Forumul Centrale-termice _ Centrale termice pe combustibil solid (lemne, peleti, etc) _ Probleme conectare termostat la Vitoligno 100 S

Posted by: hunteru Jan 26 2012, 07:09 AM

Buna ziua,


Am cumparat un termostat digital SALUS si l-am legat la centrala Vitoligno 100 S 25 Kw, am respectat specificatiile cerute in documentatie si la sfarsit .... SURPRIZA!!! termostatul functioneaza, cel putin se aude cand da o comanda dar totul se opreste aici. Am atasat schema electrica a centralei conform caruia am realizat legaturile. Va rog sa imi deschide-ti ochii daca am lecgat bine sau nu, sau am facut ceva gresit.

Va multumesc.

 

Posted by: obywan Jan 27 2012, 08:49 AM

QUOTE (hunteru @ Jan 26 2012, 07:09 AM) *
Buna ziua,


Am cumparat un termostat digital SALUS si l-am legat la centrala Vitoligno 100 S 25 Kw, am respectat specificatiile cerute in documentatie si la sfarsit .... SURPRIZA!!! termostatul functioneaza, cel putin se aude cand da o comanda dar totul se opreste aici. Am atasat schema electrica a centralei conform caruia am realizat legaturile. Va rog sa imi deschide-ti ochii daca am lecgat bine sau nu, sau am facut ceva gresit.

Va multumesc.

La ce borne ai legat firele ce vin de la contactele releului termostatului? In mod normal la bornele 3 si 4 ar trebui sa conectezi termostatul de ambient dupa ce elimini puntea care vine conectata acolo din fabrica.

Posted by: hunteru Jan 31 2012, 09:47 AM

QUOTE (obywan @ Jan 27 2012, 08:49 AM) *
La ce borne ai legat firele ce vin de la contactele releului termostatului? In mod normal la bornele 3 si 4 ar trebui sa conectezi termostatul de ambient dupa ce elimini puntea care vine conectata acolo din fabrica.



Dupa ce am scos puntea pompa nu a incetat sa functioneze. Am conectat termostatul , iar aceta nu avea nici un efect. Mentionez ca la instalarea cazanului pompa nu a intrat in functiune conform schemei din cartea tehnica, (mai exact X3 5 si 6) iar apoi am legat-o la (X3 1 si 2) unde functioneaza si in ziua de azi.

Posted by: new_valis Jan 31 2012, 06:00 PM

Aşa este (traducerea cărţii tehnice īn limba romānă nu este cea mai bună ). Pompa principală se leagă la 1 - 2 . Termostatul de ambient īntrerupe funcţionarea exhaustorului. Funcţionarea pompei este dictată de gradientul de temperatură al cazanului.

Posted by: hunteru Feb 1 2012, 10:07 AM

Si unde ar trebui sa leg termostatul? Sau mai bine zis ce ar trebui sa fac astfel incat sa pot sa reglez temperatura interioara?

Multumesc frumos pentru raspunsuri!

Posted by: new_valis Feb 1 2012, 03:41 PM

Pe placa electronică a cazanului firele de la termostat se leagă la x4 3 şi 4 (după ce se scoate puntea), iar la termostatul de ambient la NO şi COM.

Posted by: hunteru Feb 14 2012, 10:15 AM

Am legat exact cum ai mentionat si tot nu apare nici o modificare! Am inversat crezand ca nu am legat bine NO la 3 so COM la 4 dar tot acelasi efect.... sad.gif . Ce as mai putea sa incerc?

Mersi de ajutor.

Posted by: ariany_78 Oct 11 2012, 01:26 PM

QUOTE (hunteru @ Feb 14 2012, 12:15 PM) *
Am legat exact cum ai mentionat si tot nu apare nici o modificare! Am inversat crezand ca nu am legat bine NO la 3 so COM la 4 dar tot acelasi efect.... sad.gif . Ce as mai putea sa incerc?

Mersi de ajutor.

salutare

am un vitoligno 1000 de 30 k

am sunat la viesman si va spun cum trebuie legate

pompa cazan x 3 12
pompa circulatie x3 56
se pune o punte intre x3 79, la termostatul pt boiler ( sa i spunem pompelor ca apa in boiler este calda, asta daca nu avem boiler conectat cu termostat. Centrala stie sa comande pompa de boiler

puntea nu era prevazuta in carte

Posted by: ariany_78 Oct 11 2012, 01:29 PM

sa mai explic odata asta cu puntea

termostatul de la x3 79 stie sa comande pompa de boiler daca am avea un boiler cu termostat conectat la x3 79

Posted by: ariany_78 Oct 11 2012, 01:30 PM

QUOTE (new_valis @ Jan 31 2012, 08:00 PM) *
Aşa este (traducerea cărţii tehnice īn limba romānă nu este cea mai bună ). Pompa principală se leagă la 1 - 2 . Termostatul de ambient īntrerupe funcţionarea exhaustorului. Funcţionarea pompei este dictată de gradientul de temperatură al cazanului.

salutare

am un vitoligno 1000 de 30 k

am sunat la viesman si va spun cum trebuie legate

pompa cazan x 3 12
pompa circulatie x3 56
se pune o punte intre x3 79, la termostatul pt boiler ( sa i spunem pompelor ca apa in boiler este calda, asta daca nu avem boiler conectat cu termostat. Centrala stie sa comande pompa de boiler

puntea nu era prevazuta in car

Posted by: ariany_78 Oct 11 2012, 01:33 PM

QUOTE (hunteru @ Jan 31 2012, 11:47 AM) *
Dupa ce am scos puntea pompa nu a incetat sa functioneze. Am conectat termostatul , iar aceta nu avea nici un efect. Mentionez ca la instalarea cazanului pompa nu a intrat in functiune conform schemei din cartea tehnica, (mai exact X3 5 si 6) iar apoi am legat-o la (X3 1 si 2) unde functioneaza si in ziua de azi.



sal

pune pompa de circulatie la 5 6, fa punte intre 7 si 9 si se schimba treaba

spune ne si noua cum e

ce opreste termostatul ?..pompa sau suflata

asta am uitat sa l intreb pe cel de la viessman de la brasov