vana cu 3cai.cind merge apa calda se incalzeste si turul de la incalzire

Membrana de la vana cu trei cai are rol doar pentru pornirea aprinderii in cazul cerintei de apa calda. In cazul de fata chiar vana cu trei cai este problema. Trebuie demontata si curatata, dar te sfatuiesc sa apelezi la cineva de specialitate, fiind o operatie destul de complexa.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7150 · Replies: 3 · Views: 8,082

obywan
Posted on: Mar 25 2013, 09:25 AM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (Ahernar @ Mar 23 2013, 02:58 PM) *
Acum ca am facut un desen e clar , nu ramane nici o bucla orfana - dintr-un circuit in paralel devine unul in serie , un pic mai rau dar nu necesita pompe auxiliare si alte brizbriz-uri

Centrala cu tiraj natural este montata necorespunzator. Nu are ce cauta intr-un spatiu de locuit (dormit) cum e sufrageria. Trebuie neaparat consultat proiectul de gaze al instalatiei interioare si vazut unde a fost asezata centrala in acel proiect si va trebui respectat sau va trebui chemat un proiectant care sa faca modificarea proiectului in functie de dorintele proprietarului si nu in ultimul rand normativele de gaz in vigoare. Cam astea ar fi primele griji inaitea celor legate de costurile mutarii centralei. Gandeste-te la siguranta in primul rand.
  Forum: Instalari, service si alte servicii · Post Preview: #7127 · Replies: 4 · Views: 11,446

obywan
Posted on: Feb 22 2013, 09:04 PM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (FLORENTINA CT @ Feb 22 2013, 01:44 PM) *
Dl Cristian,
o sa tot incarc instalatia pana la primavara cand voi vedea ce pot face pentru a remedia problema. Ca un necunoscator ce sunt, va intreb:
- daca la primavara dau centrala doar pe apa calda (fara incalzire) si intr-adevar problema ar fi vasul de expansiune, presiunea tot ar cadea?
Sau varianta 2, daca intr-o noapte opresc caldura la calorifere si las centrala doar pentru incalzire apa uz casnic si intr-adevar problema ar fi pierdere apa in instalatie, ce se intampla cu presiunea (ramane stabila sau tot variaza)?

Daca presiunea scade de la o zi la alta se poate face un experiment pentru a evidentia unde este pierderea. Dimineata se incarca presiunea la o valoare fixa (de ex. 1,5 bari) si se inchid robinetul de pe teava de tur si cel de pe teava de retur, de sub centrala. Nu se mai foloseste incalzirea pe tot parcursul zilei si daca pana seara presiunea scade atunci este o problema din centrala. Daca presiunea nu scade atunci centrala nu are nimic si la deschiderea celor 2 robbineti de pe tur sau retur presiunea va scadea, semn ca apa s-a scurs din centrala (unde presiunea era de 1,5 bari) in instalatia care avea pierderi.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7109 · Replies: 11 · Views: 14,427

obywan
Posted on: Feb 22 2013, 08:43 PM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (adi19966 @ Feb 20 2013, 05:49 PM) *
Buna seara.Am o problema cu o centrala Ariston T2-LLS-23 cu tiraj natural,daca poate cineva sa ma ajute.Daca dau drumul la acm sau la calorifere,tacane de cateva ori,se aprinde flacara dupa care tacane iar timp de 5-7 secunde cu flacara aprinsa, dupa care intra in avarie.Din ce am mai citit si eu cred ca ar fi vorba de acel condensator c903......dar eu la mine pe placa nu l-am gasit...nu am decat pana la c902,si daca el este de vina de unde pot sa-l cumpar.Va rog dati-mi un sfat ce sa-i mai fac. Centrala o am din 2002,si am fost foarte multumit de ea pana acum.Stiu ca e cam veche si multi m-ar sfatui sa iau alta,dar acum chiar nu e momentul.Daca poate cineva sa ma ajute cu ceva sfaturi.......Multumesc

In cazul tau nu este vorba de C903. Acest defect apare la variantele de placi ce au echipat centralele fabricate dupa 2004. La centrala ta este defect transformatorul de pe placa electronica si fiind unul de constructie speciala este greu de gasit, dar nu imposibil. Incearca sa gasesti un specilaist care face service pe centrale Ariston si poate rezolvi problema cat mai rezonabil, altfel o placa electronica noua depaseste 600 ron fara manopera.
  Forum: Instalari, service si alte servicii · Post Preview: #7108 · Replies: 3 · Views: 11,095

obywan
Posted on: Feb 5 2013, 08:40 AM


Membru senior
Group Icon

Group: Instalatori
Posts: 349
Joined: 16-July 08
From: jud. BACAU
Member No.: 2,114


QUOTE (niku10 @ Feb 4 2013, 01:22 PM) *
Releul acesta care il aveti de vanzare de la ariston uno este compatibil si cu ariston microtec 23mffi?
multumesc

Nu se potriveste releul de UNO pe placa de MICROTEC. Au alta configuratie la picioruse si alte dimensiuni exterioare.
  Forum: Tehnic · Post Preview: #7086 · Replies: 11 · Views: 17,107