Posted by: rux1704 Oct 20 2013, 09:05 AM

La Vitopend 100 am observat ca ledul de preparare ACM sta aprins in permanenta (se stinge doar daca comut pe minim). Centrala porneste singura din cand in cand pentru cateva secunde. Ultima interventie (de catre specialist) a fost inlocuirea vasului de expansiune. De atunci a aparut aceasta problema. Care o fi cauza?

Posted by: rux1704 Oct 21 2013, 07:42 AM

QUOTE (rux1704 @ Oct 20 2013, 12:05 PM) *
La Vitopend 100 am observat ca ledul de preparare ACM sta aprins in permanenta (se stinge doar daca comut pe minim). Centrala porneste singura din cand in cand pentru cateva secunde. Ultima interventie (de catre specialist) a fost inlocuirea vasului de expansiune. De atunci a aparut aceasta problema. Care o fi cauza?

s-a rezolvat, era mizerie in fluxostat